чем тушить кабельные сооружения на электрической подстанции

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
dimon2011 ®

[13.12.2011 10:38:55]
 газ,порошок,тонкая вода???
dimon2011 ®

[13.12.2011 10:41:44]
 подскажите плиз очень срочно надо


[13.12.2011 11:06:19]
 Можно и тем, и тем, и тем. Всё зависит от суммы денег у заказчика и грамотности проетировщика.
dimon2011 ®

[13.12.2011 11:32:44]
 в смысле обосновать что ли?


[13.12.2011 17:05:04]
 И обосновать, и принять проектное решение.
Валерий

[13.12.2011 17:14:37]
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РД 153-34.0-49.101-2003 (Выписка)
12. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ,ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
12.1. В качестве огнетушащих веществ в стационарных установках пожаротушения энергетических предприятий следует применять:
12.1.1. Распыленную воду - для кабельных сооружений, силовых трансформаторов и реакторов, маслобаков турбогенераторов и синхронных компенсаторов, трактов топливоподачи.
12.1.2. Воздушно-механическую пену - для резервуаров с нефтепродуктами и мазутных тепляков электростанций.
12.1.3. Газовые составы - для подпольных пространств залов ЭВМ, СЦКУ и АСУ ТП (если кабели не покрыты огнезащитным составом), контейнеров с газовыми турбинами.
12.1.4. Порошковые составы - в модульных установках автоматического пожаротушения для тушения агрегатов дизельных электростанций.
А у нас проектировщики для кабельных сооружений согласовали аэрозоль...


[24.01.2012 17:23:36]
 Аэрозоль отлично подходит для тушения кабельных сооружений. Поищите в интернете генераторы АГС, в данном случае Вам скорее 11 серия подойдет.


[25.01.2012 15:18:35]
 Есть специальные порошковые решения, хорошо подходящие для кабельных шахт или колодцев, или для кабельных галерей.
У вас кабельные сооружения открытые или закрытые.?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: чем тушить кабельные сооружения на электрической подстанции      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.