ОПС в сельской школе

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
GonZZ ®

[01.09.2012 23:43:31]
 Всем привет! После капитального ремонта сельской школы решили восстановить АПС на основе Сигнал-20, Соната К-Л - 4 шт.,
ИВЭПР 12/5 -1 шт, аккумуляторный блок с двумя акб 12-26, колонка Соната 51 шт., ип212-45 220 штук, табло Выход - 12 шт. Установили, решили запустить. С Сигнала-20 в режиме ПОЖАР ни табло ни сирена не работают, одна Соната К-Л постоянно транслирует запись "проверка оповещателя", при замыкании на Сигнал-20 все 4 Сонаты транслируют запись №1. при размыкании одна Соната начинает транслировать запись № 2. Оставили на ночь приборы включенными, утром обнаружили Сигнал-20 сгоревшим, 4 резистора обугленные. Что произошло непонятно. Есть у кого какие мысли?


[02.09.2012 0:15:55]
 10.1 Источник ИВЭПР 12/5 не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а так-же для окружающей среды после окончания срока службы, утилизация источника проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.


[02.09.2012 5:43:11]
 GonZZ ®

Это же "Рубеж". Что вы еще хотите?


[02.09.2012 12:27:40]
 Произошло неправильная сборка схемы подключения системы пожарной автоматики неквалифицированным персоналом.


[02.09.2012 12:36:14]
 в чем могла быть ошибка сборки? все собирали по старой схеме как было смонтировано до ремонта.


[02.09.2012 13:05:16]
 На 90% уверен, что у Сигнала-20 выгорел один из выходов либо Лампа, либо Сирена


[02.09.2012 13:08:20]
 трындец..теперь нужно прибор покупать. и настраивать. почему аыгорел то? может ктонибудь схему правильного монтажа сбросить на мыло?


[02.09.2012 13:11:32]
 Прибор кстати с завода идет с охранными настройками. Думаю настройки никто и не менял, так как это делается через компьютерную программу. При этом запуск пожарной сигнализации по сработке от двух датчиков Сигналом-20 не предусмотрен конструктивно. Тупое копирование предыдущей монтажной организации не красит Ваш уровень квалификации


[02.09.2012 13:13:55]
 Вобще я стараюсь схемы подключений рисовать в проектной документации. Но и паспорта приборов, особенно "Болид" достаточно подробны


[02.09.2012 13:15:37]
 4 резистора по шлейфам что ли обугленные. На каких выходах прибора резисторы обугленные?


[02.09.2012 13:16:16]
 Максимальное количество датчиков в шлейфе сколько?


[02.09.2012 13:17:33]
 Через какой контакт прибора Сигнал-20 включаете Сонаты, через какой Выхода?
GonZZ ®

[02.09.2012 13:33:35]
 я не доказываю свою квалификацию, не на экзамене по профпригодности. система до кап ремонта работала, ее принимали мчс. табло выход повесили через распред коробку на выход сигнала-20 Лампа. Соната на ПЦН 1. Прибор был настроен на дымовой датчик и сработка от 2х датчиков. На сигнале выгорели резисторы на самом приборе, если нужно, могу выслать фото. Проекта не было на руках.


[02.09.2012 17:07:46]
 Если принимали мчс, то работать должна. По определению. Не зависимо от схемы. В мчс всё работает.
Но фото сгоревших резисторов всё же выложите. Может что и проясниться.


[02.09.2012 18:52:31]
 Т.е. Вы всё демонтировали, кровели ремонт, и потом решили всё на место поставить, а фото что к чему подключено не сделали?

Заводская конфигурация прибора не менялась?
Прибор работает в охранном режиме или в пожарном (при КЗ или обрыве шлейфа реле 1-5 срабатывают)?

Изначальные базовые программы управления реле (слева на право):
1 реле - тактика ПЦН замкнуть при взяти всех ШС
2 реле - тактика ПЦН замкнуть при взяти всех ШС
3 реле - тактика ПЦН замкнуть при взяти всех ШС

4 реле - Сирена - мигает по тревоге
5 реле - Лампа - включается по тревоге

ПАспорт на прибор прочтите:
http://bolid.ru/production/devices/d...

