Возможно ли пожаротушение зданий санатория от крытого бассейна?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.07.2011 15:19:02]
 Добрый день.

Получил ТУ на водоснабжение санаторного комплекса в которых про наружное пожаротушение, кольцевую сеть, присоединение к наружным сетям в двух точках - ни слова!!
Оказывается, что заказчик получил ТУ, намереваясь внутренне и наружное пожаротушение зданий комплекса выполнить от крытого бассейна здания спрортивного центра.

На первый взгляд звучит абсурдно, но у нас как известно возможно все!
1. Может кто встречал что-то подобное?
2. Как ссылаясь на нормативку можно на 100% отказаться от данного решения.


[11.07.2011 15:44:58]
 Если в бассейне будет всегда оставаться 100% неприкосновенный запас воды на пожарные нужды, то почему бы и нет?
А если есть в наличии 2 бассейна с запасом 50 % воды, по тогда вообще всё Ок!
СергейКо

[11.07.2011 16:03:18]
 ага, а эвакуация из бассейна будет проводиться во время работы пожарных насосов? какая задержка на пуск насосов будет?

из бассейна вообще никогда воду не сливают для прочистки?

действительно, почему бы нет, пусть вода "цветет" и стенки бассейна "зарастают".


[11.07.2011 16:16:13]
 Т.е:
1. Необходимо сделать два бассейна объем каждого из которых будет рассчитан на 100% расход на наружное и внутреннее пожаротушение;
2. Предусмотреть их поочередный спуск на тех. нужны, тем самым обеспечить постоянное наличие противопожарного запаса;
3. Обеспечить соотвествие бассейнов требованиям предъявляемым к пож. резервуарам;
4. Обеспечить эвакуацию поситителей при нажатии на кнопки у ПК или по сигналу от сигнализации;
5. Обеспечить безопасность купающихся при работе насосов (что-бы не присосало к решетке если кто не успел сбежать,

и можно радоваться?


[11.07.2011 16:19:24]
 Согласен с СергейКо, решение тушить от бассейна в спорткомплексе очень жидкое. Обосновать отказ от такого решения можно переписав все требования к такому водоснабжению на лист и пояснением в чем там трудности.
Цитата
ага, а эвакуация из бассейна будет проводиться во время работы пожарных насосов? какая задержка на пуск насосов будет?

из бассейна вообще никогда воду не сливают для прочистки?

действительно, почему бы нет, пусть вода "цветет" и стенки бассейна "зарастают".
--Конец цитаты------

Цитата
оставаться 100% неприкосновенный запас воды на пожарные нужды
--Конец цитаты------

и это далеко не все.

СергейКо

[11.07.2011 16:28:46]
 Ув. fisher_dm

3 пункт обязателен.

5 пункт непонятен, т.к. в бассейнах обычно предусматривают циркуляцию, следовательно это обязательное требование чтобы люди не "присасывались" к решеткам (вроде бы был такой случай с мальчиком, которого присосало к стоку из бассейна).


[11.07.2011 16:37:55]
 Данные здания и из резервуаров тушить не допускается, а Вы?
Водопроводные сети и не морочьте людям голову.
СергейКо

[11.07.2011 16:43:00]
 Ув. один из них (в запасе)
можно ссылочку, где сказано, что санаторные комплексы запрещается тушить из резервуаров?


[11.07.2011 16:52:38]
 Тоже интересно по поводу запрета на тушение из резервуаров санаторного комплекса!!!!

По поводу пункта 5 - расход на внутреннее и наружное пожаротушение составляет 42,5 л/с - если забор из бассейна делать через одну форсунку может и присосать. Т.е. вопрос решаемый путем устройства нескольких заборных устройств.
СергейКо

[11.07.2011 16:56:40]
 никогда не занимался наружным пожаротушением, но вроде бы там цифра в 100 л/с на пож. гидран фигурирует, может быть и ошибаюсь.
А вот цифра в 42,5 л/с на внутреннее тушение (ВПВ, АУВПТ, завесы) вполне адекватная - хотя все зависит от площадей и пож. отсеков.


