В итоге замены глючит систему Орион

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Assasin ®

[28.09.2012 2:31:32]
 День Добрый!



Беспокоят Вас из КГТУ г.Казани с вопросом по системе Орион.

Летом в корпус ударила шаровая молния после чего вышла из строя

аппаратура , а именно 4 шт. КДЛ и 2 шт. РУПОРа.

Конфигурация не была сохранена в файле фирмой производившей монтаж ( а

именно "Paralax"), а так как конфигурация хранится только в КДЛ( забыл

уточнить , приборы прошило предположительно по интерфейсу) нам пришлось

перепрошивать все датчики относящиеся к данным КДЛ-кам. Сами приборы

функционировали нормально за исключением интерфейса-не возможно было зайти в

них даже через UPROG.





В итоге замены "глючит" систему как мне кажется через интерфейс , или же

по-питанию так как у нас 1,2 корпус питаются от РИПа , а 3 корпус

запитан от РУПОРа. В процессе замены КДЛ и прошивки датчиков выявилась

кольцевая топология ДПЛС на4-ом КДЛе , которая кстати и не долна была там

присутствовать!

КДЛ новой версии идут стакими параметрами , что там нужно ещё и галочкой

отмечать , что это кольцевая топология ДПЛС . КДЛ старой версии по-умолчанию

поддерживают такой вид топологии. Ещё на этом этапе время потеряли, зато

выявили несколько "умерших" датчиков.

Это предистория, теперь суть проблемы. В этом злополучном 4-ом КДЛ у нас в

АРМе периодически чернеют датчики , хотя фактически они во взятом

состоянии,(разделы в верхнем левом углу экрана зелёные). От этих

датчиков на С2000 приходит (некорректный ответ устройства ДПЛС),а затем "взятие", в АРМе они становятся чёрные. Их со временем

становится больше.

Заранее благодарен всем кто ответит!!!


[13.10.2012 16:19:12]
 Скорей всего вам нужно полностью переделать конфигурацию системы или найти все-таки инсталяторщика, который занимался пуско-наладкой. Да и объедините минусы ИБП. И еще в вашем случае видимо сработал закон "скупой платит дважды"


[13.10.2012 16:22:27]
 Это не скупой, это бюджетник. У него другой закон. 93-ФЗ


[13.10.2012 17:02:44]
 Проверьте, штоб все минусы в пределах одной подсетки были объединены. Если есть РПИ - это уже разные подсети.

>В этом злополучном 4-ом КДЛ у нас в АРМе периодически чернеют датчики.

А сам КДЛ при этом не теряется? Напряжение ДПЛС какое на датчиках?

>В этом злополучном 4-ом КДЛ

Не понял. Вы этот КДЛ поменяли или нет? Если это старый КДЛ, то похоже он ёкнулся.

И это. Пока конфигурацию КДЛа не проверите, даже и не мечтайте о корректной работе. Там может датчики с ошибками забиты.

>Сами приборы функционировали нормально за исключением интерфейса-не возможно было зайти в них даже через UPROG.

А в другие приборы можно зайти через Упрог? У меня разок так USB-RS-485 глючил. В КДЛы не мог зайти, а в сигналы мог.



[13.10.2012 17:11:02]
 Вы бы Tregart, лучше бы договорились с ними о цене, да съездили в Казань. Может у них монитор чернеет


[13.10.2012 17:48:35]
 Хах! Про моник шутка дня!

Да у меня и в родном городе работы хватает. Осень, знаете ли.


[16.10.2012 15:07:58]
 Ув. Assasin ®
Не поленитесь, проверьте конфигурации всех КДЛ. Между корпусами на RS-485 установите С2000-ПИ (желательно с обоих сторон) что бы развязать землю. Если кабель ДПЛС экранированный проверьте не попадает-ли где-нибудь на армстронг или другие мет конструкции. И ещё - конфигурация ДПЛС КОЛЬЦО лучше чем ДЕРЕВО
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: В итоге замены глючит систему Орион      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.