СП 5 п. 8.14 Удаление ГОТВ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[25.04.2011 18:18:30]
 Не подскажите в какой норматив глянуть по удалению отработанного ГОТВ, кроме СП 5 п. 8.14
Меня интересует - есть ли требования по автоматизации данного процесса (если удаление осуществляется не через систему вентиляции, а отдельной установкой, но не переносным дымососом). Автоматизация заключается в согласовании, что во время работы установки АПТ, установка сброса не открылась.
Сброс отработанного ГОТВ планируется наружу (опять же насколько это нормально - СП 5 п. 8.14 вроде не предусматривает данную возможность).

На всякий случай кусочек СП 5.
-----------
8.14.3 В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать автоматически закрывающиеся при обнаружении пожара воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны).
Исключением являются вентиляционные установки, которые обеспечивают безопасность технологического процесса в защищаемом помещении, при этом расчет установки производится по дополнительным нормам, разрабатываемым для конкретного объекта.
Допускается не устанавливать в воздуховодах автоматически закрывающиеся затворы (заслонки), если вентиляционные проемы учтены при проектировании установки как постоянно открытые проемы
и остановка вентиляционных потоков производится до подачи ГОТВ.
8.14.4 Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать
передвижные вентиляционные установки.


[29.04.2011 17:25:41]
 Может быть, я чего-то не понял. Но по-моему, проще предусмотреть переносной дымосос для газодымной смеси, а в дверь вставить клапан для него (типа УС-1). Слесарь этот клапан за 15 мин. врежет. С автоматикой надо будет много расчетов делать. Не дай бог, раньше времени отсос включите - хозорган засудит!


[17.09.2012 22:08:07]
 Здравствуйте!

Не могу понять логику данного пункта СП5.13130.2009 (п. 8.14). С одной стороны написано всё чётко и двусмысленности, вроде бы, нет. Но как можно использовать общеобменную вентиляцию в данном случае? Где гарантия, что ГОТВ вместе с продуктами горения не попадут в другие помещения? Может быть есть какие-то дополнительные требования к общеобменной вентиляции в данном случае?


[07.10.2012 10:51:57]
 Здравствуйте!

Я так понимаю, что общеобменную вентиляцию и переносной дымосос можно включать, только убедивщись в том что пожар потушен. То есть, после того как в помещение попадут пожарные в средствах индивидуальной (не менее чем через 20 мин после сработки АУГПТ) защиты и убедятся в том что пожар потушен, можно в ручную включить систему удаления газодымной смеси для проветривания помещения.
Поправьте если неправ.


[07.10.2012 19:01:32]
 Да. Только недедю назад отбился от независимой экспертизы технического заказчика по поводу п.п.8.14.3--8.14.4.
Дело было в обыкновенной серверной в офисном здании, которая была назначена таковой (как обычно)уже после сдачи объекта в эксплуатацию.
Естественно, никакой ни локальной вытяжки, ни просто принудительно вентиляции в этом помещении предусмотрено не было, никаких затворов и клапанов тем более.
Бодались в п.8.14.4 вокруг слов "...необходимо..." и "допускается".
---Вот написано "необходимо", значит изволь выполнять.---
Я предусматривал дымосос с клапаном наружу.
И тут же всплыли п.п.8.16.9 и 8.16.10.
Куда и когда я планирую удалять ГОТВ (хладон-125), а не потравлю ли я людей при вентилировании помещения после пожара?
Пришлось писать какую-то лабуду про опасные концентрации, про 15 м. удаления трубы от здания, про розу ветров и прочее...
В разделе проекта "Меры безопасности" написал, что удалять ГОТВ из помещения допускается только при строго юго-восточном ветре, дующем в сторону лесопарковой зоны.
Вот так.
Трахнули ещё, кстати, за заземление трубопроводов в серверной и за контроль массы ГОТВ.
С контролем массы ГОТВ (по п.8.8.8) пришлось особо туго - ведь раньше (с НПБ88) так вопрос не стоял - я и думать про него забыл.
Но это к слову, автор ветки не об этом спрашивает.


[07.10.2012 20:42:00]
 Ув. YV ®

[07.10.2012 10:51:57] Вы абсолютно правы.
Уважаемый Волжанин, сочувствую и одновременно поздравляю.


[07.10.2012 21:03:28]
 
Цитата Andorra1 07.10.2012 20:42:00
одновременно поздравляю
--Конец цитаты------- поздравлять особенно пока рано.
Нам ещё и стоить послезавтра начинать.
Если насчёт контроля массы вопрос больше теоретический - надеюсь перевести его в организационную плоскость - опишу ежедневный регламент ТО для эксплуатационного персонала(спихнём на тех.заказчика ежедневный контроль за манометром). Здесь плохо, что ещё не все производители отработали это требование в своей документации. А я на это внимание не обратил при выборе оборудования.
А вот насчёт заземления трубопроводов АУГП =В СЕРВЕРНОЙ!!!= монтажники уже заранее на меня смотрят косяком.
Даже не знаю как с ними мириться буду.
Может кто подскажет путь минимальных потерь?


[07.10.2012 21:06:05]
 Пи.Си.
Забыл добавить, что строго по тексту п.8.8.8 контроль по манометру не спасает. Как отмазаться от взвешивания - до сих пор не знаю.


[07.10.2012 21:15:30]
 Вентилировать только после тушения, это понятно.
Непонятно то, что в принципе общеобменная вентиляция может быть не герметичной, и возможно перетекание газа через неё в другое помещение... Или невозможно?


[08.10.2012 8:03:21]
 
Цитата Волжанин 07.10.2012 21:03:28
А вот насчёт заземления трубопроводов АУГП =В СЕРВЕРНОЙ!!!= монтажники уже заранее на меня смотрят косяком.
Даже не знаю как с ними мириться буду.
Может кто подскажет путь минимальных потерь?
--Конец цитаты------

Вроде в правильных серверных по всем стенам стальная полоса заземления дюбелями прибита. На неё и заземлить.


[08.10.2012 8:19:12]
 
Цитата Рустам74 08.10.2012 8:03:21
Вроде в правильных серверных
--Конец цитаты------- вашими устами.... да медку бы хлебнуть...


[08.10.2012 9:03:02]
 Волжанин ®

Но кабель для питания АУПТ электрики обещают трёхжильный привести? Корпус прибора-то заземлён будет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: СП 5 п. 8.14 Удаление ГОТВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.