Степень огнестойкости объекта защиты.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.11.2012 13:21:18]
 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста степень огнестойкости. Курсовая работа. Сам я определяю как 3-я степень с классом конструктивной опасности C0 (по СП2). Преподаватель определил как 1 степень (по СНиП 31-06-2009).

Дано:
Многофункциональный офисно–административный комплекс.
На 1-ом этаже здания расположены входные вестибюли, раздевалки, столовая, помещения охраны, санузел, кабинет администрации, торговые павильоны.
На 2-3-м этажах располагаются спортивные, учебные аудитории.
На цокольном этаже расположены помещения технического персонала.
Площадь этажа 750 кв. м.
В здании одновременно могут находиться до 750 человек.
Высота здания (от уровня основных проездов) составляет не более 13 м.
Этаж является пожарным отсеком ограниченным внешними стенами здания и высота здания.




[15.11.2012 13:29:46]
 Степень огнестойкости и класс конструктивной опасности можно определить в зависимости от принятых конструктивных решений (материалов несущих и ограждающих конструкций здания), а Вы их не привели в своем примере.


[15.11.2012 13:55:55]
 Это всё что есть в дано.
Я при определении степени огнестойкости исходил из СП2 пункта 6.8 Общественные здания (в этом пункте отсылают к тб.6.9). Как раз противопожарный отсек ограничен внешними стенами этажа.
А преподаватель настаивает на 1 степени исходя из СНиПа 31-06-2009 тб.8.8, но это же относится к детским учреждениям, а у нас уточнений по возрасту нет.


[16.11.2012 14:41:44]
 Если судить по таблице 6.2 СНиПа 31-06-2009, то Вы попадаете под III степень, класса конструктивной пожарной опасности С1. Но мне кажется, что Ваше здание по сути - школа (из Вашего описания, 2-3 этажи классы, а 1 этаж-помещения администрации школы), а в таком случае минимальная степень I, а класс конструктивной пожарной опасности С1 (при числе учеников - 750 чел.) - п.6.80 вышеуказанного СНиПа.
Таблица 6.9. СП2 к Вам не относится, так как у Вас не Административное здание (спортзалы и учебные аудитории-это не офисы и не кабинеты персонала).


[18.11.2012 20:36:27]
 Спасибо. Эх... трудна ваша наука. Буду грызть гранит...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Степень огнестойкости объекта защиты.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.