расстояние от извещателя

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.08.2012 13:55:00]
 Добрый день!
Помогите разобраться:
согласно СП5 изм. 1 п.13.3.6. «Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.»
согласно СП5 изм. 1 п.13.3.8 «Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75…»
Итак: если отсек шириной 0,75 м (и вплоть до 1 м), то извещатель, расположенный даже строго по центру, будет находиться от строительных конструкций на расстоянии менее 0,5м, необходимых по п 13.3.6. «Строительная конструкция», имхо, вполне является «предметом».
Как понимать? Пишут «расстояние…должно быть», а если оно не есть, то, что – не ставить?
А если предположить запотолочное пространство высотой, например, 0,4м с объемом горючей массы, по сделанному расчету, более 1,5 литров на 1 метр – как быть?

Заранее спасибо)


[15.08.2012 14:09:00]
 Несколько раз писал о возможности установки извещателей на стене. Получал в ответ статью, что время обнаружения пожара увеличивается до 4-х минут. Но другого выхода по-моему нет


[15.08.2012 14:40:55]
 В случае установки на стене – это не решает вопрос с защитой запотолочного пространства высотой 0,4 м. Да и на стене, при высоте помещения до 6м, расстояние от перекрытия до извещателя от 30 до 200 мм (при угле наклона до 15 град). А п.13.3.6. требует расстояние до предметов – 0,5м. Непорядок.


[15.08.2012 15:01:29]
 Строительная конструкция не является предметом - предмет можно взять и увезти на дачу.


[15.08.2012 15:09:48]
 но подвесной потолок вполне можно взять и увезти на дачу


[15.08.2012 15:10:21]
 А нужно ли защищать запотолочное пространство? Что там у Вас находиться? Кроме того, есть и другие типы извещателей при высоте 6м. Я так смотрю у Вас не частный случай. Вы хотите обсудить тему так сказать вобщем


[15.08.2012 15:12:20]
 Уважаемая Черника! Подвесной потолок это явно не предмет. В коридорах я так понимаю он должен быть огнстойким. Практически это уже новый уровень перекрытия. Просто за ним образуются пространства


[15.08.2012 15:17:17]
 НЕЛЬЗЯ увезти на дачу ПОТОЛОК!!
Это опять же строительная конструкция: несущая (каркас) и заполнение (плитка).
Это вовсе не тот предмет, о котором думал автор СП5 (надеюсь)


[15.08.2012 15:28:26]
 да, хотелось обсудить в общем) спасибо. Что-то меня сегодня с этими предметами заклинило.
А раз уж общение пошло в таком конструктивном ключе, то позвольте уточнить еще вопрос, не создавая отдельную тему:
предположим некое здание которое требует СОУЭ 2го типа, а в нем арендуется часть помещений, которые требуют 3го типа оповещения. Тогда арендуемые здания полагается оборудовать 3им типом, а все остальное - вторым, ссылаясь на прим 2 табл.2 СП 3 о "показателем площади пожарного отсека... площадь этажа между противопожарными стенами"?
Прошу прощения, но просто не с кем более пообщаться на данные темы, а замыкаться в своем мнении не вариант...


[15.08.2012 15:40:21]
 например, часто бывает в жилом здании устраивают магазины. При этом АУПС в здании - не обязательно, а в магазине - второй тип СОУЭ. Но так получается можно одно здание разбить на много-много систем: автосалон открыть в арендуемом помещении, рядом склад в другом арендуемом помещении устроить... И каждому арендатору самому себе устанавливать АУПС? Должны ли эти системы между собой "общаться"?


[15.08.2012 15:40:33]
 По идее здание должно оборудоваться целиком одинаковой системой оповещения. 3-й тип однозначно лучше 2-го и применение более высокого типа оповещения не противоречит нормам, но дороже. Скорее всего для данного случая Вы правы 3-й тип в арендуемых помещениях и 2-й тип в остальных помещениях. Желательно только одновременное включение оповещения по всему зданию и то получается необязательно.


[15.08.2012 15:45:10]
 Получается если помещения выделены в отсеки противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа сигнализацию и оповещение можно выполнять только для этих помещений. (п. А.2 приложения А СП5.13130.2009)


[15.08.2012 15:52:39]
 спасибо) Огромное спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: расстояние от извещателя      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.