БелЗАН ®

[16.01.2013 7:48:41]
 1)Какая нормативная документация чётко указывает о том,что при срабатывании любого ИП должно включаться оповещение всего здания?
2)Какая нормативная документация регламентирует параметры зданий которые можно разделять на зоны оповещения?


[16.01.2013 8:13:11]
 Почему любого ИП? А если запуск по двум извещателям?
Вы похоже все про трехсекционный особняк. Подобные темы подымались уже несколько раз.
СП3 подразумевает оповещение всего здания. Откройте таблицу 2 и попробуйте найти там помещения.
Теперь Вам осталось найти определение, что подразумевается под зданием.
Прим.2 к таблице 2 СП3 указывает Вам, что подразумевается под данным определением (правда обозвано пожарным отсеком). Более подробно определение здания дано в п. А.2 приложения А СП5.
Так что у Вас приемлемы оба варианта:
и запускать оповещение трехсекций одновременно и оповещение каждой секции отдельно. Нет нарушений.


[16.01.2013 9:40:33]
 1) нет такого четкого указания, т.к. есть учреждения с оповещением только обслуживающего персонала; а есть здания которые можно вообще не оснащать СОУЭ... Конкретизируйте что у Вас за здание
2)СП3 (таб.1 4-5 тип оповещения), опять таки зависит от Вашего конкретного случая


[16.01.2013 13:25:24]
 Это 2й этаж административно-бытовой вставки производственного корпуса.
Вставка длиной 1км, шириной 24м коридорного типа. Через каждые 50м вставки расположены по 2 лестничных марша для спуска на противоположные стороны из вставки в производственный корпус.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Система оповещения и АПС-нормативные документы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.