Забор воды при неисправностях АЦ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Контактный ®

[16.01.2013 23:46:37]
 Всем доброго времени суток!
Как говорил классик - "Нет предела совершенству!"...
Вот и возник у нас вопрос, в плане совершенствования мастерства водителей АЦ - какие существуют способы забора воды из открытого водоисточника при различных неисправностях АЦ.
Помню давно-давно, когда учился в училище, была такая тема у нас, но поскольку было давно - забылось всё как-то.
Пока-что кроме заполнения насоса водой из цистерны для забора воды при неисправности "газоструя" ничего в голову не приходит...
Может есть у кого-то или метод.план или наработки какие, конспекты, методички по данному вопросу???
Был-бы очень признателен!!!
Заранее спасибо за возможную помощь.


[17.01.2013 0:14:01]
 Есть метод В ПЕРЕКАЧКУ, из цистерны в цистерну.
Применяется, при невозможность подъеда к водоисточнику, или для беспрерывной подачи воды на тушение.


[17.01.2013 10:18:56]
 Гидроэлеватор


[17.01.2013 11:10:21]
 Ну ,может быть, если сильно "прижгло", воды нет в цистерне и позволяют характеристики естественного водоема, то насос можно и "притопить", при заднем расположении вообще реально.
НУФА

[17.01.2013 19:00:45]
 При неисправном газоструе: К насосу присоединяется всасывающий рукав, второй конец поднимаете и с палубы ведром заполняете водой. Таким образом заполняется вся всасывающая полость насоса и сам рукав. Через вакуум-клапан выпускается воздух из насоса. При заполнении всасывающей полости к рукаву присоединяется всасывающая сетка. Опускаете в водоем и включаете насос. Со второй попытки заберете воду. Выполнять легче вдвоем. Практически пробовали при тушении торфяников - работает.
Контактный ®

[18.01.2013 0:05:52]
 НУФА!!! Самое то!!! Помню именно что что-то с ведром было связано, а теперь Вы прекрасно напомнили куда это ведро "присобачить"...
Применение второй цистерны для забора и чтобы потом "гнать" воду в перекачку, это не то что нам подходит. У нас в б/р только одна, т.е. в реальных условиях пока дождёшься вторую - всё сгорит...
"Притопить насос" - интересная идея, но даже когда сойдёт лёд с л/с пробовать не буду... Если я утоплю нашего УРАЛа, то потом меня утопят рядом с ним...
Елена! Вы как всегда в точку! Г-600 действительно поможет забрать воду, но ведь при одном условии-если осталась вода в цистерне... Не подав воду в линию мы не достигнем эффекта инжекции...
Так что...
ВЁДРА РУЛЯТ!!!!
Спасибо всем, если будут ещё варианты - рад выслушать!!!


[18.01.2013 4:03:14]
 На всасывающей сетке есть обратный клапан, который закрывается и держит столб воды. Открываем насос, вакуум кран, заполняем всасывающий рукав и насос водой из цистерны, после появления воды в окошке вакуум-крана его закрываем, включаем насос, устанавливаем давление, открываем напорный вентили и вентиль в цистерну.
Если нет воды в цистерне, то заполняем цистерну водой, предварительно рассчитав количество воды (объем насоса + объем всасывающего рукава + объем сетки до клапана Х на коэффициент). Тоже самое при использовании гидроэлеватора. Посчитать объем напорного рукава (рукавов)+ объем насоса + запас.

Но обычно при таких делах запас воды необходимо оставлять.

Вообще-то это есть в программе подготовки водителей и начальников караула(точно) и может быть у командиров отделений.

Это вчерне. Точнее - сами.

Как-то сразу не пришло в голову, что незнание такого вопроса просто дикость. Хотя сейчас возможно и данность.

Сила МЧС в селекторах! (а не в знаниях, умениях и навыках).


[18.01.2013 5:15:29]
 Да, выполнять все действия только после изучения ПРАВИЛ и инструкций. Я не претендую на абсолютную точность последовательности действий.


[18.01.2013 7:13:57]
 Есть несколько способов забора воды из водоисточника.
1. Если нет воды в цистерне то наполняем всасывающий рукав с помощью ведра (всасывающая сетка обязательна). дальше как обычно.
2. Если есть вода в цистерне:
а) заполняем всасывающий рукав имеющейся водой (всасывающая сетка обязательна). дальше как обычно.
б) через Г-600. думаю эта схема всем понятна
в) к всасывающему патрубку подсоединяем "штаны" затем к одной соед. головке "штанов" подцепляем напорный рукав на 77 с подключением к выкидному патрубку, к другой соед. головке "штанов" подсоединяем напорно-всасывающий рукав на 77 и кидаем в водоисточник. Запускаем насос и открываем выкидной патрубок чтоб получилось кольцо (нагнетание всасывание)за счет этого кольца создается разряжение и вода засасывается))).
НУФА

[19.01.2013 13:34:10]
 Димасу®
Предложенный Вами п. "в" сомнительный. Во первых: в данной схеме отсутствуют основания для появления разряжения, т.к. всё кольцо находится под давлением. Тем не менее при возможности надо попробовать в плане изучения возможностей ПН-40. Во вторых: при таких исходных данных (наличие воды в цистерне) ни что не мешает забрать воду при неисправном газоструе при помощи всасывающего рукава путем его заполнения, т.е. по привычной схеме. К чему усложнения? Так можно предложить забирать воду при помощи дюритового шланга через пеносмеситель.
Поскольку речь зашла про гидроэлеватор, то прошу учесть всем, кому доведется применять его для забора воды. Используйте сразу два Г-600, присоединив их к боковым патрубкам разветвления РТ-80. Ну и конечно две обратные линии. Смысл, думаю, понятен.


[20.01.2013 8:55:56]
 
Цитата Контактный 16.01.2013 23:46:37
Может есть у кого-то или метод.план или наработки какие, конспекты, методички по данному вопросу???
Был-бы очень признателен!!!
Заранее спасибо за возможную помощь.
--Конец цитаты------

Предупреждаю из личного опыта, то, что Вы здесь напридумывали, должно подтверждаться нормативными документами, инструкциями по эксплуатации оборудования, любыми другими первоисточниками. Ваш конспект, метод.разработка может стать причиной привлечения Вас к дисциплинарной ответствености. Вас обвинят в том, что Вы Их не тому и не правильно учите по выдуманным, непровереным материалам не имеющим под собой никакой правовой основы.

Если Вы подадите в суд на отмену этого дисциплинарного взыскания, со стороны ответчика придут свидетели, в том числе кадровик с военым образованием, и как специалист по эксплуатации пожарной техники будет Вас хаять. Судья тоже не специалист и он всё это примет за правду, если Вы не предоставите первоисточник, на основании которого Вы разработали свой учебный материал.

Это не фантазия, это я уже проходил, Вам не советую.


[21.01.2013 16:36:56]
 Контактный ®

[16.01.2013 23:46:37] Скинь эл. почту, есть разработанная для себя старая памятка
Контактный ®

[21.01.2013 21:52:45]
 Для "Вольного09"

zarevo-207@mail.ru


[22.01.2013 1:17:51]
 Скиньте еще на bad_alexandr@mail.ru


[27.01.2013 20:52:20]
 уважаемые не парьтесь, а вывозите на АЦ мотопомпу. Проблема отпадет сама собой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Забор воды при неисправностях АЦ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.