И по существу -
Выходной максимальный ток у ВЕПРя )) - 5А, а для реле Сигнала-20 не более 2А, может перегорело?


[02.09.2012 23:05:31]
 Я все таки настаиваю, что Сигнал-20 не может давать сработку от двух датчиков. Шлейфы прибора на 90% уверен до сих пор стоят охранными.


[02.09.2012 23:24:35]
 демонтаж вели не мы, а прораб строительной организации. прибор работал только на пожарку. настораживает, что перед монтажем проверили - при сработке датчика на пцн не было реакции и с 4 и 5 реле ничего не выходило. получается что и перед демонтажем прибор глючил. завтра куплю прибор и буду пытаться настроить. если что, обращусь


[02.09.2012 23:25:25]
 Вам нужен Сигнал-20М


[02.09.2012 23:49:47]
 С кнопочным вахтершам проще разобраться, насколько я понимаю сигнал м управляется с панельки?


[03.09.2012 0:16:18]
 Прошу прощения, перепутал с Сигнал smd


[03.09.2012 10:17:16]
 Заказал СИгнал 20М и преобразователь интерфейсов, скачал прогу, сейчас с ней разбираюсь. Появились некоторые вопросы:1) Нужно ли устанавливать контроль снятого шлейфа? 2)Реле 4 ставлю на управление ЛАМПА - какое время устанавливать на управление? 3) Устанавливать ли режим контроля и какой? 4) Реле 5 на СИРЕНА - тот же вопрос что и по лампе


[03.09.2012 10:56:40]
 Уважаемый Gonzz! Начните с того, что все шлейфа сделайте дымовыми.
Затем, по моему в заводских установках каждый ПЦН (их три) привязывался к определенным шлейфам. Сейчас Вам надо привязать ПЦН ко всем шлейфам. Остальные режимы без разницы.
Выход СИРЕНА Вам вообще не нужен. Что касается выхода ЛАМПА, то определитесь с тактикой работы световых табло "Выход" на объекте. В моей практике ГПН требовал следующие тактики работы табло "Выход":
1. Включаются при сработке системы АПС.
2. Мигают при неисправности, включаются при сработке АПС.
3. Мигают и при неисправности и при сработке АПС.
4. Включаются при пропадании питания 220В, мигают при сработке АПС (для того, что бы это реализовать нужно из ИВЭПРа задействовать контакт реле, так что лучше не связывайтесь)
5. Постоянно включены.
Рекомендую не мучатся так как Сигнал-20М не контролирует линии световых табло "Выход" на обрыв и КЗ и подключить Выхода напрямую к ИВЭПРу. Пусть постоянно светятся


[03.09.2012 11:46:51]
 Ув.dizel2012,у Сигнала-20М два выхода с контролем.


[03.09.2012 11:51:41]
 dizel2012 ® "Сигнал-20М не контролирует линии световых табло "Выход" на обрыв и КЗ"

Если подключить кучу табло "Выход" одной линией на реле 4 "лампа" с кучей диодов как в РЭ и задать подходящую программу управления, то всё будет по нормам с полным контролем цепи, не надо их вешать к ИВЭПРу.


[03.09.2012 11:56:04]
 Согласен с Вами, уважаемые Сержа и Рустам 74! Пора матчасть повторять


[03.09.2012 11:57:00]
 Не программировал Сигнал-20М года три, забылось.


[03.09.2012 12:00:27]
 Поскольку у Gonzz всего 12 Выходов, то выход ЛАМПА должен потянуть. Это не больше 240 мА. Выход вроде 800 мА держит. Но у него наверняка на оповещении разветвления сделаны, так что контроль все равно не сделать или кабель перекладывать надо


[03.09.2012 12:11:40]
 Табло Выход - 5 направлений, на каждое табло входит шлейф и выходит. По поводу "повесить на ИВЭПР" - тогда табло мигать не будут, это вроде как не правильно. Может просто отключить контроль цепи и повесить на ЛАМПУ, тогда при ПОЖАРЕ они будут мигать, а в нормальном режиме гореть. Сам 5 лет не монтировал ОПС, сейчас попросили помочь, да что-то все забылось ((.


