Ручник вместо кнопки пуск для запуска ВПВ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.08.2011 11:24:53]
 Очень хотелось бы узнать, допускается ли поступать следующим образом, и не является ли нарушением следующее.
Водопроводчики для внутреннего пожаротушения не предусматривают по каким-то причинам кнопки "пуск" для запуска внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ).
Заказчик, который по сути тоже подрядчик, утверждает, что для проекта АППЗ в таком случае допускается заменять кнопки "пуск" на ручные извещатели и включать их в шлейф ПС. Типо того, что суть не меняется - при нажатии кнопки "пуск" для запуска насосов и при нажатии ручника будет все происходить одинаково: запустятся клапана дымоудаления, сработает ПС, запустятся пожарные насосы...
Правильно это или нет? Вернее, не запрещено ли, случайно?


[19.08.2011 11:26:40]
 т.е мы субподрядчики в данном случае, если кто не понял


[19.08.2011 13:15:57]
 Запуск насосов от извещателей вполне нормально.
Запуск насосов от клапана ПК еще лучше.


[19.08.2011 15:48:33]
 Просто это делается уже не по СП5, а по СП7. Там говорится про кнопки пуска, а не про ручные извещатели. Поэтому и озадачился.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Ручник вместо кнопки пуск для запуска ВПВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.