[11.07.2011 17:01:08]
 
Цитата
можно ссылочку, где сказано, что санаторные комплексы запрещается тушить из резервуаров?
--Конец цитаты------

Наш товарищ просто не считает резервуар водным объектом, и поэтому считает это нарушением ч.2 ст.68 ФЗ-123
СергейКо

[11.07.2011 17:06:58]
 можно пару вопросов?

- санаторный комплекс - это городское поселение или городской округ?

- водоснабжение бассейна осуществляется откуда, наверняка ведь с водного объекта?
СергейКо

[11.07.2011 17:11:04]
 Не знаю как у Вас, но у меня статья 68 находится в разделе:
"II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ"

чето как то слишком мелковат объект под эти требования.
СергейКо

[11.07.2011 17:17:16]
 смотрим СП 5 и умиляемся:
"5.9.1 В качестве источника водоснабжения установок водяного пожаротушения следует исполь-
зовать открытые водоемы, пожарные резервуары или водопроводы различного назначения."

- это относится к водоснабжению установок.


[11.07.2011 17:18:24]
 Ув. СергейКо по Вашей логике при проектировании отдельного объекта (санаторный комплекс) не надо учитывать ст. 65-77? Очень сомнительный вывод.


[11.07.2011 21:06:15]
 А есть какие-нибудь здания вокруг бассейна и на каком расстоянии?


[11.07.2011 21:20:56]
 4) Примечания к пункту 4.1 (СП8*)изложить в следующей редакции:
«Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки
не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.


[11.07.2011 23:44:48]
 Санаторный комплекс - это частный участок земли в черте города с двумя спальными корпусами 9 и 10 этажей, столовой - 2 этажа, лечебным корпусом - 4 этажа и спортивным корпусом 2 этажа.
Водоснабжение объекта по ТУ осуществляется от городского водопровода.
Спортивный центр с бассейном располагается примерно в центре комплекса, от него до окружающих зданий максимум метров 200 до ближних фасадов.


[12.07.2011 8:20:21]
 
Цитата Karamba 11.07.2011 17:01:08
Наш товарищ просто не считает резервуар водным объектом, и поэтому считает это нарушением ч.2 ст.68 ФЗ-123
--Конец цитаты------
Ну зачем Вы так. Нормы просто нужно изучать.

P.S. Спасибо Вам ув.трое пожарников ®, что избавили меня от объяснений ув.Karamba ®.
СергейКо

[12.07.2011 8:49:30]
 
Цитата Karamba 11.07.2011 17:18:24
Ув. СергейКо по Вашей логике при проектировании отдельного объекта (санаторный комплекс) не надо учитывать ст. 65-77? Очень сомнительный вывод.
--Конец цитаты------

по моей логике ст. 65-77 следует учитывать при проектировнии поселений и округов. Отдельно взятый объект является составной часть этих поселений и округов.
если же в слепую пользоваться ст. 65-77 , то вы для каждого объекта (здания, сооружения) будите возводить заново наружные сети и водоемы?


[12.07.2011 9:31:03]
 Ув. СергейКо экспертиза требует выполнения данных статей для любого объекта, по размещению объектов, подъездам и в том числе по противопожарному водоснабжению.

Цитата
будите возводить заново наружные сети и водоёмы
--Конец цитаты------

так здесь об этом и речь.


Ув. один из них (в запасе) ® ну что Вы накинулись, я же когда писал не знал еще, что
Цитата
Санаторный комплекс - это частный участок земли в черте города с двумя спальными корпусами 9 и 10 этажей, столовой - 2 этажа, лечебным корпусом - 4 этажа и спортивным корпусом 2 этажа.
--Конец цитаты------




СергейКо

[12.07.2011 9:50:43]
 Ув. Karamba ®
чем Вас не устраивает ТУ на водоснабжение?

у каждого объекта свой Заказчик, он не будет заново создавать наружную сеть, а воспользуется существующей.
Есть конечно же случаи - объект в чистом поле, но это уже частность.

Цитата Karamba 12.07.2011 9:31:03
так здесь об этом и речь.
--Конец цитаты------
- речь здесь как раз об объекте с существующей наружной сетью.


[12.07.2011 11:41:14]
 Если я правильно понимаю, примечания к пункту 4.1 СП8 относится к объектам наружное пожаротушение которых осуществляется непосредственно из резервуаров или водоемов, т.е. к объектам которые не имеют наружной сети водопровода, обеспечивающей требуемый расход на нужды наружного пожаротушения.

