нормы эргономики

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[03.05.2011 15:27:09]
 Доброго времени суток всем!
Инспектор ГПН намерил высоту от уровня пола до нижних органов управления ВЭРС 159 см. Соответствует ли эта величина нормам эргономики по СП5? В НПБ была указана высота 0,8-1,5 м. И где есть указания на эти нормы эргономики?
SaintLess ®

[04.05.2011 9:42:22]
 Посмотрите Госты: 12.2.032 -78, 23000-78, Р 50923 - 96.
Насколько я помню : высота 1.5м наиболее удобна при выполнении работ стоя в приложении к госту рисунок -изображены вытянутая рука, моторное поле, оператор и т.д., а 0.8м соответственно сидя.
Но вместо (1,5 или 0.8) +-10%, наши написали по-своему !?!


[04.05.2011 10:06:42]
 ГОСТ 22269-76 -"Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования";
ГОСТ 12.2.033-78 - "Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования";
Я пишу в ПЗ так:
--аппаратуру АУПС следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управле-ния и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики (по ГОСТ 22269-76 и ГОСТ 12.2.033-78);
--аппаратура должна устанавливаться таким образом, чтобы
обеспечить, в случае необходимости, достаточное про-странство для начальной установки и последующей замены отдельных элементов электрооборудования, его технического обслуживания, осмотра, ремонта и испытаний (п.2.12 ГОСТ Р 50571.1-93).

И еще.
-- дверца шкафа (прибора) должна открываться на угол более 90 гр.

И еще. Обратите внимание. При установке некоторых приборов и ББП требуется соблюдать зазор между стеной и корпусом прибора - для обеспечения вентиляции. Это должно быть в описании или паспорте.


[04.05.2011 12:04:15]
 Спасибо большое за помощь!
SaintLess ®

[04.05.2011 17:35:45]
 ГОСТ 12.2.033-78
3.4. Органы управления, используемые до 5 раз в смену, допускается располагать за пределами зоны досягаемости моторного поля
Это Вам не поможет?


[05.05.2011 7:52:57]
 Я думаю, что следующий п. 3.5. "Аварийные органы управления следует располагать в пределах зоны досягаемости моторного поля..." не даст воспользоваться п. 3.4.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: нормы эргономики      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.