защита сооружений категории Вн

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.10.2011 19:13:24]
 Добрый день.
Прошу помочь дилетанту.
Есть металическая емкость 1000 м куб. с разогретым (жидким) строительным битумом. Категория Вн.
чем, согласно ППБ должна быть защищена? АПС? , системой пожаротушения?
Заранее спасибо.


[04.10.2011 19:34:19]
 
Цитата sulimovA 04.10.2011 19:13:24
Есть металическая емкость 1000 м куб. с разогретым (жидким) строительным битумом
--Конец цитаты------
СП 5.13130.2009 табл. А2 Резервуары для наземного хранения ЛВЖ и ГЖ вместимостью 5000 куб.м оборудуются АУПТ. Остальные ничем.


[05.10.2011 8:19:09]
 СПАСИБО.