Первоначально для сантория рассматривался вариант устройства емкостей с двухсуточным запасом воды + противопожарный запас, с устройством насосной станции у резервуаров, которая работает на наружную кольцевую сеть с гидрантами и обеспечивает расход воды на внутреннее пожаротушение зданий и хоз. питьевой расход.

Сеисмичность сторойплощадки 8 баллов, поэтому емкость резервуаров с противопожарным запасом воды необходимо увеличивать в два раза, т.е это очень дорого получается, да и места с учетом санитарной зоны под такие сооружения нет.
Заказчик добился от водокнала новых ТУ из которых емкости исключили,
а бассейны здания спорткомплекса предполагает использовать как емкости в первом варианте, но только для нужд пожаротушения, а хоз.питьевой водопровод отдельно.


[12.07.2011 12:09:49]
 
Цитата Karamba 12.07.2011 9:31:03
я же когда писал не знал еще, что
--Конец цитаты------
А нужно было просто знать, хотя бы то, что в соответствии с примечанием № 1 к п.2.11 СНиП 2.04.02-84*
"Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.27—9.33 для:
- населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.;
- отдельно стоящих общественных зданий объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
- зданий объемом св. 1000 м3 — по согласованию с территориальными органами Государственного пожарного надзора;
- производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
- складов грубых кормов объемом до 1000 м3;
- кладов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3;
- зданий радиотелевизионных передающих станций;
- зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов".

А то, что здания санатория (хотя бы одно) объёмом явно более 1000 м3 можно было бы и догадаться.

P.S. ув.Karamba ®, если чем обидел прошу простить.
СергейКо

[12.07.2011 12:55:32]
 
Цитата fisher_dm 12.07.2011 11:41:14
а бассейны здания спорткомплекса предполагает использовать как емкости в первом варианте, но ТОЛЬКО для нужд пожаротушения
--Конец цитаты------

бассейны или уже емкости? я так понимаю, купаться там уже никто не будет, если ограничение стоит "ТОЛЬКО"?


[12.07.2011 13:09:41]
 Бассейны должны сохранить свое первоначальное предназначение - для купания и одновременно должны хранить запас воды пожаротушение.
СергейКо

[12.07.2011 13:23:18]
 ну об этом мы писали выше...если еще и на нужды пожаротушения, то должны соответствовать требованиям по обеспечению нужд на пожаротушение.


[13.07.2011 1:11:43]
 С новыми нормами давно не сталкивалмся, но в старые времена нормировалось минимальное и максимальное расстояние от наружного источника воды для целей пожаротушения. Минимальное расстояние нормировалось так, чтобы не создавать угрозу пожарному автомобилю, устанавливаемому на водоисточник. Вот от это принципа и нужно танцевать.


[13.07.2011 1:14:44]
 Имел ввиду минимальное и максимальное расстояние от наружного источника водоснабжения до здания, сооружения.


[13.07.2011 1:20:48]
 А пожарную машину как на этот "водоём" ставить будем. Через "сухой" и "мокрый" колодцы?


[13.07.2011 1:48:50]
 А "неприкосновенный запас воды" для целей наружного пожаротушения, в объеме нормативного расхода воды на самое опасное здание, плюс пожарные краны, в течение 3-х часов. А как вы этот крытый бассейн будете мыть, не сливая "неприкосновенный запас воды"? А как вы устроите автоматику для пополнения "неприкостновенного запаса воды" при понижении его уровня. Я не знаю, каким боком нынче СНиП: Водопровод. Наружные сети и сооружения,но я бы не стал следовать этой неправильной идеи. Если не хотите у себя на полставки содержать жену инспектора ГПН
СергейКо

[13.07.2011 8:30:55]
 зачем все сваливать в кучу? наружные сети и внутренние это немного разные вещи. Речь идет о водоснабжении внутренних сетей. Наружные сети уже существуют.

