подсобные помещения в лестничной клетке эвакуационного выхода из помещения подвала

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.12.2010 9:41:44]
 Уважаемые пожарные инспектора!!!! Обращаюсь именно к вам, поскольку проблема заключается в следующем. Имеется кафе в подвале здания, по предписанию пожарного надзора необходимо обеспечить два эвакуационных выхода. Возможно ли выход из подсобных помещений выполнять на лестничную клетку(площадку сразу перед входом в кафе) если тамбур шлюз находится перед выходом наружу. И можно ли выполнять гипсокартонную перегородку для выгораживания подсобок, или только кирпич.
Буду благодарна за любые мысли по моей теме.


[21.12.2010 10:03:32]
 СП1 7.1.34 Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости
не менее (R)EI 45.
СНиП 2.08.02-89* 1.140. Внутренние стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.


[21.12.2010 10:17:53]
 Спасибо, kostya, а что вы скажите по поводу подсобок, есть какая-нить надежда их оставить.


[21.12.2010 11:21:28]
 Ув.ksushka ® не спешите принимать, то что написал kostya ®.
Дело в том, что все требования которые указал kostya ® относиться к зданиям повышенной этажности (высотой более 28м).
Ну, а по Вашему посту, если честно, я сам ничего не понял, за исключением вопроса про перегородки.


[21.12.2010 11:26:29]
 Ув.ksushka ® если можно, то напишите более подробно.
Кафе размещается в подвале какого здания? Выход из кафе выходит на какую лестницу? Подсобки предназначены для хранения? и т.д. и т.п.


[21.12.2010 11:56:25]
 Кафе размещается в подвале торгово-офисного семиэтажного здания(т.е. менее 28 метров). В кафе есть основной выход непосредственно наружу, с которым вопросов нет, и есть второй выход, который более подходит как аварийный, ну вот из него и необходимо сделать эвакуационый. Лестничная клетка полностью изолирована от первого этажа и выходит непосредственно наружу через тамбур шлюз. На данный момент подсобки отгорожены от лестничной клетки гипсокартонной перегородкой, в одной подсобке размещаются холодильники, и продукты для длительного хранения, во второй подсобке размещен служебный туалет.Возможно ли их там оставить, или необходимо предусматривать новый вход со стороны самого кафе?


[21.12.2010 12:51:29]
 Извиняйте ув.ksushka ® но я опять ничего не понял.
А нельзя ли чертёжик прикрепить?
Про подсобки понял.
Для складских помещений необходимол расчитать категорию и по результатам этого расчёта выполнить отделение, туалет отделять кирпичом по пожарным нормам не надо, если только по строительным. Хотя есть и влагостойкий ГКЛ.
По остальным моментам пока не врубился.



[21.12.2010 13:56:08]
 Чертеж есть, ну вот только как его тут прикрепить((((((


[21.12.2010 14:12:07]
 файлобменник...


[21.12.2010 14:24:29]
 Архивируете чертёжик.
Заходите на сайт http://www.avral.ru/
и закачиваете файл.
Полученную ссылку (шифр) копируете и выкладываете нам.


[21.12.2010 14:30:45]
 спасибо)))

Ссылка: http://www.avral.ru/8ab91ce39fbfde4d...
Пароль: ksushkast





[21.12.2010 17:03:22]
 Да, кто так проектирует?
Во-первых, подсобные помещения действительно необходимо обделить кирпичной стеной (так как это внутренняя стена лестничной клетки и для неё необходимо обеспечить предел огнестойкости не менее REI 90 (II-я степень огнестойкости) или REI 60 (III-я cтепень огнестойкости).
Во-вторых, странная у Вас лестничная клетка соединяющая надземные и подземный этажи. И странный у Вас способ выполнения как я понял тамбур-шлюза. Откуда Вы такое взяли, что тамбур-шлюз расположен у Вас в объёме лестничной клетки? Да и выход не будет считаться эвакуационным (по п.7.1.7 СП1).
В третьих, ширина площадок между маршами лестницы не должна быть меньше ширины самих лестничных маршей.
В четвёртых, как то сомнительно, что с такими путями эвакуации не возникает проблем с эвакуацией пострадавшего на носилках по п.4.2.5 СП 1.
В пятых, ширина эвакуационного выхода из подвала в лестничную клетку принята 900, а по п.4.3.4 должна быть в СВЕТУ не менее 1000 (также посмотрите п.7.1.13 СП1).
В шестых, заужена ширина лестничного марша (по п.7.1.5 СП1 должно быть 1,2 метра).


[21.12.2010 20:52:34]
 Предлагаю вашему вниманию такой вариант расположения тамбур-шлюза и перепланировки в целом.
http://www.avral.ru/75e5ed496f2cc58e...
Т.е. тамбур-шлюз с подпором воздуха непосредственно перед входом в кафе. Уже поняла, что ни о каких подсобках в лестничную клетку и разговора быть не может.
По поводу эвакуации пострадавшего на носилках, понимаю, что не лучший вариант, но другого выхода нет, и возможности выполнения в другом месте тоже нет. И с шириной лестничных площадок и маршей уже тоже ничего не поделаешь.
А почему, если выгородить прям на лестничной площадке на отм.-1,700 это не будет считаться тамбур-шлюзом??? Если выполнить подпор воздуха и в самом тамбур-шлюзе и на лестничной клетке, а также обеспечить освещение.

