[06.12.2012 16:07:41]
 Многоуважаемые спецы: помгите проанализировать ситуацию и дополнить план мероприятий по ПБ. ситуация следующая: обратился жилой дом с вопросом о ТО сущестующей АПС, ну как всегда "копнули", а там "черт ногу сломит, а другую вывихнет". в результате попытались донести всю необходиую информацию до страждущих. Может чего забыл я еще?
На Ваш запрос по обслуживанию существующей автоматической системы пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения и управления эвакуацией, смонтированных в 2008 г. согласно проектной документации № ПС-009-01-2008 отвечаем:
Необходимо провести обследование объекта на предмет пожарной безопасности, защиты объекта первичными средствами пожаротушения, разработать проектную документацию, осуществить демонтаж существующей, монтаж новой системы в соответствии с действующими нормами и правилами. После рассмотрения проекта существующей системы получены следующие результаты:
Рабочий проект № ПС-009-01-2008 не соответствует требованиям технических нормативов по следующим параметрам:
1. Лист 2: в ведомости ссылочных документов не указаны все действующие документы
2. Задание на проектирование не согласовано с Заказчиком
3. Отсутствует справка о полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и правилами, включая правила пожаровзрывобезопасности.
4. Отсутствует лист ответственных исполнителей проектной документации.
5. Отсутствует содержание пояснительной записки проекта.
Отсутствуют разделы пояснительной записки проекта: заземление, техника безопасности, техническое обслуживание и содержание автоматической установки пожарной сигнализации, сведения о производстве работ, требования к организации работ по монтажу и технических средств, требования безопасности труда и пожарной безопасности, экология.
6. Отсутствует принципиальная схема подключений, кабельный журнал,
7. Сеть пожарной сигнализации (лист 4) не соответствует действующим нормативам. (Каждое помещение должно быть выделено отдельным шлейфом сигнализации. Необходим отдельный коридорный шлейф. Расстановку извещателей необходимо осуществить с учетом существующих технических условий в помещениях).

Рекомендуем учесть: согласно п. 1.5.1 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», у ответственного по пожарной безопасности на объекте должны быть следующие документы:
а) акт обследования объекта
б) техническое задание на проектную документацию
в) проект АПСиСОУЭ, разработанный в соответствии с действующими нормативами
г) паспорта, копии действующих сертификатов на приборы и материалы
д) акт сдачи приемки монтажных работ
е) акт сдачи приемки наладочных работ
ж) акты замера сопротивления электропроводки
з) акты скрытых работ
и) акт сдачи приемки системы в эксплуатацию
к) ведомость смонтированного оборудования
л) инструкция (у прибора) по эксплуатации системы
м) договор на техническое обслуживание системы и с ним:
- график работ по ТО
- регламент работ по ТО
- плановый журнал ТО
- внеплановый журнал ТО
- журнал учета неисправности системы
н) график дежурства оперативного (дежурного персонала
о) журнал сдачи- приемки дежурства оперативным персоналом
п) должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии)
р) журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения
с) согласованный план эвакуации (под люминесцентной пленкой).

На объекте отсутствует пост круглосуточной охраны. Вследствие этого рекомендуем вывести в одну из квартир жилого дома свето-звуковой оповещатель системы. Непосредственно в подвальных помещениях рекомендуем установить первичные средства пожаротушения двух типов: порошковый огнетушитель ОП-50(з) (передвижной) или порошковый огнетушитель ОП-100(з) (передвижной), АГС-5 - Генератор огнетушащего аэрозоля переносной (в количестве двух штук) в целях предотвращения возгорания на начальном этапе до прибытия пожарного расчета. Разработать с жильцами дома порядок действий при пожаре. Согласовать с районной инспекцией.
Поэтапные мероприятия по мерам пожарной безопасности. Разъяснения по алгоритму действий.
I. Организация круглосуточного поста дежурного по пожарной безопасности.
II. Разработка порядка действий в случае ЧС на объекте.
III. Разработка проектно-сметной документации.
IV. Закупка оборудования и материалов для автоматической системы пожарной сигнализации, автоматической системы оповещения и управления эвакуацией.
V. Монтажно-наладочные работы.
VI. Организация мероприятий по сервисному техническому обслуживанию установленных систем, первичных средств пожаротушения.

