Водяная завеса без узла управления

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2012 21:42:13]
 Цех не имеет общей системы водяного автоматического пожаротушения (по СТУ - тушение только из пожарных кранов, риски посчитаны, завесы прописаны). Проемы ворот в стенах 1 типа шириной более 5 метров оборудуются водяными завесами в 2 нитки с расходом каждой 0,5л/с*м. Запуск завес запроектирован через эл.затвор по сигналу из диспетчерской и от кнопки у ворот - без узла управления. Имеет право на жизнь такая схема?


[21.08.2012 22:47:51]
 По согласованным СТУ и рискам все имеет право на жизнь, уважаемая tet.
Особенно, если проект прошел экспертизу.


[21.08.2012 23:25:07]
 Хотелось бы уверенней знать о необходимости наличия узла управления водяной или дренчерной завесой. Открытие завесы дистанционно или вручную, конечно, уменьшает риск ложного заливания.


[22.08.2012 6:49:18]
 А в чем вообще проблема?
Что завесы сидят на обычном ВПВ?
Наличие узла управления в данном случае не имеет никакого отношения в риску ложного срабатывания.


[22.08.2012 9:15:23]
 не припоминаю что-то чтобы завесы можно было подключать к ВПВ....
дренчерные завесы допускается подключать к "питающим и распределительным трубопроводам спринклерных АУП..."


[22.08.2012 9:27:26]
 применение дренчерных завес как компенсация в данном случае имеет право на жизнь (такой запуск вручную так же прописан в нормах для помещений саун)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Водяная завеса без узла управления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.