пожаробезопасная зона

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[27.07.2011 9:43:16]
 Господа, буду благодарен, если кто-нибудь подскажет: можно ли пересекать пожаробезопасную зону в больнице трубопроводами с газами, которые используются в лечебных учреждениях


[27.07.2011 9:53:49]
 Думаю, что нет. Это тоже путь эвакуации. Если в лестничной клетке и коридорах нельзя, значит и в пожаробезопасной зоне тоже (ИМХО).


[27.07.2011 10:24:42]
 Если уж приравнивать зону безопасности к путям эвакуации, лестничной клетке, то имеет место ЗАПРЕТ на транзит труб с ГОРЮЧИМ газом, через лестничную клетку (СП1…п.4.4.4, п.4.3.3).

А в больнице, по трубам подается скорее всего КИСЛОРОД.
Это живительный газ, для зоны безопасности….

На подводных лодках, проложены трубопроводы для подачи кислорода в блокированные осеки, можно подышать прям из трубы, пока противогаз ищется…


[27.07.2011 12:02:05]
 А в среде кислорода горит что угодно.


[27.07.2011 12:08:51]
 Пожароопасная зона - это всё же ближе к коридору поэтому п.4.3.3 СП 1.13130.2009, который гласит: "В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать ... ГАЗОПРОВОДЫ (какие впрочем не уточняется, т.е. запрещены газопроводы с любыми газами).


[27.07.2011 12:21:50]
 Интересно хотя в ЛК запрет только на газопроводы с горючими газами, с другими получается можно.(п.4.4.4)
Я считаю, что в пожаробезопасной зоне ничего быть не должно., в т. ч. никаких газопроводов.


[27.07.2011 12:48:08]
 Вот так вот ув.Andorra1 ®. Нас уже двое.


[27.07.2011 12:56:04]
 В СНиП 35-01-2001 есть про пожаробезопасную зону. Раздел 3, подраздел "пути эвакуации"



[27.07.2011 13:28:27]
 Интересный ньюанс…
• В лестничных клетках не допускаются трубопроводы с ГОРЮЧИМИ газами (СП1..п.4.4.4);
• На путях эвакуации (в коридорах) не допускается прокладка вообще никаких трубопроводов…(СП 1..п.4.3.3)


[27.07.2011 13:35:27]
 Вот так вот ув.Andorra1 ®. Нас уже двое.

один из них (в запасе) ®

Да?
Ув. один из них (в запасе) ®
А ведь требования к лестничной клетке более требовательные..
И в ней можно прокладывать ТРУБОПРОВОДЫ...
Что на это скажите ув. старший товаришь?


Для ув. IPB08 ®

[27.07.2011 12:02:05]
по цитате:А в среде кислорода горит что угодно.
...........

Когда что то загорится в зоне безопасности , - это будет момент "когда поздно пить баржоми"...
Кислород в зоне безопасности...Да это мечта каждого спасающегося в ней..)))))



[27.07.2011 13:50:37]
 Ув.Andorra1 ®, что такое пожаробезопасная зона и как она выполняется можно понять из "Обобщение и анализ результатов работы и Нормативно-технического совета Департамента надзорной деятельности МЧС России" размещённого на сайте ВНИИПО.
http://vniipo.ru/news/tex_regl.php

"Пожаробезопасные зоны, к которым относятся – эвакуационные коридоры шириной не менее 2,5 м с подпором воздуха при пожаре и ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 60".

Так вот никаких лестниц в пожаробезопасной зоне не предусматривается.


[27.07.2011 18:07:55]
 Ув.один из них (в запасе) ®

[27.07.2011 13:50:37]

тогда ТОЧНО, никаких трубопроводов с ГАЗАМИ, раз это коридор будет зоной безопасности.
Вы правы.


[28.07.2011 7:50:06]
 спасибо Всем огромное, так я и думал, хотелось узнать мнения других специалистов!!!!!! Еще раз благодарю всех!