 последняя В обсужденнии 1 реплик
alex01506 ®

[27.06.2012 14:09:51]
 Подскажите кто нибудь. Склад оборудован Тунгусами и управлением с АСПТ. Установленны дымовые датчики. Система - адресная. Внутри имеется помещение где постоянно находятся два кладовщика. В склад постоянно заезжают машины. Система переведена в ручной режим из-за постоянной сработки от газов машин.
Вопрос: Как доказать инспектору что это сделанно для того что бы устранить ложные срабатывания. (Установленно 116 Тунгусов). Инспектор требует автоматический режим. На что можно сослаться.


[27.06.2012 17:28:31]
 Доказать инспектору что это сделанно для того что бы устранить ложные срабатывания - бред. Вы тем самым признаетесь в ошибке проекта.

Моё предложение, воспользоваться пунктами СП, разрешающими отключать авт. пуск:
СП 5 12.4.1 г)
г) отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния.
При открывании дверей авт. пуск отключается автоматически, а как включать указаний нет. Так что включать автоматику будете по уезду машины и закрытию дверей.

А вообще, надо проектировщику подзатыльник дать -
У меня был крупный объект по ремонту автомобилей (и что интересно у меня тоже 116 модулей, только Гаранты), там в процессе ремонта и выхлопный газы (бывает даже задыхаешься) и искры и гарь:
я сразу поставил крест на дымовых ПИ, купил
http://www.chipdip.ru/product/az-770...
и запроектировал газовые ПИ на запуск оповещения и диф. тепловые на пуск ПТ. Дорого, но правильно.
(Не забудьте про эффект лавины, поднявшееся ОТВ будет воспринято дымовыми ПИ, как дым).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Склад с деревом (деревянные модели для производства)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.