а контроль уровня - накидают поплавков в бассейн и будут контролировать параметры )))))


[13.07.2011 9:30:28]
 Пробовали "рулить" похожий вопрос.
Споткнулись об СанПин. Очень строгие нормы по бассейнам. Если обнаруживают в бассейне намек на какую-либо "палочку" (или нечто подобное), то безоговорочно всё осушают на санобработку.
И никакие доводы "от пожарных" не работают.
СергейКо

[13.07.2011 9:57:23]
 Ув. Крюгер
а какие доводы от "пожарных" могут работать, те, которые говорят, что ничего страшного в "палочках" - пусть люди плавают?
мне интересно было бы услышать хотя бы один довод про бассейн.


[13.07.2011 10:08:58]
 Спасибо всем за ответы.
Все-таки буду настаивать на традиционном решении,и искать компромис с генпланистами для размещения резервуаров.

Но мне все же кажется что вариант с бассейнами (двумя, каждый из которых рассчитан на 100% расход) при грамотном проектировании и толковом обосновании имеет право на существование.


[13.07.2011 10:14:12]
 "мне интересно было бы услышать хотя бы один довод про бассейн"


Э ®[13.07.2011 1:14:44] Имел ввиду минимальное и максимальное расстояние от наружного источника водоснабжения до здания, сооружения.

Правильнее будет не от наружного источника водоснабжения до здания, а от места забора воды. Колодец можно отнести в сторону от бассейна и выдержать необходимые 10 или 30м, в зависимости от степени огнестойкости соседних зданий.

Про окружающие здания я вопрос задавал автору, но вразумительного ответа не дождался.

СергейКо

[13.07.2011 10:22:17]
 
Цитата fisher_dm 13.07.2011 10:08:58
Но мне все же кажется что вариант с бассейнами (двумя, каждый из которых рассчитан на 100% расход) при грамотном проектировании и толковом обосновании имеет право на существование.
--Конец цитаты------
- не вижу ничего обосновывающего, бассейн - это сооружение для плавания, а не для расхода на потребителей.
как вариант, предусмотреть заполнение резервуара через бассейн.

Цитата Скиталец 13.07.2011 10:14:12
Э ®[13.07.2011 1:14:44] Имел ввиду минимальное и максимальное расстояние от наружного источника водоснабжения до здания, сооружения.
--Конец цитаты------
- бассейн внутри здания находится, забор воды на наружное пожаротушение осуществляется от сети наружного водопровода. Каким боком бассейн сюда впихнули?


[13.07.2011 10:34:29]
 "намереваясь внутренне и наружное пожаротушение зданий комплекса выполнить от крытого бассейна здания спрортивного центра."

???
Прохожий

[13.07.2011 10:42:42]
 Бассейн открытый.
Он зимой эксплуатируется или осушается?
Если на зиму его осушают, то думаю что бассейн использовать нельзя.
СергейКо

[13.07.2011 10:46:59]
 Ув. Скиталец
вот без обиды...внимательнее пожалуйста:
Цитата fisher_dm 11.07.2011 23:44:48
Санаторный комплекс - это частный участок земли в черте города с двумя спальными корпусами 9 и 10 этажей, столовой - 2 этажа, лечебным корпусом - 4 этажа и спортивным корпусом 2 этажа.
Водоснабжение объекта по ТУ осуществляется от городского водопровода.
--Конец цитаты------
- вы действительно считаете, что в городе отсутствует наружное водоснабжение или город построен с нарушением требований пожарной безопасности?
допустимо, что:
Цитата fisher_dm 11.07.2011 15:19:02
Получил ТУ на водоснабжение санаторного комплекса в которых про наружное пожаротушение, кольцевую сеть, присоединение к наружным сетям в двух точках - ни слова!!
Оказывается, что заказчик получил ТУ, намереваясь внутренне и наружное пожаротушение зданий комплекса выполнить от крытого бассейна здания спрортивного центра.
--Конец цитаты------
- автор несовсем так выразил мысль про наружное пожаротушение, отсутствие ТУ на подключение к наружным сетям не указывает на отсутствие наружного водоснабжения.
СергейКо

[13.07.2011 10:48:54]
 
Цитата Прохожий 13.07.2011 10:42:42
Бассейн открытый.
Он зимой эксплуатируется или осушается?
--Конец цитаты------
- откуда такие выводы?

Цитата fisher_dm 11.07.2011 15:19:02
зданий комплекса выполнить от крытого бассейна здания спрортивного центра
--Конец цитаты------
- не вижу открытого бассейна.


