Класс зоны наружной усановки по гл. 5 123-ФЗ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.08.2011 9:08:10]
 На проектируемом объекте размещаются наружные установки с категориями АН и БН (ЛВЖ и ГЖ). В ст. 19 123-ФЗ нет сведений по классификации взрывоопасных зон, образуемых паровоздушными смесями ЛВЖ вне помещений и паровоздушными смесями ГЖ - в помещениях и вне их. Как посоветуете классифицировать? Может быть, у кого-то уже есть подобный опыт (желательно позитивный)))?


[16.08.2011 10:22:46]
 Ув. Andr ® в ст. 19 123-ФЗ по классификации взрывоопасных зон нагнали полную "туфту" (извиняюсь за выражение)
Данная классификация взрывоопасных зон должна быть основана на положениях ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95)
Согласно п. 2.4 ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) взрывоопасные зоны в зависимости от частоты и длительности присутствия взрывчатой газовой смеси подразделяют на три класса:
зона класса 0: зона, в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение длительных периодов времени;
зона класса 1: зона, в которой существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации;
зона класса 2: зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время (в примечании указано, что частоту возникновения и длительность присутствия взрывоопасной газовой смеси допускается определять по правилам (нормам) соответствующих отраслей промышленности).
Согласно определениям, данным в ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95),
взрывоопасная газовая смесь: смесь горючих газов или паров с воздухом при нормальных атмосферных условиях, у которой при воспламенении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси.

В проекте изменений в 123-фз классификация выглядит следующим образом:
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;
2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
2-й класс – зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварии или повреждения технологического оборудования

Так что классифицировать нужно пока по ГОСТ Р 51330.9-99, можно указать и классификацию по ПУЭ лишним не будет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Класс зоны наружной усановки по гл. 5 123-ФЗ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.