ПС с применение аспирационных извещателей

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Morphine ®

[23.07.2011 2:28:51]
 Существует объект помещение 40х130 м высота потолка до 40 м.
в помещении находится производственное оборудование (установка, трубы, баки, сетчатые лестничные пролеты, сетчатые платформы для обслуживания и тд.) которое делит помещение условно пополам.
До отметки 15 м находится все оборудование, выше ездит 2 крана.
Есть техническое решение по защите данного помещения аспирационными извещателями и размещение трубопроводов в два яруса (все остальные решения по моему мнению не работают т.к. неподлездь, будет лажать из-за работающего крана, да и высота выше всяких норм и т.д.), ярус 1 на отм. 15 м, а второй выше выступающих частей крана на отм. 35 м.

Вопрос в том как протащить данное техническое решение через нормы т.к. даже с учетом СП 5 и требований по высоте на аспирационники не очень-то проходит, да еще куча железа везде которое экранирует сильно.

PS если есть другие предложения по решению данной задачи буду рад рассмотреть все варианты.


[23.07.2011 14:06:46]
 Линейные в два яруса или газовые?


[23.07.2011 14:43:57]
 Для линейных есть 2 проблемы:
1 повышенный электромагнитный фон
2 наличие вибрации даже в капитальных конструкциях

На нижем ярусе линейники точно не подойдут все экранируется, а на верхнем вожножно поставить однокомпонентные, чтобы уйти от вибрации.
Если ставить газовые то их на такое помещение понадобится вагон и маленькая телега.


[23.07.2011 18:05:19]
 Хорошо, пойдем другим путем:
преобладающий фактор пожара?


[23.07.2011 18:42:53]
 http://www.tinko.ru/index.php?id_pag... Извещатель пламени, дальность 85 м, 10 гр.
Неужели всё так плохо:
пункт 1,2?
http://lis-r.ru/doc/52C_manual.pdf до 140м (Выш случай)


[24.07.2011 15:24:31]
 Преобладающий фактор - дым.
Жесткость эл. фона не знаю но он есть. А если есть значить будет оказывать влияние на электронику.
Технологический процесс допускает вибрацию и она тоже есть, амплитуду не знаю, но для двухкомпонентных линейников с такой дальностью будет достаточно и минимальной вибрации, хотя могу и ошибаться на этот счет.

За ссылки спасибо, но я бы хотел еще узнать, что нормы говорят по поводу высоты данного помещения 35 м. Даже если его защащать в два яруса или в 3 яруса линейниками или аспирационными системами, такой способ защиты нигде не регламентируется.

Зарание спасибо!


[25.07.2011 13:58:21]
 Можно попробовать линейники Fireray-5000. У них есть автоматическая юстировка в процессе работы. Поэтому можно решить проблему вибрации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: ПС с применение аспирационных извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.