Уличные ИП

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
1272828 ®

[16.07.2012 16:52:36]
 Кто нибудь сталкивался с уличными пожарными извещателями (дымовые, тепловые) для установки под навесом? Если да то кинте ссылку на описание.


[17.07.2012 2:16:34]
 ИП 212-3СУ до -40 градусов


[17.07.2012 6:33:02]
 А зачем под навесом извещатели ставить?


[17.07.2012 10:25:01]
 Да херли толку-то что у ИП 212-3СУ рабочая температура до минус 40 у него IP30
Контактный ®

[17.07.2012 16:36:13]
 Я вот тоже так думаю - зачем?
И думаю как "отмазаться" от них...
Смысл - зерносклад, кровля двухскатная, фронтонов нет, между стеной (боковой)и началом кровли - зазор 60 см, остекления нет.
В предписании - оборудовать АУПС и СОУЭ.
А по факту - продуваемый всеми ветрами навес...


[17.07.2012 17:47:36]
 В предписании - на какой пункт СП и ФЗ ссылаются? Учли, что Фз поменялся в плане формулировок зданий-сооружений?
Если уж по нормативам совсем никак отбоярится...
С тепловыми - совсем не фэншуй. Он в таких условиях сработает одновременно с полным сгоранием склада. Если только протектоваер по зерну каждый раз раскладывать меандром... Но это ж - не смешно.
Возможные варианты:
Пульсар 3-015С IP55 пламени
Спектрон-401Р IP66 пламени
6500R Систем сенсор, IP54 линейный дымовой



[17.07.2012 18:47:06]
 Как мне кажется, здесь нужна комбинация дымовых извещателей и извещателей пламени.
Т.к. если по дыму сработка не пойдет, по пламени точно пойдет.
Уверен, что это единственно правильный вариант расстановки, ну или один из правильных.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-