[13.11.2012 22:02:36]
 Доброго вечера Всем. Подскажите пожалуйста, есть здание 9 этажей с смонтированной водонаполненной спринклерной системой, по проекту рабочее давление 8,2 кгс/см2 при опрессовке Рраб х 1,25. Какое давление для опрессовке нужно допустим на 7 этаже (его отметка 30м)



[13.11.2012 22:41:07]
 pahill, вы не можете перемножить или вычесть?


[13.11.2012 22:47:00]
 вот мне и хотелось знать нужно ли отнимать высоту здания, то есть (РрабХ1,25)-30м.в.ст


[13.11.2012 22:49:39]
 Учесть, что на каждые 10 метров высоты потеря давления 1 атмосфера (если это планета Земля)


[13.11.2012 22:53:36]
 Учесть в каком смысле? прибавить или отнять


[13.11.2012 22:57:50]
 Если на отм.0.00 давление 8,2 кгс/см2, то на отм.30.00 - 5,2 кгс/см2. (Подозреваю, что вы прикалываетесь, однако)


[14.11.2012 9:56:57]
 Да нет, мне не до приколов просто есть люди которые не понимают что при опрессовке учитывается высота здания, требуют бумагу где это написано.


[14.11.2012 11:30:48]
 За максимальное рабочее давление нужно принимать максимальное давление насоса плюс максимальное давление горводопровода.


[14.11.2012 11:44:13]
 
Цитата pahill 14.11.2012 9:56:57
требуют бумагу где это написано
--Конец цитаты------ Учебник физики. Класс так 6-7.


[14.11.2012 11:46:25]
 vizitor прав. еще добавить - минус высота размещения трубопроводов.
и важный момент в ТУ на подключение - насколько мне помнится дается _минимальное_ гарантированное давление. По факту из города вместо 3 кгс/см2 может быть 6 кгс/см2.
Так что лучше пресовать побольше сразу, лучше десяток протечек пока строим, чем потом попасть.

А вот прописано давление должно быть в технологических картах на производство работ вашего предприятия :):) задании монтажным подразделениям, журнале производства работ, в актах сдачи-приемки работ, в общем во всяких разных бумагах согласовываемых с технадзором и заказчиком.
сугубо имхо.


[14.11.2012 12:07:02]
 Каждый этаж после проведения сварочных работ был заглушен испытательными заглушками давили по своей инициативе 13кгс/см2, теперь вкручиваем просители и давим 8,2кгс/см2 независимо от этажа но Заку не нравиться что давим рабочим требует чтобы давили 13ксг/см2 но если учесть что на каждом этаже чем выше тем меньше рабочее давление его это не устраивает даже тыкал СНиП 3-05.05.84 опрессовка на прочность сварочных швов РрабХ1,25, а на герметичность Рраб


[14.11.2012 12:08:07]
 С гор водопровода не будет вся подпитка будет с пож. резервуаров


[14.11.2012 13:03:03]
 Дык а насосы сколько развивают маскимально? Когда вскрылся только один ороситель и расход минимален? вроде как должно быть больше рабочего. может это смущает?
заказчик то сам себе технадзор или есть третья сторона? :)


[14.11.2012 13:40:59]
 Насос 126м3ч 83м.в.ст
sibcat ®

[15.11.2012 13:33:54]
 > 83м.в.ст
> 8,2кгс/см2
насос точно развивает одинаковое давление при максимальном и минимальном расходе?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Опресовка АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.