 Помогите пожалуйста у меня 3 вопроса:
1. точно помню, что " при стеллажном хранении, в стеллажах длиной более 40 м. должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой 2 м. и шириной 1,5 м. с противопожарными перегородками" Где это прописано???
2.Разрешается ли расположение в зарядной в одном помещении и зарядников и аккумуляторов? Все время они д.б. вразных помещениях или что то изменилось?
3.Разрешается ли в помещениях станций пожаротушения , располагать еще станцию по хим. очистке воды ???Спасибо.


[29.09.2011 11:46:03]
 п.9.3.3 СП 1.13130.2009
"В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками. В наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах следует предусматривать дверные проемы".


[29.09.2011 11:56:59]
 Посмотрите раздел 4.4 ПУЭ изд.6.


[29.09.2011 12:06:21]
 Думаю станцию пожаротушения нужно размещать отдельно от станции по хим.очистке воды.


[29.09.2011 12:09:56]
 Я тоже думаю , что станцию пожаротушения нельзя совмещать со станцией хим. очистки, даже из соображений ,что на СПТ посторонним вход запрещен, а так проходнеой двор. Но требуют обоснование...........


[29.09.2011 12:30:33]
 Посмотрите в СП 5.13130.2009, наверняка там, об этом написано.


[29.09.2011 12:31:04]
 Я имею в виду об отделении от других помещений.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: ПБ складов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.