Нужен совет по размещению пожарного поста

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[11.09.2012 16:02:33]
 Уважаемые коллеги.
Имеется 10-ти этажное здание и к нему Противопожарные технические условия ТУ-09/04/2009 в которых один из пунктов:"Помещение пожарного поста разместить нп первом этаже и принать площадью не менее 25 м.кв. Пожарный инспектор требует выполнение именного этого пункта, а не п.13.14.10 СП 5.13130 2009. Реально пункт находится на 9-ом этаже с соблюдением всех требований СП.
Что делать, переносить пункт? Или может будет достаточно продублировать систему на пость охраны на 1-ом этаже в холле?


[11.09.2012 16:19:25]
 По уму, конечно же, помещение пожарного поста нужно размещать на первом этаже здания. Площадью не менее 15 м2 (п.13.14.12 СП5).
Для решения Вашего вопроса попробуйте обратиться с письмом в инстанцию выдавшую тех.условия, с просьбой их изменить в Вашу пользу.


[11.09.2012 16:25:58]
 недавно здесь обсуждалась площадь пожарного поста. Приводилось письмо ВНИИПО где сказано, что причастие "как правило" означает целесообразность, но не необходимость. Поэтому прямого требования по площади помещения пожарного поста в требованиях ПБ нет. Удивительно, что в ТУ прописали 25 метров.


[11.09.2012 17:04:07]
 один из них (в запасе)к сожелению компания разработавшая Противопожарные технические условия обанкротилась. Так что придётся как то по другому решать. Особенно интересно можно ли назвать пожарным постом пост охраны на который находится монитор контроля, при условии что основная аппаратура находится на 9-ом этаже.


[12.09.2012 11:12:46]
 ..можно ли назвать пожарным постом пост охраны
можно
..при условии что основная аппаратура находится на 9-ом этаже
по ТУ эт первый этаж (перетаскивайте), а менять ТУ дороже будет.



[12.09.2012 12:32:29]
 morozofkk тогда другой вопрос, может ли аппаратура находится в смежном помещении (площадь смежного меньше 25 м.кв.) от поста охраны на котором находится монитор контроля?



[12.09.2012 13:26:55]
 взять бы за одно место этого СТУшника..
нельзя, что такое помещение.. это один объем.. значит должен быть проем в то помещение где аппаратура находится .. при этом требования для этого объема такие-же (освещение, температура и д.т по СП 5).


[12.09.2012 14:06:01]
 В общем всё печально, а самое обидное что существующее положение дел соответствует СП-5


[12.09.2012 16:17:52]
 а вы потеряйте ТУ на ваш объект.. время выиграете.. пока они из архива Минрегиона поднимут его (в МЧСе его нет), и то по решению суда..
а если ТУ Минрегион не подписывал то его вообще негде нет! а отступления от требований расчетом риска обоснуйте и приложите их к декларации пожарной безопасности.

скажите какие у вас отсутствии норм по ТУ, потому что если все отступления по ТУ, то от них можно избавиться..


[12.09.2012 16:30:01]
 Терять не вариант, затраты будут на много больше. Вот владец категорически против переноса поста с 9 этажа, так что остается только выкручиватся. Буду искать варианты дублирования, а к приходу инспектра дверь в существущий пост на 9 этаже заваривать).


[14.10.2014 9:46:32]
 ВотТакойНик ® "Приводилось письмо ВНИИПО где сказано, что причастие "как правило" означает целесообразность, но не необходимость"
У кого есть это письмо, пришлите пожалуйста kurilshik85@mail.ru


[14.10.2014 10:12:19]
 kurilshik ® А поискать ту ветку, в которой "Приводилось письмо" влом?

http://www.0-1.ru/discuss/?id=19318
  Дискусия закрыта