Табло выход и входные группы

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Oyster

[23.12.2011 8:44:59]
 Необходимо оснащать ОПС выставочный павильон. Вход-выход представляет собой группу из нескольких дверей, расположенных в ряд. Нужно ли размещать табло "Выход" над каждой дверью, либо можно установить одно над всей группой?


[23.12.2011 10:22:53]
 Ув.Oyster, заранее извиняюсь за то, что воспользовался Вашей веткой, просто у меня похожий вопрос.
Можно ли не устанавливать табло "Выход" над эв.выходами, где емеются пиктограммы типа "Выход в город", "Выход на платформу" на ж/д вокзале? Данные пиктограммы запитаны электроэнергией по 1-й категории надёжности. Кабель к ним проложим FRLS.
Или всё-таки рядом с пиктограммами необходимо устанавливать световые табло "ВЫХОД"?



[23.12.2011 13:18:02]
 
Цитата один из них (в запасе) 23.12.2011 10:22:53
Или всё-таки рядом с пиктограммами необходимо устанавливать световые табло "ВЫХОД"?
--Конец цитаты------ - думается, что указанные вами пиктограммы никак не связаны с СОУЭ.
А СО "ВЫХОД" должны входить в состав СОУЭ (по СП3) и управляться от АУПС.
А также последний абзац п.3.3. СП3 - может быть так?


[23.12.2011 13:21:26]
 
Цитата Oyster 23.12.2011 8:44:59
Нужно ли размещать табло "Выход" над каждой дверью, либо можно установить одно над всей группой?
--Конец цитаты------ - поставьте одно табло, но с бегущей пиктограммой и стрелочками вправо-влево.
По-моему, у ООО "Электротехника и Автоматика" (Омск) такие есть.


[23.12.2011 14:27:13]
 
Цитата Волжанин 23.12.2011 13:18:02
А СО "ВЫХОД" должны входить в состав СОУЭ (по СП3) и управляться от АУПС.
--Конец цитаты------
Данные пиктограммы висят на аварийном освещении и находятся постоянно во включенном состоянии.
Предлагаете над ними поставить светоуказатели "Выход" от системы оповещения?


[23.12.2011 15:28:03]
 
Цитата один из них (в запасе) 23.12.2011 14:27:13
Предлагаете над ними поставить светоуказатели "Выход" от системы оповещения?
--Конец цитаты------ - так у вас очень правильный институт, то решите вопрос с электриками и пусть эти уже установленные нормально горящие табло по сигналу от АУПС начинают тревожно и нервно мигать.


[23.12.2011 15:32:43]
 Извиняюсь, ув.Волжанин, а нахрена?


[23.12.2011 15:38:25]
 Т.е. зачем они нужны мигающие?
Пиктограммы большие, двери ещё больше, мимо них не промахнёшься, аварийное освещение по новому СП 52.13330.2011 на путях эвакуации и в залах ожидания имеется, оповещение речевое, пиктограммы запитаны по 1-й категории.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Табло выход и входные группы      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.