Ну так быть или не быть кафе?!!!
ьььь

[22.12.2010 4:17:39]
 ksushka ®

[21.12.2010 11:56:25] ...Лестничная клетка полностью изолирована от первого этажа и выходит непосредственно наружу через тамбур шлюз....

Если это действительно так, то для чего вы городите тамбур-шлюзы, если нормы со словами "как правило" требуют приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах.
Определитесь с понятиями ширина выхода и ширина пути эвакуации. Участок лестничного марша длиною в 0,75м. расширить требуется (как уже указывалось по п.7.1.5 СП1), не забудьте про выход наружу принять шириной не менее ширины марша (по п.4.2.5 СП1).

Ну а чтобы ответить на вопрос быть ли кафе одного чертежика явно маловато. Ведь выполнение требований по обеспечению эвакуационных выходов лишь малая часть требований по созданию кафе.


[22.12.2010 9:21:58]
 Ув.ьььь то что здесь написано,
"Лестничная клетка полностью изолирована от первого этажа и выходит непосредственно наружу через тамбур-шлюз"
можите просто не читать, это просто глупость.
Зачем при выходе наружу тамбур-шлюз?
Как я понял лестничная клетка соединяет надземные этажи и подвальный и поэтому ksushka® пытается предусмотреть тамбур-шлюз, но
Цитата один из них (в запасе) 21.12.2010 17:03:22
выход не будет считаться эвакуационным (по п.7.1.7 СП1).
--Конец цитаты------
А вот с этим полностью согласен.
Цитата ьььь 22.12.2010 4:17:39
Ну а чтобы ответить на вопрос быть ли кафе одного чертежика явно маловато. Ведь выполнение требований по обеспечению эвакуационных выходов лишь малая часть требований по созданию кафе.
--Конец цитаты------
В том числе на планировках не видно окон для дымоудаления.


[22.12.2010 9:32:24]
 А что касается новой планировки, то замечания указанные мной ранее не устанены.
Не думаю, что вариант с устройством тамбур-шлюза в объёме лестничной клетки является правильным вариантом.
Скорее всего вход в лестничную клетку должен быть через тамбур-шлюз, но как я уже указывал данный выход не будет считаться эвакуационным.
Так, что думаю Вам необходимо либо выполнять второй эвакуационный выход непосредственно наружу, либо ограничивать количество людей до 15-ти.


[22.12.2010 14:16:48]
 В моем понимании, тамбур-шлюз - представляет собой конструкцию, состоящую из двух последовательно открывающихся дверей. Таким образом, вход в помещение и выход из него постоянно остаются закрытыми, а подпор воздуха обеспечивает нераспространение дыма.
Почему тогда нельзя расположитьтамбур-шлюз так как предложено в первом варанте, подтверждение этому нормативно я не нашла. И можно ли использовать второй вариант если выполнить и освещение и дымойдаление и подпор воздуха.

По-поводу выхода с лестничной клетки наружу: действительно дверь выходит в вестибюль первого этажа...НО рядом находится дверь на улицу, которая открыта в любое время суток, и на это есть подтверждение в писменной форме владельца этого здания. и лестница ведущая на верхние этажи имеет еще выход непосредственно наружу.

По-поводу ширины лестничных, приняла во внимание, исправлю.

Остается один вопрос: какой из вариантов тамбур-шлюза более правильный, первый или второй, если на остальные нарушения смотреть сквозь пальцы.


[22.12.2010 15:31:03]
 
Цитата ksushka 22.12.2010 14:16:48
Почему тогда нельзя расположитьтамбур-шлюз так как предложено в первом варанте, подтверждение этому нормативно я не нашла. И можно ли использовать второй вариант если выполнить и освещение и дымойдаление и подпор воздуха.
--Конец цитаты------
Нигде и никогда не встречал тамбур-шлюз в объёме лестничной клетки, потому как об этом в нормах нигде не прописано.
А вот по аналогии с незадымляемой лестничной клеткой типа Н3 вход в неё должен быть вне объёма лестничной клетки (посмотрите умные книжки по противодымной защите, там приведены примеры).


[27.12.2010 11:31:38]
 НУ ПОЧЕМУ нельзя устраивать тамбур-шлюз в объеме лестничной клетки?! Нигде не нашла, чтобы четко и ясно было об этом написано. Если нет другого варианта, а эвакуацию организовать надо.


[27.12.2010 16:07:56]
 ksushka ® если очень хотца, то можно.
Но, боюсь инспектору может быть не очень хотца, поэтому Ваше хотца он может завернуть.


