Проект и двойная пожарная сигнализация

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.09.2012 14:14:50]
 Когда проектная организация делала проект, будущий двухэтажный объект можно сказать находился на стадии фундамента.

В проекте везде указана двойная пожарная сигнализация (на аналогово-адресных извещателях): в помещение и за потолком.

Осенью выясняется, что во многих местах будет натяжной потолок, за котом проходит воздуховод (скорее всего для климат-контроля)и вопрос: Можно ли в данном случае не ставить за натяжным потолком аналогово-адресные извещатели?

Если нельзя отступить от проекта, тогда волнует следующий вопрос: как обслуживать аналогово-адресные извещатели за НАТЯЖНЫМ потолком? Нам снимать НАТЯЖНОЙ потолок никто не позволит.


[10.09.2012 14:49:30]
 Dimma ®

Предусмотрите технологические люки по месту установки ДИПов.


[10.09.2012 15:04:03]
 У меня была точно такая же ситуация. Надо искать, тема обсуждалась про пластиковые трубы за подвесным потолком.Разобрались, что пространства за подвесным потолком не оборудуются пожарной сигнализацией при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией. Т.е. если у Вас металлический воздуховод, а еще лучше обработанный огнезащитным составом датчики не требуется. И в расчеты вступает количество кабелей проложенных за подвесным потолком. У меня кстати электрики проложили силовые цепи ВВГнг-LS, а часть даже ВВГнг-FRLS в металлическом лотке и я не дотянул до 1,5л на 1 метр.


[10.09.2012 15:04:29]
 В нормах только за "подвесными потолками" извещатели нормируются, натяжные потолки не упоминаются ...


[10.09.2012 15:07:13]
 Уважаемый Dimma!
А крепление и установка извещателей основного помещения на натяжной потолок Вас не напрягает? Если этой проблемы у Вас нет, то попробуйте устанавливать двухточечные извещатели, если конечно высота запотолочки не превышает 90 см.


[10.09.2012 16:09:08]
 >Предусмотрите технологические люки по месту установки ДИПов.<

Дизайнер не позволит делать так. Пытаемся всё согласовывать с дизайнером и хозяином этого здания.

>dizel2012 если у Вас металлический воздуховод, а еще лучше обработанный огнезащитным составом датчики не требуется<

dizel2012, ничего, что это отступление от проекта будет? Если допустимо, тогда возникает вопрос:"А не потребуют ли заказчики вернуть за пожарные извещатели деньги, которые не были установлены, та как всё оплачено"?

>bvv ® [10.09.2012 15:07:13] Уважаемый Dimma!
А крепление и установка извещателей основного помещения на натяжной потолок Вас не напрягает? Если этой проблемы у Вас нет, то попробуйте устанавливать двухточечные извещатели, если конечно высота запотолочки не превышает 90 см.<

Во первых, где вы видели аналогов-адресные двухточечные извещатели
Во-вторых, даже если они были, то это было отступлением от проекта
В-третьих - где-то будет извещаели висеть на тросах, другие на стенах (допускается: http://www.bolid.ru/pictures/montage...)


[11.09.2012 8:02:33]
 
Цитата Рустам74 10.09.2012 15:04:29
В нормах только за "подвесными потолками" извещатели нормируются, натяжные потолки не упоминаются ...
--Конец цитаты------
Интересная трактовка. Ссылку не представите?


[11.09.2012 8:26:23]
 IPA ®

В СП5 13130:
1) п. 13.3.16 - установка пожарных извещателей за подвесным потолком
2) пункт 11 таблицы А.2 приложения А - оснащение АУПС и АУПТ пространства за подвесными потолками.

Натяжные потолки совсем не упоминаются в СП5 и кажется и в других документах. Натяжной потолок по определению не является подвесным, т.к. не подвешивается к основному потолку, а натягивается между стенами.
Вот такой расклад в НТД.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Проект и двойная пожарная сигнализация      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.