[03.09.2012 12:13:00]
 Табло ВЫХОД можно в районе прибора скоммутировать и сделать одним шлейфом ,тогда получится сделать диодную развязку. Правильно я понимаю?


[03.09.2012 12:41:43]
 Дерзайте уважаемый Gonzz! Так мы может потихоньку и разберемся с Вашим объектом. Заодно память освежим.


[03.09.2012 13:19:04]
 GonZZ ®
"на каждое табло входит шлейф и выходит"
Не понятна формулировка, но можно подумать, что у Вас исправность табло "Выход" контролировалась отдельными шлейфами, заведёнными на Сигнал-20.
"Табло ВЫХОД можно в районе прибора скоммутировать и сделать одним шлейфом ,тогда получится сделать диодную развязку"
Нет, с Сигнал-20 контролировать исправность можно только при линейном соединении всех в одну цепочку, при древовидном ветвлении контроля исправности не будет.


[03.09.2012 13:25:01]
 Уважаемый Рустам74! Контроля на обрыв не будет, на кз останется. А так для контроля можно использовать и выход СИРЕНА


[03.09.2012 14:19:17]
 dizel2012 ®
"Контроля на обрыв не будет, на кз останется" Маловато будет!!!
"А так для контроля можно использовать и выход СИРЕНА" А куда же тогда Сонаты вешать? Ведь их линию тоже надо контролировать.


[03.09.2012 14:29:59]
 Уважаемые, мне уже посоветовали повесить СОНАТУ на сирену через УК-ВК. Тогда получается не будет контроля? Я уже сам скоро стану великим программером АПС с вашей помощью))


[03.09.2012 14:38:50]
 Я инструкцию на Сонату не изучал еще, но мне кажется она сама контролирует свои динамики и у нее должен быть сухой контакт сигнала о неисправности


[03.09.2012 14:46:10]
 dizel2012 ®

Аккустические модули она контролирует и вход линии управления как шлейф тоже контролирует, но ЧЕТЫРЕ Сонаты подключить к одному Сигнал-10 обеспечив контроль линии управления от Сигнала до Сонат это ещё надо сообразить как сделать.


[03.09.2012 14:51:16]
 Сейчас почитал инструкцию. Так и есть, единственное у Сонаты не сухой контакт, а транзисторный ключ


[03.09.2012 14:53:21]
 Рустам 74! У нас Сигнал-20М. Один из шлейфов задействовать на сигнал Неисправность Сонаты. Вот здесь УК-ВК понадобиться. Или дополнительно установить маячок в помещении дежурного персонала


[03.09.2012 14:55:57]
 Каким образом можно задействовать шлейф на сигнализацию неисправности Сонаты?


[03.09.2012 15:11:23]
 dizel2012 ®
Я говорил про линию от Сигнала-20М до Сонат, а не от Сонат до акустических модулей.


[03.09.2012 15:52:54]
 Уважаемый Gonzz! Тянете линию от Сонаты к УК-ВК. Появилось напряжение (сигнал о неисправности) контакт УК-ВК замкнулся или разомкнулся. Свободный шлейф Сигнала-20 нужно запрограммировать например охранным без привязки к ПЦН. Получается 4 линии тянуть надо


[03.09.2012 21:17:26]
 Чет не пойму в чем дело, все шлейфы звонятся, на сигнале 4 выход Лампа выдает 12В, на СИРЕНА 0, начали проверять сработку датчиков, замигали таблички и все, теперь на выходе прибора 4(ЛАМПА) - 5 В и походу выгорел выход. В чем может быть причина?


[03.09.2012 21:21:36]
 Уважаемый Gonzz! Что же вы так, знали что этот выход прибора вылетел и опять его подключили. Вы явно напряжение подаете стороннее на линию световых табло.


[03.09.2012 21:22:43]
 Отсоединяйте ваши табло по одному и подавайте напряжение например с аккумулятора


[03.09.2012 21:22:57]
 Не понял...