Разъяснения:

I. В целях оптимального реагирования на случаи возгорания в помещениях подвала, жилого дома, необходимо выбрать ответственного за пожарную безопасность. Организовать пост круглосуточной вахты в одной из квартире, ближайшей ко входу в подвальный этаж:
Примерное материально-техническое обеспечение поста:
- оповещатель свето-звуковой от системы пожарной сигнализации,
- пункт городской телефонной связи, наличие мобильной связи, список всех необходимых телефонных номеров (для скорейшего набора номеров рекомендуем внести номера в память телефонных аппаратов).
- ключи от всех дверей, помещений (в одном месте, ключи пронумеровать в соответствии номерами помещений).
- журналы дежурств (отмечать все события с указанием времени, даты события, принятые меры)
- непосредственно в коридоре подвального этажа первичный средства пожаротушения (изготовить ящик с учетом возможности быстрого изъятия огнетушителя, огнетушитель не закрывать на замок и цепь, оборудовать средством охранной сигнализации с выводом шлейфа на ППК арендатора).
- наличие индивидуальных средств защиты (противогаз, спецодежда, фонарь)
Назначить заменяющего дежурного по посту.

Примерные требования к ответственному по пожарной безопасности, дежурным на посту:
- возраст от 20 до 40 лет, без претензий к здоровью, физический сильный мужчина,
- членство в ВДПО г. Волгограда (для получения первичных навыков применения средств пожаротушения)
- обучение по квалификации «ответственный по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума».
Основные обязанности дежурного:
- в любое врем суток оперативно среагировать согласно разработанному и согласованному порядку действий в случае ЧС на объекте.
- ведение журналов дежурств, событий на объекте.
- навык эксплуатации автоматической системы пожарной сигнализации, автоматической системы оповещения, управления эвакуации.
- навык практического применения первичных средств пожаротушения.
- достаточная ориентация во всех помещениях подвального этажа.

Примерный алгоритм действий при сработке сигнализации:
1. Оповестить напарника о событии.
2. Визуально выяснить причину сработки системы (пройти к прибору с целью определения помещения сработки, пройти в помещение).
3. В случае обнаружения очага возгорания вызвать пожарный расчет, принять посильные меры по тушению, применив имеющиеся в наличии средства первичного пожаротушения.
4. В случае отсутствия возгорания принять меры по возврату системы сигнализации в режим «дежурный».
5. записать в журнале событие с указанием принятых мер.

II. Продумать поминутный план действий на случай ЧС. Согласовать с районной инспекцией ГПН.
III. Заказать разработку проектной документации. Учесть в системе возможность подключения к пульту ЧОПа, городского государственного ПЦН (стрелец), вывод тревожного сигнала в квартиру, мобильный телефон назначенного лица, в качестве дублирования.

IV. Заказать оборудование и материалы согласно спецификации проекта. Учесть резервный фонд извещателей на случай оперативной замены вышедшего из строя оборудования.

V. Заказать монтажно-наладочные работы. В целях проверки соответствия выполненных работ проекту: пригласить на сдачу инспектора районной ГПН.

VI. Заключить договор на сервисное техническое обслуживание. Лично присутствовать при факте обслуживания системы, отмечаться в журнале обоим сторонам.


[06.12.2012 17:39:28]
 во первых..
Необходимо провести обследование объекта для выдачи коммерческого предложения зависящие от объемов работ по разработке (корректировке) проектной документации, возможного осуществления демонтажа существующей и монтажа новой системы АУПС в соответствии с действующими нормами и правилами на момент ввода объекта в эксплуатацию.
далее вами перечисленное... промолчу лучше
скажите заказчику, что смонтируете новую систему.. и тогда возьметесь за ТО данного объекта.. просто найдутся другие, а вы останетесь под новый год без подарков


[07.12.2012 9:31:41]
 1.А Вы сами бы согласились быть ответственным по пожарной безопасности жилого дома?
2. Организовать пост круглосуточной вахты в одной из квартире - это ВООБЩЕ как??? "Примерное материально-техническое обеспечение поста"
Это чтоб жилец себе всю эту хрень в квартиру повесил?????
3. Кто будет платить зарплату (и какую???) дежурному на посту:
- возраст от 20 до 40 лет, без претензий к здоровью, физический сильный мужчина,...

