Расчет тушения нефти и нефтепродуктов в каре резервуара

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2012 11:27:47]
 Прошу экспертов пояснить, порядок производства расчета, сам расчет и нормативные ссылки на действующие документы в области ПБ. Что самое интересное количество возможных вариантов организации тушения нефти в каре резервуара. Если у кого есть готовый расчет - буду признателен


[28.08.2012 11:31:23]
 Мне так представляется, что расчет выполняется на всё зеркало разлива (площадь) обвалования. Тушение по плащади. Расчет пенообразователя на две пенные атаки.


[28.08.2012 11:36:33]
 Я понимаю, что берется вся площадь каре за исключением площади резервуара, но мне непонятен момент с "Тушением по всей площади" где ГПС не учитывает глубину тушения стволов, а настойчиво указывает - повторюсь - "тушение должно осуществляться по всей площади"


[28.08.2012 11:43:40]
 Ув.Andorra1 ®, Вы чего всегда так спешите.
Всё же прописано в нормах.
ТС, скажите пожалуйста, у Вас какие резервуары? Сколько их?
Как тушить собираетесь? Требуются ли стационарные установки пожаротушения.
А по расходам огнетушащих средств см. СНиП 2.11.03-93* (раздел 8 и прил.3).

Цитата Andorra1 28.08.2012 11:31:23
Расчет пенообразователя на две пенные атаки
--Конец цитаты------
Ув.Andorra1 ®, откуда это?


[28.08.2012 11:45:26]
 
один из них (в запасе) ®

[28.08.2012 11:43:40]
По вопросу: откуда это?
Меня так учили...


[28.08.2012 11:50:39]
 Ув.Andorra1 ®, это хорошо что Вас так учили. Но, Вы путаете боевые действия по тушению с расчётом по нормам.
А по нормам, расчётное количество пенообразователя должно быть с трёхкратным запасом (в формуле по расчёту этот коэффициент как раз и фигурирует).


[28.08.2012 11:55:18]
 У меня уже организованно автоматическое (комбинированное) тушение пожара в резервуаре пеной низкой кратности а также разработан план тушения пожара от передвижной пожарной техники, но МЧС настаивает на том что мои расчеты выполнены хоть и по площади каре но дальше произведен расчет по глубине тушения пенных стволов ГПС-2000 и дальность подачи огнетушащах средств не соответствует требованиям "ТУШЕНИЕ ПО ВСЕЙ ПЛОШАДИ". Я немогу найти ни один нормативный документ который бы меня обязывал организацию тушения в каре резервуара одновременно по всей площади, почему не берется в расчет растекание пены согласно Рекомендаций до - 25 м!!!!


[28.08.2012 11:55:46]
 По цитате:...где ГПС не учитывает глубину тушения стволов, а настойчиво указывает - повторюсь - "тушение должно осуществляться по всей площади"
....
Пеногенратор ГПС-600 большую глубину тушения не даст. Пена сама будет расползаться и запалнять обвалование. Как правило по периметру обвалования стоят ПК с пожарными рукавами и пеногенераторами. От кромки обвалования до резервуаров редко бывает более 8-12 м.
Как вариант на выдвижной пожарной лестнице автомобиля крепится пеногенератор, и лестница практически может подать пену в любую точку обвалования, да и на саму крышу резервуара...


[28.08.2012 11:58:16]
 Уважаемый один из них (в запасе) ®

[28.08.2012 11:50:39]
спасибо. Сейчас я учусь у Вас.))


[28.08.2012 12:02:00]
 У меня есть ответ с ГПС где при расчете количества стволов необходимых для тушения каре резервуара ОНИ берут общую площадь каре (за исключением площади резервуаров) и умножают на интенсивность 0,08 л/с м2 и уменя получается -
Для организации тушения каре группы резервуаров РВСП-50000 в количестве 2 шт. требуется 1745 л/с или же подругому 87 стволов ГПС-2000


[28.08.2012 12:06:56]
 Ах вон Вы о чём. Покажите им руководство ВНИИПО по тушению пожаров в резервуарных парках (раздел по-моему 3.4).
http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7251/


[28.08.2012 12:07:49]
 Кто нибуть может дать грамотный ответ или нет. Самое интересное что согласно высказываний ГПС если я даже размещу 87 ГПС-2000 по периметру каре то я всеравно не выполняю условие "ТУШЕНИЕ ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ КАРЕ" якобы у меня небудет такого растекания пены. Прошу помочь с грамотным ответом или сбросьте расчет, возможно я заблуждаюсь


[28.08.2012 12:12:44]
 ...на 2 резервуара потребуется 87 стволов, на 4 резервуара потребуется 174 ствола, на 8 резервуаров 348 стволов..и так по возрастающей...
Как выход уменьшать количество резервуаров в каре, и площадь каре...


[28.08.2012 12:19:36]
 Дело не вколичестве резервуаров, а в правильности выбора количества и марок стволов и машин, где можно применить пеноподъемник, ГПС-2000 и два лафетных ствола ЛС-100. Большое спасибо "Один из них (в запасе)" что ткнул меня носом в раздел 3.4 где все популярно расписано
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет тушения нефти и нефтепродуктов в каре резервуара      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.