[13.07.2011 11:12:36]
 ув. СергейКо, извиняйте, ошибочка вышла))).

Сам не понимаю, откуда взялась мысля, что бассейн открытый.
СергейКо

[13.07.2011 11:25:41]
 моя позиция была бы проста:
- получать ТУ на водоснабжение, в случае отказа (может и таке бывает? =)) делать резервуары, ставить насосную.
Если Заказчик более или менее вменяем и умеет считать свои денежки, то он согласится, вместо того, чтобы получать в дальнейшем гемморой на свою итак пухленькую задницу (сдача в эксплуатацию), хотя и эксплуатации можно "впарить", только потом этот переходящий флаг будет одной здоровенной занозой (когда придет инспектор).


[13.07.2011 11:34:13]
 Все же опишу мое видение решения данного вопроса с использованием бассейнов, тем более не все писавшие в данной теме понимают что имеется в виду.

Питьевое водоснабжение здания предусматривается от наружных городских сетей. Присоеднинение к наружным сетям двумя линиями с расекающей задвижкой для возможности запитки бассейнов (при хранении в них противопожарного запаса воды) от двух линий.

В здании спорт-комплекса предусматривается устройство двух бассейнов, каждый из которых рассчитан на 100% покрытие расходов на внутреннее и наружное пожаротушение.

В подвале здания спорт-комплекса предусматривается насосная станция с забором воды из каждого бассейна отдельными линиями (можно через несколько заборных форсунок что-бы не присасывало).

Насосная станция обеспечивает подачу воды двумя линиями в наружную кольцевую сеть с гидрантами (сеть технологическая только для пожаротушения.
От наружной сети в каждое здание выполнить отдельные вводы двумя линиями на внутренний противопожарный водопровод, с устройством в каждом здании кольцевой сети внутреннего противопожарного водопровода с ПК.

Всю систему пожаротушения предусмотреть водозаполненную.
Включение пожарных насосов предусмотреть по датчику снижения давления - при подключении пож. машин к наружным гидрантам и срабатывании ПК, по сигналу от кнопок у ПК и по осигналу от пожарной сигнализации, предварительно выполнив проверку по давлению во внутренней сети.

Какие вижу проблемы в данной системе:

1. Воду бассейнов и систем пожаротушения необходимо гидравлически разделить, т.к. обеспечить сменность воды в системах пожаротушения не получится и она будет застоявшаяся, а скорее всего со временем и протухнет.
2. Технологический спуск бассейнов предусматривается обычно раз в год, спускать их можно по очереди, но по требования СЭС придется спускать все, думаю что на это время можно предусмотреть дежурство пож машины на территории.


Как-то так, не судите строго если это как сам выразился в первом посте полный бред)))))


[13.07.2011 11:39:54]
 
Цитата fisher_dm 13.07.2011 10:08:58
Все-таки буду настаивать на традиционном решении,и искать компромис с генпланистами для размещения резервуаров.
--Конец цитаты------
Опять резервуары.
Ув.fisher_dm ®, Вам же пояснили, что из резервуаров непройдёт.
Что непонятно?
Нужны сети, с гидрантами. Поэтому получайте новые ТУ с подключением и т.д. и т.п.


[13.07.2011 11:42:51]
 Либо
Цитата СергейКо 13.07.2011 11:25:41
в случае отказа (может и такое быть? =)) делать резервуары, ставить насосную.
--Конец цитаты------
и прокладывать сети с гидрантами.


[13.07.2011 11:55:49]
 fisher_dm ® от [13.07.2011 11:34:13]
Техническое решение понятно, думаю через СТУ может пройти.
Вот только не прокатит это:
Цитата fisher_dm 13.07.2011 11:34:13
на это время можно предусмотреть дежурство пож машины на территории.
--Конец цитаты------
Я так и не понял спускать воду из бассейнов (по требованиям) нужно сразу всю (из обоих бассейнов) или можно поочерёдно?


[13.07.2011 12:56:46]
 Уважаемый "один из них в запасе", ну а что мешает сделать у резервуаров так же насосную станцию от которой запитать наружную кольцевую сеть с гидрантами и все остальное.
Может я неправильно выразился - не резервуары а емкости запаса воды - основное назначение которых создание запаса питьевой воды на случай аварии + хранение протвопожарного запаса.
СергейКо

[13.07.2011 13:25:59]
 какой смысл в городе городить еще одну наружную сеть с запиткой от БАССЕИНОВ?!!!!

