Как быть ?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2012 15:42:22]
 Здравствуйте.
Хочу построить 2-х этажный магазин, рядом аптека 2-х этажная 2-ой этаж мансардный крытый Андулином, я от него отступил 6м , но аптекари пишут в прокуратуру мол наше здание 3-ей степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С2, так как «ОНДУЛИН» Г4(сильно горючее) а воспламеняемость В3. Стены аптеки из оштукатуренного шлакоблока перекрытие деревянное балочное с отделкой из ЦСП покрытие мансардного этажа АНДУЛИН.
ВОПРОС. Может ли сам хозяин делать такие заключения о степени огнестойкости и класса пожарной опасности, если нет то какие документы он обязан предоставить в суде для обоснования своих домыслов. Ведь согласно СП 4 п 5.2.4.12. Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке.
Отсюда следует что кострукция кровли его здания выполнена в нарушение СП.
Какие организации и в каком порядке могут сделать такую экспертизу и какой документ они должны выдать.
ВСЕМ СПАСИБО.


[18.04.2012 16:39:28]
 Ну же спецы подскажите ,а точувствую себя мячиком,пожарники пинают к строителям строители к пожарникам ,а во время полётов от одних к другим начинаю понимать что знания накапливаются, и уже очень скоро превзойдут пинающих.


[18.04.2012 17:06:54]
 Если долго сидеть у реки, и долго смотреть на воду, то обязательно увидишь как мимо тебя проплывет трупп твоего врага.
Японская мудрость


[19.04.2012 10:00:54]
 
Цитата penohet 18.04.2012 15:42:22
ВОПРОС. Может ли сам хозяин делать такие заключения о степени огнестойкости и класса пожарной опасности
--Конец цитаты------Сложный случай.Помогут только огневые испытания...


[23.04.2012 0:07:28]
 А необходимые документы на строительство у Вас есть? Если есть, то пускай пишут куда угодно.Для справки:Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, сначала смотрим таблицу 21, определяем свою степень огнестойкости (или берем по проекту, если он конечно есть), потом их (?III?). Затем смотрим таблицу 22 и определяем С0 , С1 или др.. Затем смотрим таблицу 11.Вроде получается 8 м. Надо подумать про мансардный этаж и вообще про эту аптеку, скорее всего их тоже можно неплохо нагнуть. Вообще можно подумать детальней


[23.04.2012 7:19:51]
 Уточните год постройки аптеки. Если до вступления ФЗ-123, то предлагаю вариант СНиП 2.08.02-89* п. 1.14а. - "...В зданиях I, II, III степеней огнестойкости для мансардного этажа допускается принимать предел огнестойкости несущих строительных конструкций 0,75 часа с нулевым пределом распространения огня при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа...."
Т.е. горючий материал на мансарде ну никак не может быть.
И еще в суде заявите ходатайство о предоставлении на ознакомление проектной документации. Там все будет ясно.


[23.04.2012 9:49:44]
 При применении деревянных конструкций мансард следует предусматривать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования (п.6.8 СНиП 31-06-2009).


[23.04.2012 12:06:41]
 Вообще можно подумать детальней
Спасибо за ответ вот я и думаю.
аптека до вступления ФЗ-123. Проект пока они не предъявили , у меня вся документация имеется с прописаным класом огнестойкости 2-го ткласа согласно проекта. Если у них не пректа то кто должен делать иследование здания аптеки и на его основе определять класс и степень.Каими документами это должно подтверждаться. ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО.
  Ответ пойдет СЮДА