 добрый день!есть такой вопрос.принимаю базу на обслуж.смонтировано все на болиде,связь между приборами сделали поливиком "шина" и свели на АРМ.вопрос;есть какие нормы НПБ,СНиП,ПУЭ для линии связи rs-485*????и допустимо ли ее делать радикальной?????по этим же нормам


[05.04.2012 12:45:57]
 А как Вы собераетесь обслуживать то о чем понятия не имеете?


[05.04.2012 14:56:51]
 "радикальной" - это как?
Что за "поливик "шина"?


[05.04.2012 14:58:25]
 Низкая скорость передачи данных по RS-485 в Орионе позволяет применять для связи между приборами какие угодно кабели, хоть простую "лапшу". Если конечно расстояния на запредельные..


[05.04.2012 18:09:21]
 Полевиком - ага, молодцы. А многие ли из проектировщиков догадываются, что RS-485 тянется ТРЕМЯ проводами? Нули приборов должны быть объединены.

По сабжу: Настоятельно рекомендую почитать РЭ к ПКУ "С2000-М". Там четко расписаны требования к линии интерфейса, а так же его возможные топологии работы.


[05.04.2012 18:17:31]
 
Цитата Tregart 05.04.2012 18:09:21
Полевиком - ага, молодцы. А многие ли из проектировщиков догадываются, что RS-485 тянется ТРЕМЯ проводами? Нули приборов должны быть объединены.
--Конец цитаты------
Во первых это вовсе не обязательно, а во вторых автор не говорил, что третий провод мог быть пртянут таким же полевиком..


[05.04.2012 18:20:22]
 А многие ли из проектировщиков догадываются, что RS-485 - исключительно ДВУХпроводный интерфейс и объединение нулей к нему отношения не имеет?


[06.04.2012 16:07:23]
 Nike - жжешь? "двухпроводный" ? а первоистоники читать не пробовал? К примеру - вот здесь: http://gete.ru/page_12.html
Ну или Хоровиц, Хилл, "Искуство схемотехники".
RTS, TxD,RxD - и того - сколько? Это - минималшьная конфигурация.


[06.04.2012 16:19:38]
 Прикольно тут у вас..
Мож я чего-то не понимаю, но по-моему RTS, TxD, RxD относятся к 232-му.
И вообще, похоже, что это начало очередного холивара.
Щас еще больше вас запутаю - BACnet (2-х проводный между прочим)это же тоже 485-й? Или нет?


[06.04.2012 16:21:54]
 RS-485 - полудуплексный интерфейс. Прием и передача идут по одной паре проводов с разделением по времени.
Экран в RS-485 - мертвому припарка.


[06.04.2012 16:25:12]
 А пойду, однако, почитаю матчасть..
Может быть тут есть подвох..


[06.04.2012 16:57:15]
 Nike почитай, почитай... Помогаеть. Можешь найти родное описаие от буржуинов. И причем тут "экран"? Речь идет о "нулевом" проводе, прилагаемом к симметричной витой паре. Который и обеспечивает отеделние поелезного сигнала от помех. "Висящий ноль" - верный путь к танцам с бубнами для изгнания потерь приборов, медленной передачи и т.д.и т.п.даже в условиях среднего уровня помех.


[06.04.2012 17:06:27]
 Dzerjinsky BACnet - "вариация на тему" RS485. Коих множество. Где с помощью протокола обеспечивается помехоучтойчивость. В "родном" варианте 485 - это решается на уровне физики.


[06.04.2012 17:08:04]
 И вообще - что - "даташитов" на интерфейсы и протоколы - не сущетсвует что ли?


[06.04.2012 17:27:55]
 PaulS ®, угу, читаю..
В статье по вашей ссылке вроде экран в качестве "нулевого" провода нарисован..
Цитата PaulS 06.04.2012 16:57:15
Речь идет о "нулевом" проводе, прилагаемом к симметричной витой паре. Который и обеспечивает отеделние поелезного сигнала от помех. "Висящий ноль" - верный путь к танцам с бубнами для изгнания потерь приборов, медленной передачи и т.д.и т.п.даже в условиях среднего уровня помех.
--Конец цитаты------

Другими словами третий "нулевой" провод - дополнительное мероприятие по обеспечению помехозащищенности двухпроводного интерфейса RS-485. В передаче данных не участвует.
Так? Или "жжу"?


[06.04.2012 17:35:45]
 Nike - если обеспечивает помехозащищеннность интерфейса - т.е. соотвествие его заявленным характеристикам - значит в передачи данных - участвует, и интерфейс не двухпроводный, а минимум - трехпроводный. Да почитайте Вы в конце концов либо буржуйский даташит, либо Хоровица с Хиллом. Там все до мелочей расписано, что к чему и почему. А то учите окружающих на основании "а у меня на столе и по двум проводам все работает!"


[06.04.2012 17:51:54]
 
Цитата PaulS 06.04.2012 17:35:45
А то учите окружающих на основании "а у меня на столе и по двум проводам все работает!"
--Конец цитаты------
Неправда, я такого не говорил.

Цитата PaulS 06.04.2012 17:35:45
если обеспечивает помехозащищеннность интерфейса - т.е. соотвествие его заявленным характеристикам - значит в передачи данных - участвует, и интерфейс не двухпроводный, а минимум - трехпроводный.
--Конец цитаты------
Да! Человек тоже двухголовый, оказывается.


[06.04.2012 18:01:22]
 Матчать сказала, что двухпроводный интерфейс может быть и "Isolated" и с "Signal Ground" имеет право на жизнь...


[07.04.2012 8:09:00]
 
Цитата ser_id
связь между приборами сделали поливиком "шина"
--Конец цитаты------А КДЛки тоже поливиком? А почему не FRLS или FRHF ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: RS-485      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.