Противопожарные разрывы после июля 2012 года

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[12.12.2012 13:15:17]
 Добрый день! Прошу помочь разобраться в противопожарных разрывах. У меня и моего соседа практически одинаковые здания - металлический каркас, одноэтажные, стены: деревянная обрешетка, потолок: деревянная обрешетка. Расстояние между зданиями - 3,5 метра. Мое здание 1987 год постройки, у соседа - 1994 год. Однако свидетельство у него от 2005 года, а до этого это просто временный павильон на арендованной земле. В связи с июльскими изменениями в 123ФЗ ОНД МЧС говорит - противопожарные разрывы исключены. Так ли это? Или для определения разрыва необходимо экспертиза обеих зданий? Заранее спасибо!


[12.12.2012 16:48:19]
 Противопожарные расстояния между зданиями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности указаны в таблице 1 СП 4.13130.2009


[12.12.2012 17:47:37]
 Уважаемый автор, что вы хотите от соседа?


[12.12.2012 20:14:19]
 п.4.12 СП 4.13130.2009 ..6 метров


[13.12.2012 7:00:28]
 Добрый день! morozofkk- оба здания магазины, разве можно п.4.12?


[13.12.2012 7:07:52]
 Добрый день!
Всем огромное спасибо за проявленный интерес.
Сосед проявляет огромный интерес к моему магазину, но за мизерные деньги. Вокруг моего магазина его земля и он оградил меня метал.забором, в том числе эвак.выводы и входы, так что мне приходится попадать через соседнее здание. Благо это предвидел и заранее сделал проход в соседнее здание. Но решил через письма в ОНД навести порядок по пожаврке как вокруг моего магазина, так и на всей территории соведа(рынок). ОНД отписывается, что проектной документации нет на здания и определить разрывы не представляется возможным. Забор также 3,5 месяца даже предписания нет. Сдвинуть очень тяжко.
Очень весело жить.


[13.12.2012 10:09:40]
 А как вы хотели, живя в России?)))


[13.12.2012 14:20:59]
 Судя по данным автора, берем степень огнестойкости IV, конструктив С3, таблица 1 СП 4 = 15 м.
ЯТД


[13.12.2012 17:11:45]
 Это СП обязательно для исполнения?
Заранее спасибо


[13.12.2012 17:47:53]
 на основании привязки его к п.2 ст.6 №123-ФЗ - обязательное,
отступить можно лиши выполнив расчет риска для двух объектов.
пишите исковое заявление о нарушении требований пожарной безопасности в суд с указанием норм..
не знаю чем это закончится, может и обоих снесут))


[14.12.2012 4:59:55]
 [QUOTE morozofkk 13.12.2012 17:47:53]не знаю чем это закончится, может и обоих снесут))[/QUOTe

Даже не смотря на то что мое здание раньше построено и оформлено?
Подскажите, обязаны ли МЧС в случае проверки на соответствие пожарным нормам в вопросе разрывов сами рассчитывать риск для двух объектов? Так как пока они сообщают об отсутствии проектной документации на объект соседа и по тех.паспорту их лаборатория не может рассчитать ни степени ни опасности, и на этом все, вопросов к соседу нет. Но как быть с обеспеченностью пожарной безопасности и нераспространения пожара? Не может же быть, что нет документов, то и не будет вопросов? Это же шабаш начнется. У меня тоже документов.
Заранее спасибо за ответ.


[14.12.2012 5:06:29]
 
Цитата morozofkk 13.12.2012 17:47:53
не знаю чем это закончится, может и обоих снесут
--Конец цитаты------

СТ.28 №123-фз Цель классификации зданий для установления требований. То есть если могут определить ни степень огнестойкости, и класс конструктивной пожарной, то и не может быть вопросов со МЧС вообще ни каких?


[14.12.2012 6:00:10]
 morozofkk ® [13.12.2012 17:47:53]"На основании привязки его к п.2 ст.6 №123-ФЗ - обязательное, отступить можно лиши выполнив расчет риска для двух объектов...."

Уже несколько раз вижу утверждение, что обосновать уменьшение противопожарных разрывов можно расчетом риска. Поясните каким образом это связанно? Считаю, что уменьшать расстояния между зданиями возможно только проведением соответствующих мероприятий типа воведения противопожарных преград, о чем было указано в одном из писем ДНД МЧС.


[14.12.2012 8:34:41]
 
Цитата morozofkk 13.12.2012 17:47:53
п.2 ст.6 №123-ФЗ
--Конец цитаты------
Данный пункт утратил силу по №117-ФЗ или я путаю?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Противопожарные разрывы после июля 2012 года      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.