Разделение жилого дома противопожарной стеной 1го типа на жилые блоки

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.01.2013 11:56:26]
 Уважаемые знатоки. помогите расставить все точки на "И".

Жилой дом № 31. с квартирой № 1 и № 2
тех паспорт от 23.06.2011 года.
в 1997 году сгорела пристройка (кухня) до 2009 года ее восстановили. без разрешения и проектов. на том же месте из того же материала.
общих инженер систем нет.коридора нет общего.подвала нет.фундамент общий.кровля общая.
СО-V. сейчас все это дело в целом жильцы этой квартиры № 1 хотят всё это узаконить в целом как собственность.

вопрос!!! класс Ф.П.О какой будет?и следовательно нужно ли разделять стеной 1 го типа как жилой блоки (блокированный дом).

Прошу помочь по делу знающих людей. спасибо


[17.01.2013 12:16:49]
 ГПН разве участвует в оформлении в собственность?


[17.01.2013 12:19:09]
 я не ГПН.


[17.01.2013 12:27:39]
 
Цитата captain 17.01.2013 11:56:26
хотят всё это узаконить в целом как собственность
--Конец цитаты------
И какую роль при этом узаконивании играет соответсвие/несоответствие объекта требованиям пожарной безопасности?


[17.01.2013 12:57:54]
 уважаемый Рустам74 ®

Просьба по существу


[17.01.2013 15:46:35]
 класс ФПО однозначно Ф1.4

а стеной 1-го типа разделять не нужно
см. СП4.13130.2009 п.5.2.5.3


[17.01.2013 15:55:17]
 Karamba ®

но при условии что зазоры между противопожарной стеной и покрытием (кровлей), а также между противопожарной стеной и облицовкой стены плотно заполнены материалом группы НГ на всю толщину противопожарной стены.

я правильно понял?


[17.01.2013 15:57:06]
 то есть как есть сейчас деревянная стена то в полне устроит если условия .....(выше указано)?


[17.01.2013 15:59:55]
 Karamba ® разъясни если не затруднит по ФПО почему считаете Ф.1.4?я считаю что тоже 1.4 но вот выскажу свою точку зрения но есть сомнения))так как в наших нормах сами знаете черт ногу сломит((


[17.01.2013 19:08:39]
 "почему считаете Ф.1.4?"

я других вариантов не-вижу


[17.01.2013 20:34:58]
 вот поэтому я и попросил подробнее сказать почему 1.4?так как под 1.4 одно из критериев СП 55. не подходит а именно чердак общий. если вы загляните в СП 55 поймете о чем я. хотя все остальное вроде как идет к 1.4 кроме этого.


[17.01.2013 20:48:37]
 ув.captain ®
класс ФПО и как расположен чердак вещи не связанные

класс ФПО определяется в соответствии со ст.32 ФЗ-123
1. Здания по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
...
г) Ф1.4 – одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;

какие у Вас еще вопросы при чем тут чердак, да и СП 55 можете засунуть подальше ...документ необязательный....


[17.01.2013 21:14:55]
 Для captain: У вас блокированный 2-квартирный жилой дом, это Ф1.4, вы правы. Нормы не требуют разделения противопожарными стенами, если суммарная площадь не более 600 кв.м (СП2.13130.2009,п.
6.5.8.1).


[18.01.2013 6:00:09]
 Karamb

вы сначала прочтите определение что такое блокированный дома и блокированные жилые блоки. и какие требования необходимо учесть для того чтобы отнести их к 1.4. а затем уже высказывайтесь. определения сами найдете думаю без труда.


[18.01.2013 6:01:45]
 для Галара

чето не понял в п. 6.5.8.1 написано как разтаки разделять на пож отсеки не более 600 м2. а не про то что если 600 м2 то не надо стену. или я я читаю не правильно?поправте.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 