Как правильно измерить длину коридора???

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.11.2012 13:48:58]
 Добрый день уважаемые специалисты! вопрос стоит в необходимости разделения коридора длинной более 60м??? имеется здание поликлиники на этажах которой предусмотрены коридоры замкнутой прямоугольной формы. с двух противоположных сторон коридора имеются лестничные клетки есть такое мнение что длина коридора в данном случае измеряется от входа в лестничную клетку до выхода в этот коридор из самого дальнего помещения.(при таком подходе длина коридора не превышает 60 м. и деление коридора не требуется. можно ли данное мнение подтвердить каким либо нормативным документом или определением??? или же длинной коридора будет считаться вся протяженность от "старта" до "старта"???


[16.11.2012 10:44:02]
 неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией??? буду признателен получить ссылку по данному вопросу если он уже обсуждался, искал по форуму ответ но так и не нашел!


[16.11.2012 11:09:29]
 Как правильно измерить длину коридора??? В попугаях можно. А, как альтернатива - в слоненках или мартышках.


[16.11.2012 11:18:06]
 Коридоры при длине более 60 м следует разделять перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора. То есть выходы в ЛК тут ни при чем.


[18.11.2012 7:08:39]
 Для человека с крепким здоровьем и молодым организмом, только познающим противоречивые ТПБ, возможно, поликлиника и больница - слова синонимы.
см. п. 5.2.26 СП-1


[18.11.2012 18:20:06]
 "Вы не подскажете, как найти площадь Ильича?"
"Надо длину ильича умножить на ширину ильича"


[19.11.2012 14:13:01]
 Общее требование:
п. 5.2.26 СП-1.13130.2009
4.3.3. ...Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2] (СП 7.13130.2009 Отопление вентиляция, кондиционирование), но не должна превышать 60 м.

также есть ограничение: п.5.2.26. В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м.

В данных пунктах речь идет не о протяженности пути эвкуации (расстоянии от выхода из помещения до выхода на лестничную клетку)а о длине самого коридора (от "старта" до "старта").
XAY01

[12.07.2013 6:06:18]
 День добрый! А если с этажа 5 эвакуационных выходов, между которыми есть коридоры (в том числе выполненные и полукольцом U) объединенные между собой (например: в больнице в подвале целый взаимосвязанный лабиринт)? Как измерить длину коридора в данном случае? Эвакуационный выход-эвакуационный выход, т.е. проверять длину между каждыми 2-я эвакуационными выходами?


[12.07.2013 7:07:21]
 + еще измерять длину коридора: торец-торец, торец-эвакуационный выход? И если где превышает требуемое расстояние, то ставим перегородку.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Как правильно измерить длину коридора???      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.