к какому типу СОУЭ относится интернат для умственно отсталых детей ко 2 или 3?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
shmi112

[15.01.2013 12:15:42]
 Подскажите, пожалуйста к какому типу СОУЭ относится интернат для умственно отсталых детей ко 2 или 3 согласно сп 3.13130.2009 таблицы 2? или мне нужно искать какой-нибуть другой документ?


[15.01.2013 12:31:46]
 логичнее конечно п.3.и п.3.1 оповещать только персонал и создавать паники


[15.01.2013 12:32:41]
 *не создавать


[15.01.2013 12:37:22]
 3 - только этот тип поможет избежать паники.


[15.01.2013 13:08:56]
 
Цитата FIRE_MAN 15.01.2013 12:31:46
логичнее конечно п.3.и п.3.1
--Конец цитаты------
Наверно только п.3, п.3.1 неуместен.

Цитата Viss 15.01.2013 12:37:22
только этот тип поможет избежать паники.
--Конец цитаты------
Не вижу прямой связи между пищащими сиренами и паникой, хотя третий тип конечно лучше второго.


[15.01.2013 13:15:02]
 Все знают - если включились сирены, то что-то не так. А что непонятно, толи ГОЧС и надо в подвал, толи пожар и надо на улицу. Вот и паника. Вот простой человек как догадается, что сирена вкл именно при пожаре?


[15.01.2013 13:30:27]
 Согласен на все сто, тем более такой контингент,по моему если присутствовали при сработке СОУЭ, то понятно от куда может возникнуть паника, тем более если 1 ил 2 тип.


[15.01.2013 13:46:06]
 Очередной косяк СП3. Раньше в НПБ104 было то же самое, но приписка была, что проектная организация должна учитывать особенности психики пребывающих людей. Поэтому делали речевое оповещение. Потом выяснилось, что согласно ППБ01-03 , по моему п.102 должен оповещаться только служебный персонал. Теперь ППБ01-03 не действует и получается достаточно 2-го типа оповещения.
Ув. zerber! Вы все еще без ума от нынешней редакции СП3?
Единственное, что сейчас может сделать проектная организация, так это применение более высокого типа оповещения не противоречит нормативам.
У меня один такой интернат на обслуживания. Одна девочка как увидит меня все время говорит: "Дяденька, не включайте сигнализацию. Мне страшно." А там речевое оповещение в каждой комнате.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: к какому типу СОУЭ относится интернат для умственно отсталых детей ко 2 или 3?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.