[03.09.2012 21:24:03]
 Сейчас на все ТАБЛО подал питание с АКБ напрямую, ток примерно 800мА. Думаю что это много. Я прав?


[03.09.2012 21:27:24]
 По идее если 12 табло должно быть не больше 240 мА. А что за табло?


[03.09.2012 21:29:32]
 Вам бы Tregarta надо. Я больше теоретик


[03.09.2012 21:31:02]
 Табло МОЛНИЯ 12-С


[03.09.2012 21:31:11]
 Линия световых табло возможно с чем-то коротит. Надо искать


[03.09.2012 21:32:31]
 Я могу как-нибудь один из ПЦН сделать выход на сирену?


[03.09.2012 21:33:17]
 Сопротивление шлейфа ТАБЛО 11кОМ. мне кажется это много


[03.09.2012 21:33:30]
 Или еще какая-то нагрузка подцеплена


[03.09.2012 21:34:21]
 Все три ПЦН программируются


[03.09.2012 21:35:32]
 то есть я могу сейчас на любом ПЦН спрограммировать подачу 12 В?


[03.09.2012 21:35:44]
 Раньше еще были "умные" монтажники. Умудрялись шлейф вместе с оповещением объединять.


[03.09.2012 21:36:30]
 Вы для чего хотите? Пока можно и к ИВЭПРУ подцепить


[03.09.2012 21:37:43]
 А так на ПЦН можно любую программу завести. Только это сухой контакт, а не транзисторный ключ.


[03.09.2012 21:37:52]
 Боюсь ИВЭПР сжечь. Это ладно, теперь мне нужно сирену включить. Почему-то она не верещит при сработке.


[03.09.2012 21:38:27]
 Какую сирену?


[03.09.2012 21:38:49]
 Вы же говорили у Вас речевуха.


[03.09.2012 21:39:37]
 на 5 реле настроена сирена. Так она при сработке не пищит. может и этот выход сгорел?


[03.09.2012 21:40:28]
 На главном выходе, на улице висит МАЯК 12.


[03.09.2012 21:40:52]
 Откуда сирена? Вы про нее ничего не говорили. Для чего. Что за марка?


[03.09.2012 21:42:33]
 и СОНАТУ я хочу через УК-ВК подключить на выход СИРЕНЫ


[03.09.2012 21:44:16]
 То есть временно повесили сирену. Сонату вроде ПЦН проще включить


[03.09.2012 21:45:47]
 тогда у меня только возникает проблема с МАЯК 12, на улице по идее он должен верещать


[03.09.2012 21:48:31]
 Уважаемый Gonzz! Не пойму как вы одновременно монтажом занимаетесь и в интернете находитесь.


[03.09.2012 21:50:29]
 около прибора ноут, читаю Ваши комменты и сразу их применяю


[03.09.2012 21:52:06]
 Зря вы так. Может я не прав и серьезно


[03.09.2012 21:53:28]
 Идти надо по шлейфу табло "Выход" и искать причину. Отсоединяйте по одному Выходу и меряйте сопротивление может что то в голову и взбредет


[03.09.2012 21:54:59]
 СИрена заработала, уже хорошо. Теперь ее выход посажу УК-ВК и скоммутирую с СОНАТОЙ.


[03.09.2012 21:57:36]
 Как раньше подавали питание на табло "Выход":
Подключали выводы табла выход напрямую к ИВЭПР, а один из проводов разрывали через реле Сигнала-20 (например Лампа или Сирена).
Это реле типа сухой контакт и никакое напряжение в цепь не подает, в отличие от Сигнал-20М, контролируемое реле которого подает от источника питания не более 1А (вроде бы) в цепь, а в дежурном режиме пропускает несколько мА для контроля.
Если Вы подключили таким образом табло "Выход", то у Вас получилось два источника питания - ИВЭПР и Сигнал-20М.

Советую начать с чтения паспорта.


[03.09.2012 22:00:16]
 Нет, я подключил все ТАБЛО на один 4 выход сигнал 20, как в паспорте.


[03.09.2012 22:16:01]
 GonZZ ®,
я Вас не очень хорошо понимаю:
Вроде у Вас теперь Сигнал-20М, а про "20"-ый говорите.

