СОУЭ 3-го типа и врзрывозащита

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.11.2011 10:40:52]
 Коллеги, помогите разобраться :)

Есть производство. Заказчик принял решение о применении 3-го типа СОУЭ.
Часть помещений врзывоопасные.
Есть помещение по зарядке аккумуляторов. Соответственно, необходимо применять громкоговорители соответствующего класса взрыво-искро-защиты IIC (т.к. там водород). Применять, например, дорогущие H-60 EExeNT (IIC).

Вопрос:
1) нужно ли применять дополнительное устройство искрозащиты? Какое? (система Jedia, соответственно 110В).

2) для классов зон В-1а нужно ли применять доп.средства искрозащиты?

В ПУЭ в табл 7.3.11. сказано, что приборы и аппараты, не искрящие и не подверженные нагреву выше 80С, в помещениях с классом В-Iа могут использоваться без средств взрывозащиты, но иметь степень защиты оболочки не менее IP54.
BFG

[11.11.2011 11:23:39]
 Делали складской комплекс с зарядными для электрокаров.

в зарядных во взрывозащищенном исполнении сделали только пожарку.
СОУЭ было 3 типа, но в этих помещениях мы вообще НИЧЕГО не ставили.

1) нет постоянных рабочих мест
2) слышимость в этих помещениях при закрытых воротах было отличная


Прокотило!

Я думаю если ситуация похожая имеет смыл воткнуть лишний громкоговоритель за пределами взрывоопасной зоны возле взрывоопасного помещения, чтобы обеспечить необходимый уровень звука в помещении.

Если помещения большие и такая тема не прокатит, ставьте дорогущие H-60 EExeNT (IIC)!

Заказчик хочет, пусть баксует!









[11.11.2011 11:48:46]
 Спасибо, но тут зарядная имеет отдельный выход на улицу. Т.е. проникновение звука через двери (-20dB) тут действовать не будет. Только через стены (не знаю какое затухание будет).


[11.11.2011 16:25:51]
 Если хочется уйти от использования этих оповещателей то вижу пока два варианта:

1) Если уйти по примечанию 2 к табл.1, (п.6 сп 3.13130-2009) т.к. помещение не предназначено для постоянного пребывания людей?

2) установка оповещателя на улице, т.о. на радость всем еще и прим.5 к табл.2 выполняется, хоть речь там и идет о зданиях, а не помещениях (п.7 сп 3.13130-2009)


[11.11.2011 16:27:15]
 PS: В первом варианте имел ввиду установку звуковых Ex оповещателей, вместо речевых


[14.11.2011 9:47:19]
 AIvanov80, спасибо. Так и поступим.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 