 Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться:проектируем многофункциональное здание-2 первых этажа - торговые помещения, на 3-м этаже-офисы. В здании 3 лестничных клетки с выходами наружу. Нужна ли еще одна лестничная клетка только для помещений 3-го этажа?


[18.10.2012 10:04:34]
 П.9 ст.89 123ФЗ
"Части здания различной функциональной пожарной опасности разделяются противопожарными преградами и должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами."


[18.10.2012 10:07:13]
 
Цитата Оленька 18.10.2012 9:42:00
торговые помещения
--Конец цитаты------- Ф3.1
Цитата Оленька 18.10.2012 9:42:00
офисы
--Конец цитаты------ - Ф4.3
(ст.32 123ФЗ)
Оленька ®

[18.10.2012 10:16:15]
 А если 15 различных помещений в здании, то 15 выходов делать?


[18.10.2012 10:35:13]
 ув. Лекс ®, Ваша ссылка (П.9 ст.89 123ФЗ) не актуальна
ув. Оленька ®, Вам желательно "попасть в хорошие руки". Вопрос по достаточности какого-то количества эвакуационных л/к не так прост.


[18.10.2012 10:39:08]
 Во-первых, требования по самостоятельным эвакуационным выходам для частей здания различной функциональной пожарной опасности уже убрали из ст. 89 ФЗ-123.
Во-вторых, речь в ст. 89 ФЗ-123 шла об эвакуационных ВЫХОДАХ (выходах в лестничные клетки), а не об эвакуационных ПУТЯХ (лестничных маршах и площадках).
Так что все ОК.
Оленька ®

[18.10.2012 10:44:59]
 Что ОК? делать мне отдельные выходы с 3-го этажа или не надо?
Почему ссылка Лекса не актуальна?
Где написано, что
требования по самостоятельным эвакуационным выходам для частей здания различной функциональной пожарной опасности уже убрали из ст. 89 ФЗ-123.?



[18.10.2012 10:56:39]
 Лестничные клетки можно делать общими. Не запрещено ФЗ-123 в новой редакции
Оленька ®

[18.10.2012 11:04:34]
 Асашай, спасибо большое!


[18.10.2012 11:19:15]
 
Цитата Асашай 18.10.2012 10:56:39
Не запрещено ФЗ-123 в новой редакции
--Конец цитаты------
Приношу извинения, старая редакция попалась под руку...


[18.10.2012 19:51:16]
 Не нужна.


[18.10.2012 19:58:07]
 НЦУКС! Хотелось бы ссылочку на основании чего


[18.10.2012 20:22:19]
 Как я Вам могу дать ссылку на основании чего можно делать то, что не запрещается. Дайте лучше ссылку на основании чего им необходима отдельная лк с третьего этажа.


[19.10.2012 0:04:37]
 
Цитата Асашай 18.10.2012 10:39:08
Во-вторых, речь в ст. 89 ФЗ-123 шла об эвакуационных ВЫХОДАХ (выходах в лестничные клетки), а не об эвакуационных ПУТЯХ (лестничных маршах и площадках).
--Конец цитаты------

вот это верно
Цитата НЦУКС 18.10.2012 20:22:19
Дайте лучше ссылку на основании чего им необходима отдельная лк с третьего этажа.
--Конец цитаты------
а дайте ссылку что нельзя садик строить на территории нефтебазы

ув. Оленька раз Вы проектируете, у Вас должен быть раздел МПБ очень рекомендую произвести в рамках проетирования расчет пожарного риска по соответствующей методики и тем самым обосновать необходимость или отсутствие таковой в еще одной лестничной клетке... Сделайте его максимально честным хотя-бы для себя на всякий случай...все равно скорее всего пригодится


[19.10.2012 11:19:47]
 Нужно разобраться вот в каком вопросе.
данные офисы предназначены для сдачи в аренду или предусмотрены для персонала торгового центра?
Если в аренду, то необходимо устраивать отдельные самостоятельные эвакуационные выходы. Иначе многофункционал - СТУ и т.д.
Если офисы персонала и это предусмотрено проектом, то у вас все соответствует.
Удачи.


[19.10.2012 11:39:43]
 Почему если многофункционал - СТУ??? В СП 4.13130.2009 немало про многофункционал написано...


[19.10.2012 11:39:48]
 Почему если многофункционал - СТУ??? В СП 4.13130.2009 немало про многофункционал написано...


[20.10.2012 9:41:54]
 Асашай успокойтесь
квг..до выхода изменений в ст.89 делали СТУ.. сейчас уже все можно


[21.10.2012 14:25:52]
 Согласен уважаемый что ст 89 убрали раздельную эвакуацию.. Однако данная норма отсутствует . Письмо МЧС дало разъяснение по этому поводу то что положения которые убрали из техрегламента перекачуют в СП. Сейчас надо пользоваться СНИП по их мнению.
Экспертиза поверьте не пропустит многофункционал без СТУ.
Я высказал всего лишь свою позицию.


[21.10.2012 14:25:58]
 Согласен уважаемый что ст 89 убрали раздельную эвакуацию.. Однако данная норма отсутствует . Письмо МЧС дало разъяснение по этому поводу то что положения которые убрали из техрегламента перекачуют в СП. Сейчас надо пользоваться СНИП по их мнению.
Экспертиза поверьте не пропустит многофункционал без СТУ.
Я высказал всего лишь свою позицию.


[22.10.2012 1:52:32]
 Поверьте ув. квг ®, что не одна экспертиза не будет настаивать на понятии многофункционального здания пока этот термин не утвержден...
только если сами проектанты дадут маха и не назовут его многофункциональным объектом.

Для примера кафе
Помещение общественного питания
Зона приготовления
Кабинет директора
Тоже СТУ ?


[22.10.2012 6:15:42]
 В том то и дело что у нас в стране все зависит от названия. Как назовешь объект такие требования и будут.


[22.10.2012 9:14:20]
 "Как назовешь объект такие требования и будут."
"Если в аренду, "

ув. квг вряд-ли кто-то будет называть объект ..."здание с офисами под аренду"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Многофункциональное здание      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.