Клапан дымоудаления под подшивным потолком

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.07.2011 9:28:54]
 Чтобы не создавать новую тему, напишу сюда.
В сущ. многоэтажном здании (13 этажей, 20 лет назад построеннное) имеется шахта дымоудаления из коридора (показано на рисунке[IMG]http://i26.fastpic.ru/big/2011/0728/19/1038776ab97a463ea567bb3aee1a5f19.jpg[/IMG]). Клапан дымоудаления располагается выше дверного проёма под подшивным потолком. Пожарные сказали, что нужно расположить клапан непосредственно под основным потолком (под перекрытием, т.е. выше подшивного потолка). В СП 7.13130.2009 говорится: "7.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах [B]под потолком коридора[/B], но не ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м." Согласно данного СП можно ли считать"потолок коридора" подшивной потолок? Если да, то как можно доказать, может где-то есть определние этого потолка?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Клапан дымоудаления под подшивным потолком      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.