 Здравствуйте, не нашел этой темы в обсуждениях, хотелось бы поднять:
Каким образом выполнять требование Федерального закона №123-ФЗ, статья 83 п.5 о информировании дежурного персонала об обнаружении НЕИСПРАВНОСТИ технических средств оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией людей? Не знаю ни одного звукового оповещателя, который передавал бы сигнал о неисправности при поломке пьезоэлектрической мембраны. Не говоря уже о светодиодных световых оповещателях…


[18.11.2011 16:15:15]
 Здравствуйте. Вот ссылка, где описан блок управления с такими функциями. http://www.irset.spb.ru/news/?id=26


[18.11.2011 16:37:44]
 Спасибо за информацию, RSemjon!
Перешел по ссылке, смутила фраза: «…прибор обеспечивает контроль всех ЛИНИЙ оповещения…»
Посмотрел паспорт – то, что обеспечивает контроль линии – согласен, но как он обеспечивает контроль исправности самих оповещателей??? Как он «понимает» что оповещатель сломался, если оповещатель этого не «говорит»??? Таких приборов сейчас много!!!
Мне кажется, что для выполнения рассматриваемого требования необходим еще и специальный оповещатель какой-то, не могу наийти…???


[18.11.2011 19:10:35]
 filinsky ®
рассматриваемое требование - это ляпа, для выполнения которой, достаточно просто не обращать на нее внимание.


[19.11.2011 7:29:15]
 Неужели, за 2,5 года, с момента вступления в силу ФЗ, не вышло ни одного официального разъяснения по этому поводу???


[20.11.2011 18:46:18]
 На сайте Вниипо 2 года назад было опубликовано следующее предложение Отд. 2.4: Пункт 5 статьи 83 изложить в новой редакции:
5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.


[21.11.2011 10:39:15]
 На сайте МЧС есть ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"": http://www.mchs.gov.ru/corruption/ex...
Однако, представители УНД ГУ МЧС говорят, что он не вступил в силу и тербуют выполнения требований существующего тех. регламента...


[21.11.2011 18:02:45]
 filinsky ® Вы сами практически ответили на свой вопрос: "если оповещатель этого не «говорит»". Берите адресные оповещатели, они говорят. Правда вместе с оповещателями вам придется взять и остальную систему, хотя бы частично. Такие оповещатели есть у многих импортных производителей, из отечественных видел только световые адресные.


[22.11.2011 11:42:31]
 Хм.. Получается ФЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ поддерживает только импортного производителя!!! - Смешно и грустно...
Тут выяснил еще одну вещь: Согласно тому же ФЗ 123 приборы и оповещатели должны соответствовать нац. стандарту - ГОСТ Р 53325-2009, в котором нет требования для оповещателя - "говорить" о своей неисправности, а для приборов нет требования контролировать эту неисправность, - только линию связи!!!...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Парадокс техрегламента, статья 83 п.5?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.