О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Выбор помещения для ИБП

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2012 12:40:13]
 Уважаемые специалисты, хотел бы услышать ваше мнение. Думаем устанавливать в помещение устройство ИБП. К этому ИБП есть рекомендации конкректных аккумуляторов технологии и моделей АКБ - OGIV и OPZS / OGI. И их характеристики по выходу водорода. Также есть буржуйская методика рекомендованного помещения согласно выбора АКБ. Но часто заказчик покупает АКБ по технологии AGM. Но у нас нет данных по этому параметру
– Igas ток, обуславливающий выделение газа, в мА на ампер-час
– Igas = 8 мА/ампер-час для запечатанных свинцовых батарей (OGIV)
– Igas = 20 мА/ампер-час для закрытых свинцовых батарей (OPZS / OGI)
– Igas = 50 мА/ампер-час для закрытых никель-кадмиевых батарей


[23.11.2012 13:31:18]
 почитал и чуть мозг не взорвался. какое отношение вопрос имеет к службе?


[23.11.2012 14:45:25]
 АО222, наверное, спрашивал что-то в разрезе определения категории помещения аккумуляторной (?)


[23.11.2012 18:32:12]
 AO111 ;)


[23.11.2012 19:50:08]
 AGM (Absorbed Glass Mat) батареи. Для связывания электролита в них используется специальное стекловолокно. AGM обладают всеми достоинствами гелевых батарей и примерно равны им по стоимости.
Герметичный корпус позволяет батарее нормально работать даже под водой. Никакого выделения водорода, а значит, батареи можно располагать где угодно, в том числе и в наиболее предпочтительном с точки зрения конструкторов месте – вблизи центра тяжести.Внутреннее сопротивление этих батарей очень незначительно, поэтому они почти не нагреваются, даже при заряде большим током. При зарядке обычных аккумуляторов 15 -20% энергии теряется на теплообразование, для гелевых потери составляют 10 -16%, а для AGM всего 4%. Если для обычных батарей саморазряд составляет 1% в день, то гелевые и AGM теряют 1-3% в месяц. AGM батареи не просто не требуют обслуживания, их можно даже не демонтировать на зиму: холод им не вредит

Мое мнение - ставьте где угодно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Выбор помещения для ИБП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.