Если Вы хотите проверить исправность 4-ого реле проверьте тестером - замыкается, значит все в порядке. Нагрузку в виде нескольких таблол "Выход" уже кажется на АКБ проверили.


[03.09.2012 22:32:07]
 GonZZ замолчал на самом интересном месте. Он там живой?


[03.09.2012 22:32:56]
 Никогда дистанционно не вычислял неисправности. Первый опыт


[03.09.2012 22:34:47]
 Мало исодных данных для решения задачи..


[03.09.2012 22:38:04]
 скорее жив, чем мертв. Похоже МАЯК12 с КЗ был, у меня Сигнал 20М, на 5 выходе то 12 В появляется, то сейчас появилось снова 5В. Чет я в тупике


[03.09.2012 22:40:45]
 Выхода то откидывали?


[03.09.2012 22:42:02]
 Вы же отсоедили всё от 5 выхода?
Может проблемы с источником питания?
Для удобства смените тактику работы 5 выход на "1 - включить при тревоге/пожаре", а о может у Вас просто тестер медленный и реле часто переключается.
Проверьте исправность измерительного прибора на....батарейке от пульта для телевизора =)

По поводу совета заменить Сигнал-20 на Сигнал-20М - елси в датчиках нет токоограничивающих резисторов - труба и нет первому типу ШС.


[03.09.2012 22:58:43]
 Сейчас случайно коснулся ИВЭПР и почувствовал себя электриком, он током бьется. Может в этом вся проблема?


[03.09.2012 23:02:45]
 Все возможно. Надо заземлить ИВЭПР. Ну запитайте прибор пока от аккумулятора и пробуйте снова сработку


[03.09.2012 23:04:42]
 Бывает блок питания умирает и выдает на выходе и 12 и 5 Вольт.
Попробуйте от АКБ.


[03.09.2012 23:35:40]
 посмотрел на входе ИВЭРПа - 202 В. Это нормально? Мне кажется нет


[03.09.2012 23:38:34]
 Нормально, бывает хуже. На выходе у ИВЭПРа стабилизатор. Должно быть порядка 14В независимо от нагрузки. Вот если он под нагрузкой проседает ниже 12В, это ненормально.


[03.09.2012 23:42:52]
 Если возитесь с ИВЭПРом отсоедините аккумуляторные батареи. Может они влияют на вторичное напряжение.


[04.09.2012 9:03:39]
 Ночь не спал, думал и решил вот что:
Сирену пущу через ПЦН,Табло подключу на ИВЭПР. Сонату через тот же ПЦН что и СИрену через УК-ВК. Так пойдет?


[04.09.2012 9:19:13]
 GonZZ ®

Не пойдёт. У табло не будет контроля исправности цепи. Сирене нужен выход с питанием 12 Вольт, а Сонате для правильного контроля входной линии управления - сухой контакт без питания.


[04.09.2012 17:09:48]
 фантастика! приехал на объект, померил напряжение на шлейфе - вчера было 12, сейчас 22...мозг взрывается ((


[04.09.2012 17:10:10]
 Я уж думал неисправность нашли, а воз и ныне там. Перекладывайте тогда шлейф табло, чтобы было по человечески. Заодно и неисправность устраните. В принципе 12 табло не так и много. Дольше думаете


[04.09.2012 17:32:47]
 22 вольта может быть только на 1-20 ШС Сигнал-20М - это нормально.


[04.09.2012 17:35:41]
 В шлейфах напряжение 24В так что в пределах нормы


[04.09.2012 17:40:27]
 >фантастика! приехал на объект, померил напряжение на шлейфе - вчера было 12, сейчас 22...мозг взрывается ((

12 Вольт - Сработка нескольких датчиков в ШС.
21...22В - Шлейф в норме.
24В...26В - Шлейф в обрыве.


[04.09.2012 17:43:01]
 Вроде не было 12В у него в шлейфе


[04.09.2012 17:44:17]
 Вот кстати и Tregart подошел. Большой практик. Сейчас все разложит по полочкам.