Ув. один из них (в запасе) ®
Вашу логику я понимаю, но на мой взгляд она подходит к таким объектам как: ТЭЦ, Заводы большой площади и тд. т.е. объекты со своей самостоятельной инфраструктурой.
Но простите, на площади 200м на 200м (40 тыщ. квадратов грубо говоря) предусматривать опять же "свое" при наличии городской системы наружных пожарных гидрантов и водоснабжения - это уже какая-то казуистика.
Опять же, повторюсь, бассейны предусмотрены для использования в качестве отдыха или лечебных целях, а Вы предлагаете сделать из них емкости на тушение. Будите делать поплавковую систему контроля уровня в бассейне? как вообще это чудо потом будет выглядеть?
СергейКо

[13.07.2011 13:31:07]
 кстати, бассейн в спорткомплексе, наверняка там будут вышки, будите предусматривать поплавковую систему контроля уровня воды...народ будет "кататься" на поплавках - как думаете, часто автоматика отрабатывать будет?


[13.07.2011 13:47:46]
 Ув. СергейКо.

Естественно что при наличии городской сети и достаточном кол-ве сущ. гидрантов, при условии что они расположены на допустимом удалении от зданий и способны орошать здания с требуемым расходом (35 л/с, т.е. одновременно от трех гидрантов необходим оорошать самую удаленную часть здания), городить свою наружную сеть смысла нет. Но такая роскош бывет редко.
Тем более не нужно забывать о внутреннем пожаротушении. Здания с количеством ПК более 12 (это все здания санатория)требуют два ввода от наружных кольцевых сетей, откуда-то ведь нужно запитать эти здания.

И еще вся эта ситуация возникла из-за того что водоканал то в ТУ пишет что присоединить объект от водопровода такого-то, проектировщик запитывает объект от этого водопровода двумя линиями с рассечкой, считая что городской водопровод является частью кольцевой сети - он должен быть кольцевым по сути. Экспертиза это решение пропускает.
А на деле оказывается что городской водопровод тупиковый и по факту приходится предусматривать резервуары запаса воды на случай отключения ну и соотвественно с пож. запасом, так как ввод от тупика.


[13.07.2011 13:49:49]
 Ув. СергейКо.

По поводу бассейнов.
Любой общественный бассейн имеет систему контроля уровня без всяких там поплавков с системой автоматического пополнения - если интересно объясню как, это зависит от типа бассейна скимерный или переливной.


[13.07.2011 14:30:39]
 
Цитата fisher_dm 13.07.2011 12:56:46
Уважаемый "один из них в запасе", ну а что мешает сделать у резервуаров так же насосную станцию от которой запитать наружную кольцевую сеть с гидрантами и все остальное.
--Конец цитаты------
Я же написал в своём посте от [13.07.2011 11:42:51]
Цитата СергейКо 13.07.2011 13:25:59
Опять же, повторюсь, бассейны предусмотрены для использования в качестве отдыха или лечебных целях, а Вы предлагаете сделать из них емкости на тушение.
--Конец цитаты------
Я никак на этом не настаиваю, притом, что нас об этом в своём посте уже предупреждал ув.Крюгер ® [13.07.2011 9:30:28].
Просто как решение, через СТУ может пройти.
СергейКо

[13.07.2011 14:31:08]
 про переливной я в курсе...можно про скимерный?

Ув. fisher_dm ®
Вы хотите объять необъятное: тупиковый городской трубопровод, случайные отключения и тд.


[13.07.2011 14:44:49]
 Ув. СергейКо.

Про скиммерный - скимеры красиво встраиваются в борта и ни кому не мешают. Они оборудованы устройствами потдержания уровня и камерами автоматического долива.

Обсуждение пока заканчиваю, как появится утвержденное и согласованное решение,отпишусь.
СергейКо

[13.07.2011 15:17:23]
 в борта? так это контроль по переливу, а остальные уровни, еще как минимум 2.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Возможно ли пожаротушение зданий санатория от крытого бассейна?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.