бред какой-то


[07.12.2012 12:31:12]
 уточняю: жильцы объединились в кооператив, выкупили весь дом, подвал сдают в аренду под офисы...
morozofkk - комплексно подходить нужно: кто нормальный будет обслуживать систему если прибор в подвале стоит и ночью сработку никто и не услышит. дом кстати там не с крутыми жильцами, там максимум поэтапка вяло текущая будет, поэтому на первом месте стоит огнетушители и самоорганизация на случай пожара.
kostya 1.А Вы сами бы согласились быть ответственным по пожарной безопасности жилого дома? это их собственность, - кому еще?
насчет поста - кооператив получает деньги с арендаторов... лучше иногда ночами просыпаться, чем проснуться от запаха своего же жареного мясца (пардон)...


[07.12.2012 13:15:31]
 Если случится пожар в подвале ночью:
Прибытие пожарного расчета с учетом расстояния до ближайшей ПЧ и пустых ночных дорог- до 15 минут,
Оценка ситуации, развертывание и начало тушения с учетом времени на выламывания входных дверей 5-10 минут
Получается, за 25 минут огонь может вполне подняться на первый и второй этаж, где уже квартиры жильцов. А вход в подъезд и вход в подвал на разных сторонах здания (две машины уже надо). Здесь уже ситуация для расчета усложняется: ему в первую очередь нужно локализовать пожар, чтобы предотвратить распространение огня по всем этажам, в то же время тушить там, где живые люди, а подвал, где, собственно, очаг постоянно распространяется, и откуда он свободно может перекинуться на другой подъезд… получается не очень веселая картина…
Это если не учитывать первичную помощь самоорганизованных жильцов, которые могут существенно помочь себе же за счет:
1. Быстрое обнаружение источника огня
2. Применение первичных средств ПТ
3. Тупо открыть все входные двери ключом для пож. расчета
4. Оценка ситуации до прибытия пожарных и четкая передача информации по прибытию
Нераспространение огня на 80% зависит от того насколько быстро было обнаружено возгорание, от мер, принятых в самом начале пожара.
А от нормального распределения шлейфов по помещениям (чего сейчас у них нет: шлейф берет один офис, выходит и забирает часть коридора и уходит на несколько офисов дальше), подготовленности жильца и знания его расположения всех помещений подвала (может полыхнуть щиток, тогда вовсе с фонариком бегать) потом там нет системы дымоудаления, но есть складские помещения: едкий дым в самом начале…
Сигнализация без ПТ это всего лишь средство «обнаружения» огня, которое призвано помочь быстро найти очаг возгорания и потушить его на начальном этапе.
Да все арендаторы понавешали себе ОПшки, но это в закрытых офисах, а в общем коридоре ничего нет… днем понятно они все там, - «быро» потушат, а ночью?
Я бы вообще там ПТ воткнул и даже не сомневался бы…


[10.12.2012 8:06:28]
 обратился жилой дом с вопросом о ТО существующей АПС..
нам границы ТО не понятны, зачем вы инструкцию по ПБ им делаете


[11.12.2012 13:18:18]
 что такое система АПСиСОУЭ?
средство обнаружения, - там просто обнаружить, - недостаточно! естественно по хорошему нужна система тушения, то есть прекращения пожара, и, естественно, у них (кооператива жилищного) таких денег нет... следовательно: чтобы в полной мере показать плачевную ситуацию по пожарной безопасности и толкнуть людей задуматься о своей же безопасности (одновременно внедрить использование хотя бы первичных средств пожаротушения на объекте), ознакомить и внедрить системный подход в этом вопросе... что непонятного?
и тупо взять на обслугу то, что есть, это просто напросто: продолжить цикл безотвественности и риска жизнями, навязанный предыдущими подрядчиками и фин. экон. ситуацией.
просто хозяйский подход.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Мероприятия по ПБ для ж/д с подвальным офисным этажом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.