 Доброго времени суток!
Изучаю вопрос - допускается ли правилами установка прерывателя пуска (как автоматического, так и ручного) установки ГПТ?
Имеется ввиду кнопка без фиксации, которая задерживает отсчет времени.
Нашел, что в Евросоюзе и в Англии разрешена. Причем, как снаружи помещения, так и внутри.
Наши правила однозначно не трактуются.
Я так понял, что внутри помещения ставить НЕЛЬЗЯ. А можно ли около устройства местного пуска?
Заранее признателен за ответы!


[01.03.2012 18:36:01]
 Действительно, нормами данные устройства не предусмотрены. Однако в приборе управления установками пожаротушения "Гамма-01" такая возможность реализована. На кнопочной станции КС (перед помещением и в пожарном посту) имеется кнопка ОТМЕНА, при нажатии которой приостанавливается отсчет времени задержки (индицируется на приборе пожарного поста БКИ). Нажатие кнопки ПУСК на КС продолжает отсчет времени задержки. Прибор сертифицирован, значит эти возможности не противоречат нормам. Кнопочная станция КС предназначена для дистанционного пуска, поэтому внутри защищаемого помещения не устанавливается.


[02.03.2012 13:40:29]
 спасибо за консультацию!


[02.03.2012 15:30:30]
 Наверное я не правильно понял вопрос, но во всех отечественных приборах есть шлейф контроля состояния дверей, двери открыты - пуск задерживается. Установив в этот шлейф кнопку получите искомое.


[05.03.2012 12:32:25]
 2Alex116 - точно так.
при открытии дверей пуск не задерживается. при открытии двери система не то чтобы задерживает пуск :). она переводит себя в режим ручного пуска (дистанционного, либо местного). то есть, при закрытии двери надо будет пускать газ вручную - а это опять задержка на 30 секунд.
поставив кнопку в этот шлейф, мы отменяем автоматический пуск системы - чего делать на месте нельзя.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Газовое пожаротушение - ручная задержка пуска      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.