[27.12.2010 16:33:41]
 Ну как маленькие прям)
Плох тот пожарный инспектор, который не найдет косяков на любом объекте…
Тем более в части сопряжения строительно-пожарных норм, если можно так выразиться)
Зачем разглагольствовать дальше о соблюдении норм, если хотя бы какую-то часть из них выполнить уже нереально…
На деле поступать нужно по совести, не скатываясь до уровня все куплю, но и в раш впадать не стоит. Как выше было написано – «либо ограничивать количество людей до 15-ти.». Это Ваш путь, естественно, как все в нашей замечательной стране не бесплатный.


[28.12.2010 11:05:15]
 Благодарю всех за внимание к моей теме))))))


[29.12.2010 9:34:09]
 Такой вопрос, если сделать систему дымоудаления, можно ли не выполнять п.1.12 СНиП 2.08.02-89* (должно быть не менее двух люков или окон 0,9х1,2) и не предусматривать окна с приямком?
ьььь

[29.12.2010 10:31:16]
 Очень интересный подход!!
ksushka ®!
Не обижайтесь, отвечу вопросом на вопрос.
А если я ставлю АУПТ, то можно ли не выполнять устройство внутренних пожарных кранов? и т.д.

А если серьезно, то советую читать п. 7.2 "И" СП 7 и п. 6.10 СНиП 31-06-2009


[29.12.2010 11:07:01]
 to ьььь подскажите, а почему нельзя вместо окон выполнить дымоудаление?
ьььь

[29.12.2010 11:51:18]
 Да потому что окна и люки могут быть использованы и в других целях. Ну и наконец, если нет нормы где написано, что при выполнении дымоудаления окна (люки) в одном помещении допускается не выполнять окна люки на отсек подвала. И еще я уверен дымоудаление монтируется не на весь отсек 700 кв.м
Я предлагаю использование окон, что бы не городить дымоудаление это согласитесь более приемлимое решение (если площади хватит).
И не забывайте выполнять требования СНиП 31-06-2009.

Меня удивляет сам подход к выполнению норм.
Цитата ьььь 29.12.2010 10:31:16
А если я ставлю АУПТ, то можно ли не выполнять устройство внутренних пожарных кранов?
--Конец цитаты------
Это самое, самое безобидное, что пришло мне на ум.


[29.12.2010 12:07:03]
 Ув.ьььь в нашем случае здание существующее и выполнять окна возможности нет.
Поэтому с любом случае нас выручает система вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаление) и конечно же через СТУ.
ьььь

[29.12.2010 12:13:19]
 Что значит в Вашем случае, есть норма КАЖДЫЙ отсек подвала должен иметь....
Были случаи, когда пожарные из-за отсутствия такого люка гибли.


[29.12.2010 12:15:02]
 Ув.ьььь хотелось бы Вас спросить для чего нужны данные окна Вы знаете?


[30.12.2010 4:41:10]
 Уважаемый один из них (в запасе) ®!
Я понимаю, что Вы хотите от меня услышать про дымоудаление, но я уже отвечал на этот вопрос.

"Да потому что окна и люки могут быть использованы и в других целях".

Понимаете, есть норма, даже в нормах описаны случаи, когда не требуются окна (люки)- это случай ГО, ДРУГИХ УСЛОВИЙ НЕТ.
Может быть грубо, но думаю будет доходчивее. Прихожу я на объект, идем мы с вами по лестничной клетке, а на верхнем этаже вместо марша лежит плита с приваренными швеллерами. На мой вопрос, как же мол так. Вы меня спрашиваете: «А для чего нужен лестничный марш?» Я отвечаю, что бы люди ходили. А Вы с видом победителя подходите к двери квартиры верхнего этажа и дверь распахиваете, а там инвалид-колясочник.

Это моё мнение. А, что касается С(сколько) Т(тысяч) У(уе). Объяснять не буду, Вы лучше меня знаете: вполне законный путь ухода от исполнения некоторых требований.


[30.12.2010 11:14:11]
 
Цитата ьььь 30.12.2010 4:41:10
"Да потому что окна и люки могут быть использованы и в других целях".
--Конец цитаты------
Да согласен, но первое для чего они предусматриваются это для удаления дыма и снижения температуры при пожаре.
Цитата ьььь 30.12.2010 4:41:10
Прихожу я на объект, идем мы с вами по лестничной клетке, а на верхнем этаже вместо марша лежит плита с приваренными швеллерами. На мой вопрос, как же мол так. Вы меня спрашиваете: «А для чего нужен лестничный марш?»
--Конец цитаты------
Но в этом случае марш выполнить можно, а в нашем случае здание существующее и окна выполнить невозможно. Или нет?
Цитата ьььь 30.12.2010 4:41:10
А, что касается С(сколько) Т(тысяч) У(уе).
--Конец цитаты------
С этим тоже не соглашусь, не всегда. Хотя в нашем случае, - это как раз Ваш вариант, ув.ьььь ®.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: подсобные помещения в лестничной клетке эвакуационного выхода из помещения подвала      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.