СП 6 и линии электропитания насосов

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Vayta ®

[04.04.2012 7:38:34]
 Добрый день.
Вопрос такой
В СП 6.13130.2009 пункт 4.1 о применении кабеля для систем противопожарной защиты. Распространяется ли этот пункт на кабель электропитания для насосов от распределительного щита до насосной станции? необходимо ли эти линии делать кабелем FRLS?


[04.04.2012 8:51:42]
 п.2. статья 82 123-ФЗ
Кабели систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, .............................. автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Vayta ®

[04.04.2012 9:46:16]
 ну это то понятно... тут вопрос именно о LSFR с низким газо и дымо выделением... на объекте уже проложен кабель ВВГ нг LS, но проектировщики ссылаясь на этот пункт СП требуют его заменить на FRLS


[04.04.2012 10:10:00]
 Ув. Vayta ®
По ФЗ-123 ст 142 п4 и ст143 п.1
Электротехническая продукции (ст 142) и электрооборудование (ст 143) должно быть стойким к возникновению и распространению горения при коротком замыкании и перегрузках.

СП6 п.4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться ОГНЕСТОЙКИМИ кабелями….и далее ньюансы..

По ГОСТ Р 53315-2009
п.5.2 одиночная прокладка (не должен распространять горение)
п. 5.3 групповая прокладка (не должен распространять горение)

Вывод:
Да кабель должен как минимум огнестойкий, и не распространять горение.
Vayta ®

[04.04.2012 10:20:36]
 значит ВВГнгLS достаточно? замену делать не нужно?


[04.04.2012 10:23:33]
 Надо смотреть где и как проложен кабель.
Уже обсуждали вроде эту тему, есть письма ВНИИПО, где разъясняется что в соответствии с ФЗ №123 работоспособность в условиях пожара обеспечивается как выбором типа кабеля так и способом прокладки.
Если кабель например идет от подстанции до насосной в земле, зачем его еще FRLS брать?


[04.04.2012 10:54:10]
 кабель идет по помещению, по стенам.. от встроенной подстанции до насосной станции
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: СП 6 и линии электропитания насосов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.