Дренчерные завесы

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
insp1r3d ®

[23.01.2013 13:55:13]
 Добрый день. Проектируется огромный ТРЦ. Есть дренчерные завесы в качестве замены противопожарных стен (максимальная сработка 3-х завес общей длинной 360 м) и атриумная защита 60-100 м. Дилемма в том , что будет если расход в 360 л/с пойдёт на завесу длинной в 60-100 м. Разделять завесы на разные насосы или оставить, прошу поделиться опытом.

Спсибо


[23.01.2013 16:51:01]
 Если по алгоритму включения завеса длиной 100м работает отдельно от тех которые 360м,и рассчитана на свои 110 л/с, то 360 л/с из неё пролиться просто не могут.


[23.01.2013 18:48:43]
 Потихоньку прихожу к следующему решению. есть 3 места работы дренчерных завес : 1- 5 завес общим расходом 390 л/с, 2 - 200 л/с, 3- 128 л/с. Есть идея поставить группу насосов с расходом 130 л/с каждый и в зависимости от места пожара включать от 1 до 3 насосов одновременно. Не сталкиваясь с такими расходами, не знаю разрешена ли такая схема нормативно и сколько надо резервных насосов. Буду благодарен опытным советам. Спасибо.
vizitor ®

[23.01.2013 19:05:00]
 СП5.13130-2009, п.5.10.2


[23.01.2013 19:27:54]
 to vizitor

низкий поклон Вам)


[29.01.2013 14:40:14]
 И всё таки хотел бы уточнить) По поводу кол-ва резервных насосов понятно, но не противоречит ли нормам схема запуска разного кол-ва рабочих насосов в зависимости от места пожара?


[29.01.2013 15:57:58]
 Если включить все насосы разом - вреда никакого не будет не зависимо от потребного расхода. Какой смысл включать выборочно часть насосов по сложному алгоритму? - экономить электричество при пожаре вроде не обязательно по разделу "энергоэффективность здания".
:)


[29.01.2013 16:52:15]
 insp1r3d Если в зависимости от места пожара включать разное количество насосов, в этом нет никакого нарушения. А поскольку количество включаемых насосов зависит от расхода необходимого для завес,алгоритм пуска будет не очень сложным.


[29.01.2013 16:59:44]
 insp1r3d
вам согласовали устройство завес в СТУ?
мне сказали, что их сейчас не применяют на основании ст.85 №123-ФЗ "ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека" и ст.88 №123-ФЗ.
по хорошему шторы и не более 25% от площади стены отсека, поскольку для ограничения распространения пожара уже есть АУПТ на помещение.


[29.01.2013 18:52:48]
 to Рустам74

Как то не хочется пускать 360 л/с на 125 метров завесы (минимальное открытие дренчеров, а в процессе могут появиться ещё 2 завесы всего по 50 м.

to vizitor

Спасибо, в очередной раз оправдываете мои решения=)

to morozofkk
Хороший документ, но на Украине, к сожалению, не действительный. Заказчик экономит как на противопожарных стенах ( скорее всего в целях оптимизации торговых площадей и видимо проблемы с эвакуацией), так и на установке противодымных штор (дорого). Но то, что при пожаре будет бассейн, причём не детский =), его не смущает.


[29.01.2013 20:02:40]
 Ещё вопросик=)

Часть здания по спец требованиям защищаются спр. системой с хар-ками 155 л/с и 95 м напора. Другая часть защищается по нормам 39 л/с и 70 м напора. Склоняюсь к установке 2 отдельных установок, но вот проблема с местом в насосной. Я так понимаю без дополнительных мер обьединять не стоит эти системы? Можно как вариант разбить расход 155 л/с на 2 насоса подобно дренчерам... Буду рад советам=)


[29.01.2013 20:03:17]
 
Цитата insp1r3d 29.01.2013 18:52:48
Хороший документ, но на Украине, к сожалению, не действительный
--Конец цитаты------
А СП5 на Украине действительный?
А не хотите попробовать преобразователь частоты на насос поставить?


[29.01.2013 20:06:57]
 to Нина

вариант, но мне кажется 3 насоса по 130 намного дешевле 1-го частотника на 390


[29.01.2013 20:10:36]
 За это не скажу.


[29.01.2013 20:25:30]
 Можно скачать программу «Конфигуратор Спрут-НС» с
http://www.plazma-t.ru/sprutns
и посмотреть, что выходит по деньгам.
Цитата insp1r3d 29.01.2013 20:02:40
проблема с местом в насосной
--Конец цитаты------
Даже в случае вертикальных насосов?


[30.01.2013 12:06:32]
 to Нина

вертикальные насосы с такими характеристиками стоят целое состояние и время производства до полу года через официальных представителей Lowara)


[30.01.2013 14:25:47]
 Ещё вопросик=)

Часть здания по спец требованиям защищаются спр. системой с хар-ками 155 л/с и 95 м напора. Другая часть защищается по нормам 39 л/с и 70 м напора. Склоняюсь к установке 2 отдельных установок, но вот проблема с местом в насосной. Я так понимаю без дополнительных мер обьединять не стоит эти системы? Можно как вариант разбить расход 155 л/с на 2 насоса подобно дренчерам... Буду рад советам=)

Вопрос остаётся открытым)


[30.01.2013 14:54:56]
 insp1r3d ® [30.01.2013 14:25:47] Здесь вполне достаточно одной насосной группы. 155л.с./95м без проблем перекрывают 39л.с./70м.
А брать 1 рабочий насос или 2,это хозяин-барин. 3 наоса с э.д.132квт в сумме могут стоить дешевле чем 2 с э.д. 315квт


[30.01.2013 15:29:31]
 vizitor ® а не будет ли гидравлического коллапса?) ведь с таким методом можно и 39 л/с и на дренчерные насосы поставить)


[30.01.2013 15:44:47]
 
Цитата insp1r3d 30.01.2013 12:06:32
время производства до полу года через официальных представителей Lowara
--Конец цитаты------
А кроме Lowara нет производителей??


[30.01.2013 15:46:34]
 "Гидравлического коллапса"? Новое слово в науке!:).В реальных условиях тушение спринклерной установкой часто происходит с расходом гораздо меньшим, чем рассчётный,так что можете быть уверены, что ни коллапса,ни чего-либо подобного не будет.


[04.02.2013 10:19:05]
 vizitor, а я бы посоветовал insp1r3d хорошенько подумать с структурой и алгоритмом системы где напор достигает 95 м с целью предотвращения гидроудара. Особенно подумать с жокей насосом и пневмобаком или систему плавного пуска предусмотреть.


[04.02.2013 11:08:55]
 dbSky , пару лет назад на этом форуме уже была довольно содержательная дискуссия по поводу гидроудара.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дренчерные завесы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.