Категории помещений производственного корпуса.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[02.02.2011 15:06:00]
 Перед глазами 2х этажный производственный корпус, каждое помещение по экспликации прокатегорировано. Но вкралось сомнение в правильности выбранных категорий а именно:
комната для поломоечной машины -Д
коридор -Д
склад запчастей -Д
узел управления системы пенного пожаротушения -Д
Растаривание бочек -B4
Зона производства кетчупа - B4.
Нужно сделать проект по ПС а получается что 2/3 корпуса оборудованию ПС не подлежит. Что скажете, уважаемые специалисты?
Sergey_K

[02.02.2011 15:10:12]
 коридор - какой длины, в нем нет подвесного потолка, коммуникаций за ним? все двери металлические? Лампы железные?

склад запчастей - навалена груда железа без тары?



[02.02.2011 15:15:01]
 Коридор 100 м, по поводу навалено там чего или нет сказать сложно. так же и по лампам.
Я просто к чему виду, либо потом ссылаться на архитекторов и говорить что вы неправильно откатегорировали либо быть идиотом в лице пожарного при сдаче когда он скажет, а почему здесь не оборудовали ПС?
Sergey_K

[02.02.2011 15:21:01]
 100 метров коридор - это ДУ скорее всего, если не разбит на участки. От чего оно будет запускаться?

а в целом производство должен не архитектор категорировать, а технолог вообще то, имхо. В любом случае получите офф. подтверждение в письменном виде, например, подписанная распечатка архитектуры, если есть сомнения. Не захотят подписывать-идите к своему начальству и далее.


[02.02.2011 15:25:50]
 запускаться от ПС ну да чтоб потом не получить чертежи в которых будут др категории по экспликации стоять.


[02.02.2011 15:29:13]
 
Цитата Sergey_K 02.02.2011 15:21:01
100 метров коридор - это ДУ скорее всего
--Конец цитаты------
Не обязательно. Смотря какой коридор, эвакуационный или транспортный.
С остальным согласен с Sergey_K и хотелось бы ещё узнать характеристики здания (высота, этажность, категория всего здания и т.д. и т.п.).


[02.02.2011 15:35:28]
 Категория всего здания Ф5.1 Реконструируемое производственное здание прямоугольное в плане, с раз-мерами 127.19 х 91.02 м, железобетонное каркасное, смешанной этажности, кирпич-ное, с пристроенными рампами. 2 этажа. высота 12м.


[02.02.2011 15:40:16]
 Не категория, а класс функциональной ПО. А категория по ВПиПО какая?


[02.02.2011 18:20:36]
 К сожалению такими данными по этому зданию не владею, пришли только планировки с экспликацией в которых написыны категории помещений.((


[02.02.2011 20:09:01]
 Обычное дело в экспликации проставляют от фонаря и без понятия. ни разу ещё не видел толковой экспликации. Коридор
это не помещение- не категорируется, узлы и зоны так же, помещения -надо считать по СП 12.Категорию здания-также по СП12.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 