Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Проектирование насосных пенотушения

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Паша 2 ®

[11.03.2012 4:56:58]
 "СП 5.13130.э2009" 5.9.21 Для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать (кроме расчетного) 100%-ный резерв пенообразователя, который должен автоматически включаться при отсутствии подачи пенообразователя от основного устройства дозирования. Подача резервного пенообразователя должна осуществляться от самостоятельного устройства дозирования.
Данный пункт говорит о том, что в установках должно быть резервное устройство дозирование, а п. 5.9.25 говорит о том, что резервные дозаторы должны буть только при приминении насосов дозаторов. Чему же всетаки верить? В нашем случае применяются дозаторы эжекцеонного типа, нужен ли для них дублирующий резерв и если да то для какой цели?


[11.03.2012 9:17:13]
 Уважаемый Паша 2 ®

[11.03.2012 4:56:58] опасаюсь, что сейчас Вас будут посылать знатоки на учебу…( а зря..)
Хороший вопрос...


[11.03.2012 9:36:32]
 в Вашем случае: один дозатор и объем пенообразователя со 100% - м резервом (в одном сосуде)
Паша 2 ®

[11.03.2012 10:31:41]
 В моем случае две емкости с водой основная и резерв, два насоса резерв и основной и две емкости с пенообразователем основная и резерв и шесть пеносмесителей ПС-6-24 (шесть принято по диктующему направлению на тушение РВС-50000 оборудованного восьмью ГПС 2000. И дополнительный вопрос какими способами можно выполнить п. 5.8.4 СП 5.13130.2009 компенсация гидравлических утечек, так как в нашем случае трубопроводы должны быть заполнены раствором пенообразователя?
Паша 2 ®

[12.03.2012 10:58:21]
 И это что все комментарии???????????????????? А кто то еще учиться хотел отправлять.


[12.03.2012 11:22:32]
 уважаемый, забыли пальцами щелкнуть...



[12.03.2012 11:24:11]
 будьте проще, не пылите...знатоки могут быть на морях...
Паша 2 ®

[12.03.2012 11:53:03]
 Я не хотел ни кого обидеть. Просто время на ответ как правило вчера. Так что пришлось отвечать своими мыслями, но для себя хотелось бы всетаки до конца разобраться и услышать мнения других!!!!


[12.03.2012 11:59:35]
 к Вашему сожалению, я не знаток, поэтому поделюсь просто мыслями: зачем Вам компенсировать утечки? п. 5.9.4 звучит как "в водозаполненных спринклерных АУП..." У Вас же стоят ГПСы...
Паша 2 ®

[12.03.2012 12:22:17]
 В том то и проблема как правильно читать не понятно взаимосвязаны пункты 5.8.4 и 5.9.4 или нет кто его знает. С другой стороны логике это потдается растворопроводы в земле если расход пошел значит появился свищ.


[12.03.2012 13:56:51]
 сертифицированный узел управления удовлетворяет всем требованиям п. 5.8.4...
для профилактики свищей достаточно одного ЭКМ на линии "насос-узел управления"...поддерживать расчетное давление в подводящем трубопроводе не обязательно в системе с узлом управления который открывается от электроимпульса (ведь у Вас электроклапан?)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Проектирование насосных пенотушения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.