[04.09.2012 17:44:32]
 Ну значит все замечательно, похоже ночью я уже глюк поймал


[04.09.2012 17:49:04]
 ув. dizel2012 ®

Он выше написал что было. :-)


[04.09.2012 17:52:46]
 У него на выходе ЛАМПА то 12В, то 5В. А больше ничего не обнаружил


[04.09.2012 17:55:41]
 GonZZ ®

[04.09.2012 17:09:48] фантастика! приехал на объект, померил напряжение на шлейфе - вчера было 12, сейчас 22...мозг взрывается ((



Про 5В не читал, но такая напруга на выходе "Лампа" это нормально при ее контроле на обрыв. Уж не знаю как они так придумали, но там 12В при прямой полярности и в то же время 5В при обратной. Если лампа выключена, то там в обратной полярности 5В все равно остается, если включен контроль на обрыв и КЗ


[04.09.2012 17:59:04]
 Получается у него все работает, а он нам второй день мозги парит


[04.09.2012 18:01:51]
 )))))))

Вспомнился анекдот. "Если у вас ничего не получается - прочтите, наконец инструкцию"


[04.09.2012 18:04:02]
 GonZZ ®

[03.09.2012 22:58:43] Сейчас случайно коснулся ИВЭПР и почувствовал себя электриком, он током бьется. Может в этом вся проблема?


Так вы кстати говоря разберитесь почему бьет. Цешкой встаньте на ноль и на корпус. И посмотрите чего там. Если напруга 220В - отключите от сети и прозвоните входы на корпус. Сдается мне либо вы его занулили неправильно, либо... Либо он неисправен.


[04.09.2012 18:04:14]
 так у меня контроль то выключен. да не очень умный )) но и не совсем дурак.


[04.09.2012 18:06:59]
 Подумаешь бьет. Это нормально. Главно напругу выдает


[04.09.2012 18:09:16]
 >так у меня контроль то выключен. да не очень умный )) но и не совсем дурак.

При откинутой линии оповещения, что на выходе "Лампа"?


[04.09.2012 18:11:54]
 на ЛАМПе 180 мВ при откинутой линии


[04.09.2012 18:15:13]
 GonZZ ®

А в обратке сколько?


[04.09.2012 18:18:09]
 в смысле в обратке? сейчас собрал через ПЦН,настроил одни на ЛАМПу, второй на СИРЕНу. Все работает. Сухой контакт ПЦНа сколько через себя макс тока пропускает?


[04.09.2012 18:20:20]
 2А по-моему


[04.09.2012 18:21:27]
 значит на таблички хватит, больше они точно не потребляют.


[04.09.2012 18:23:11]
 GonZZ ®

Плюсовым контактом мультиметра встаньте на минус сигнала, а минусовым контактом - на выход лампы.


[04.09.2012 18:24:04]
 Лишнее доказательство сложности собрать схему с контролем цепей оповещения на обрыв и кз


[04.09.2012 18:25:01]
 Все равно где-то что-то неисправно и скоро скажется


[04.09.2012 18:26:05]
 Инструкцию кто-нибудь откроет сегодня?
Я ведь даже ссылку дал - только вот качать и читать тоже лень )


[04.09.2012 18:28:43]
 Как говориться с инструкцией и дурак сможет


[04.09.2012 18:30:22]
 Viss ® Инструкцию скачал и она перед глазами )) Лень читать, когда грамотные люди на другом конце инета.
Tregart ® Между Минусом СИГНАЛа и МИнусом ЛАМПы -4,9 В


[04.09.2012 18:36:16]
 Офигеть, меня грамотным назвали


[04.09.2012 18:42:32]
 GonZZ ®

А если померить с обратной полярностью оба выхода лампы, то тоже будет 4,9В? Если да, то это то, что и требовалось доказать :) Это нормальная работа выхода "Лампа". А вы, вероятно встали на выход обратной полярностью цешки и увидели вместо 12В всего 5 вольт и сочли это неисправностью :)



[04.09.2012 19:10:38]
 Сейчас бегло перечитал тему.

