[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.03.2011 16:51:34]
 Добрый день!

Имеется магазин, в котором предусматривается АУПТ ТРВ "Аква-Гефест". Согласно ТУ, время работы - 20 минут. К питающим трубопроводам Ду100 подключены ПК. Нормативный расход - 1 струя 2,5 л/с. Согласно СП10 (4.1.10) время работы в случае присоединения к трубопроводам равняется времени работы установки АУПТ. Внимание, вопрос: правильно ли я рассуждаю, что при расчете емкости (резервуара) с запасом воды, можно принимать время работы АУПТ - 20 минут и время работы ПК - тоже двадцать минут? Если правильно, то емкость получается всего 10 кубов, что вполне можно разместить в баке, не копая землю. Спасибо.


[29.03.2011 17:24:31]
 в ТУ на аква-гефест по-моему эти требования не указаны (хотя может и ошибаюсь), но в ТУ на аквамастер было четко указано о разделении систем. на трубопроводах трв допускается вешать краны для создания тонкораспыленных струй...


[29.03.2011 17:32:28]
 в ТУ на Гефест про краны нет ничего. А что мешает повешать на распределительный трубопровод обычный ПК? Снизив давление диафрагмой, если необходимо?


[29.03.2011 17:40:27]
 если в ТУ нет...то ничего не мешает...по времени только есть сомнения...все же в этом случае струя на кране не тонкораспыленная...


[29.03.2011 19:42:12]
 Я вот тоже терзаюсь сомнениями. Наверное надо с Гефестом проконсультироваться.


[30.03.2011 7:00:19]
 Гефесту давно пора привести свои ТУ в соответствие с СП5...
Если не затруднит, поделитесь потом ответом...
sol ®

[30.03.2011 9:47:32]
 СП5.13130.2009
5. Водяные и пенные установки пожаротушения
5.2. Спринклерные установки
5.2.23. В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах…. допускается установка пожарных кранов…
5.4. Установки пожаротушения тонкораспыленной водой

Исходя из этого, я лично делаю вывод, что п. 5.2.23 не может применяться к разделу 5.4.
АУПТ ТРВ отдельно, ПК отдельно с временем работы 3 ч, насосная может быть общая.


[30.03.2011 10:14:16]
 ув. sol, вывод здравый, однако ТРВ проектируется на основе ТУ...и с этим возникает куча вопросов...


[30.03.2011 16:43:12]
 Что-то Аква-Гефест не смог ситуацию прояснить. Говорят, подключать можно (не понятно на основании чего), а вот со временем работы - непонятно. Вроде все по нормам, 20 минут, но логически мысля, как-то маловато. Хотя для первой категории спринклерная АПТ 30 минут работает - и ничего. Вообщем, хелп, товарищи!


[30.03.2011 17:11:19]
 Почитал ТУ на Аквамастер. Там история аналогичная. Краны подключать можно, но только те, которые могут формировать тонкораспыленную струю. Посмотрел, есть стволы СРК-50 (комбинированные - обычные и тонкораспыленные). При число одновременно работающих стволов увеличивается в два раза, а расход из одного - уменьшается (было: 1 струя 2,5 л/с, стало: 2 струи 0,5 л/с). Про время работы кранов тоже ничего не сказано.


[30.03.2011 19:38:12]
 Как раз у аквамастера все предельно ясно: ВПВ и АУПТ-ТРВ - отдельные системы. ВПВ-ТРВ навешанные на систему АУПТ-ТРВ - не соответствует требованиям СП10...как ни крути...это лишь первичное средство пожаротушения.
  Ответ пойдет СЮДА