Порошковое пожаротушение пожара класса В

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.08.2011 19:18:20]
 Уважаемые коллеги! Помогите разобраться!
Надо рассчитать количество модулей при тушении пожара класса В.
В приложении "И" СП5.13130-2009 в качестве Sн предлагается принимать площадь максимального ранга очага класса В, тушение которого обеспечивается данным модулем. В качестве Sу — площадь возможного пролива. Если с площадью возможного пролива вроде все понятно.
То откуда берется площадь максимального ранга очага класса В.
В документации на модули обычно указывается максимальный ранг модельного очага пожара класса В, например 233В. По ГОСТ Р 53286-2009 можно определить площадь данного модельного очага пожара. Надо брать в расчет в качестве Sн именно эту площадь? Или как по другому определяется эта площадь максимального ранга очага класса В?
Алекс ®

[01.09.2011 11:11:02]
 Именно эту.Указана в паспорте.


[01.09.2011 12:51:58]
 В лучшем случае (если 233В) эта площадь модельного очага пожара составляет - 7.35 м2. Если взять эту площадь и применить какой нибудь модуль на 100 литров (например ОПАН-100) - получается он тушит всего 7.35м? Чего тут не так! Не пойму правда что!


[02.09.2011 15:25:43]
 To Алекс: получил ответ от разработчиков модулей порошкового пожаротушения. Похоже Вы правы. Получается, что тушить разлившиеся жидкости порошком крайне не выгодно. Уж такие у нас нормы проектирования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Порошковое пожаротушение пожара класса В      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.