1. Запускать "Сонату" можно только от выходов ПЦН (Выходы 1...3 прибора), т.к. у сонаты стоит транзисторный ключ и для запуска ей нужен сухой контакт. А выходы "Лампа" и "Сирена" это ни разу не сухой контакт. Поэтому через них запустить оповещение не получится. Сделать запуск сонат с контролем линии запуска нужно только если они находятся далеко от "Сигнала", например по этажам здания. В таком случае делаете это через УК-ВК. Выходом "Сирена" включаете УК-ВК, расположенное около "Сонаты", а УК-ВК уже запускает саму "Сонату". Если Сонаты висят с сигналом на одной стене, то УК-ВК смысла ставить нет. Потому что при любом раскладе участок цепи "сухой контакт - соната" контролировать не получится. Особенность организама, так сказать.


Теперь то же самое, только кратко.

На выходы "Лампа" вешайте табло выход.

Если соната на одной стене с сигналом - запускайте оповещение от любого выхода ПЦН (выходы 1, 2,3)
Если сонаты далеко - ставьте УК-ВК возле сонат, которыми управляйте через выход "Сирена".


[04.09.2012 20:03:18]
 Tregart ® теперь вопрос по СОНАТе, подключаю питание 220, АКБ. Соната поет "Проверка Оповещателя". Замыкаю "Сухой контакт", идет нормальная трансляция. В чем проблема?


[04.09.2012 20:17:10]
 Если срабатывает исполнительное реле ПКП или нажимается кнопка дистанционного
управления, и их контакты подключены параллельно резистору номиналом 10 кОм (см.
рис.1), прибор переходит в режим трансляции записи №1 (предварительно записано
тревожное сообщение). Если же контакты подключены параллельно резистору номиналом
8,2 кОм, прибор переходит в режим трансляции записи №2 (предварительно записано
тестовое сообщение).
Сообщение передается циклически и продолжается до тех пор, пока вышеуказанными
контактами закорочен соответствующий резистор или сохраняется напряжение питания
прибора.
Во время трансляции тестового сообщения контроль линий управления и оповещения не
производится.

Ссылку на паспорт давать не буду - все равно никто читать не будет =)


[05.09.2012 5:05:55]
 GonZZ ®

Прочитайте инструкцию. Займет это 5 минут и ответит на все ваши вопросы.


[05.09.2012 8:00:19]
 
Цитата Tregart 04.09.2012 19:10:38
Запускать "Сонату" можно только от выходов ПЦН
--Конец цитаты------

Только выходов ПЦН всего три, а Сонат у него четыре ...


[05.09.2012 9:26:12]
 Рустам74 ® я так понимаю, что можно подключить все 4 Сонаты на один пцн, они же должны сработать одновременно, да и ток никакой не используется на это подключение. Правильно ли? С шлейфами разобрался, на каждом шлейфе голосового оповещения по одному лишнему динамику, мы решили тупо лишние отключить. Сегодня вечером будем снова пробовать запустить.


[05.09.2012 10:03:36]
 Вообще не рекомендуется несколько сонат на один ПЦН садить, т.к. там ключи. А вообще работать будет.

Рустам

Выход "Лампа" + УК-ВК :)


[05.09.2012 10:36:54]
 
Цитата Tregart 05.09.2012 10:03:36
Вообще не рекомендуется несколько сонат на один ПЦН садить, т.к. там ключи. А вообще работать будет
--Конец цитаты------

Это всё равно, что один извещатель подключить паралельно в четыре разных шлейфа сигнализации.


[05.09.2012 10:39:54]
 и как же тогда подключить 4 сонаты на 3 ПЦН?


[05.09.2012 10:54:29]
 Рустам
Я в курсе что так нельзя. Но на многих объектах видел такую схему подключения, все работает.

GonZZ

Я вам уже дважды ответил как это сделать :)


[05.09.2012 12:57:40]
 ааа, то есть на выход Лампа и через УК-ВК, как я и предполагал выше.


[06.09.2012 10:31:20]
 Чем дело-то кончилось?


[13.09.2012 10:17:48]
 Всем спасибо! Запустил систему, сдал. Сонаты подключил на УК-ВК, управление с ПЦН.
  Ответ пойдет СЮДА