о согласовании отступлений от требований пожарной безопасности

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Damirka ®

[31.03.2011 21:18:07]
 В помещении гардеробной два эвакуационных выхода. Один выход имеет ширину 1,2 и ведет на лестничную площадку. Второй выход ведет на наружную лестницу через тамбур. Ширина тамбура 0.75 м. Требуется как минимум 0,80 м. Для обеспечения такой ширины необходимо ломать тамбур. На основании п. 1.6 СНиП 21-01-97 разработал условия для обеспечения безопасности людей. Рассчитал время эвакуации и необходимое время эвакуации.Вывод был что при кол-ве человек не более 70 будет обеспечиваться безопасная эвакуация.


[31.03.2011 21:23:56]
 В ответ с управления г пн сообщает, что в настоящее время отступления от требований управлением мчс не согласовываются, ссылаясь на ст.20 ФЗ 69 "О пожарной безопасности".
Пожалуйста, подскажите, возможно ли обеспечить безопасную эвакуацию без реконструкции тамбура и стены.


[31.03.2011 21:24:15]
 В ответ с управления г пн сообщает, что в настоящее время отступления от требований управлением мчс не согласовываются, ссылаясь на ст.20 ФЗ 69 "О пожарной безопасности".
Пожалуйста, подскажите, возможно ли обеспечить безопасную эвакуацию без реконструкции тамбура и стены.


[31.03.2011 21:24:15]
 В ответ с управления г пн сообщает, что в настоящее время отступления от требований управлением мчс не согласовываются, ссылаясь на ст.20 ФЗ 69 "О пожарной безопасности".
Пожалуйста, подскажите, возможно ли обеспечить безопасную эвакуацию без реконструкции тамбура и стены.


[31.03.2011 22:20:50]
 to Damirka ®. А что, тамбур в ширину двери в него? Почему невозможно дверь расширить?


[01.04.2011 9:16:08]
 Уважаемый Damirka!
Есть два пути решения:
1. Вам не надо сылаться на п. 1.6 СНиП 21. Ширину путей эвакуации можно доказать просто расчетами. Это не есть отсупления. Необходимо составить декларацию пожарной безопасности на объект и рассчитать риск. Если Вы ссылаетесь на старые нормы, то необходимо учесть п. 4 ППБ 01-03.
2. что касается ст. 20 ФЗ - 69 то ГПН правы. У них нет таких полномочий рассматривать отступления. В данном случае, если Вы хотите пойти путем с помощью СТУ, то Вам необходимо прописать: "Отсутствие нормативных документов при ширине эвакуационного выхода менее 0,8 м" !!! Вот тогда У Вас примут СТУ. Проверно! Ерунда получается но по закону правильно.
Удачи!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: о согласовании отступлений от требований пожарной безопасности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.