Камера-палата - ставить ли ИП?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.12.2010 19:28:02]
 Имеется здание судебно-экспертного отделения для лиц,находящихся под стражей.Проще - содержат и проверяют всяких маньяков и еже с ними.
Здание под МВД.Маньяки живут в камерах-палатах по 2-4 человека.
Возникает вопрос - ставить ли в этих "палатах" извещатели? СП12-95 по проектированию учреждений МВД про это молчит.
SaintLess ®

[19.12.2010 19:59:14]
 Ув.Сержа ®,
По-моему это не молчание:
СП12-95
21.17 Автоматической пожарной сигнализацией следует оборудовать все помещения комплекса зданий специализированных учреждений милиции, за исключением помещений с мокрыми процессами (санузлы, душевые, комнаты для мытья посуды и т.п.)


[19.12.2010 20:15:54]
 Ув.SaintLess,пунктик этот видел,но чувствую,что что-то не то...
В "палатах" явно курят - дымовые не пройдут.Ставить тепловой в защитном приспособлении - тоже не гуд.Поэтому и мучаюсь.как под мокрый процесс подвести.Или может быть более поздние толковые документы выходили.
SaintLess ®

[19.12.2010 20:31:46]
 Ув.Сержа
Мокрые процессы там есть (раковина, унитаз,"кухня типа эконом"), маловато...
Так да уж, сослаться, что в помещении не соблюдаются условия эксплуатации, возможно умышленное повреждение и т.д (кажется перебор))
А заказчик, что тоже молчит, ТЗ есть?


[19.12.2010 20:58:04]
 Ув.SaintLes,ТЗ звучит так:Выполнить разделы охранно-пожарной сигнализации, системы телефонизации и видеонаблюдения, с размещением пульта управления в помещении КПП.
SaintLess ®

[19.12.2010 22:51:33]
 Ув.Сержа

"Ведомственные (отраслевые), территориальные перечни, а также другие нормативные документы, определяющие необходимость защиты зданий, сооружений, помещений и оборудования АУПТ и АУПС, разработанные в соответствии с требованиями настоящих норм, согласованию не подлежат." - НПБ 110-03

Вот только этих перечней в свободном доступе нет
Называется он так: "Перечень зданий и помещений предприятий системы МВД России, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"

Поиски ведомственных документов ФСИН, а также СП 15-01 закончились неудачей.


[20.12.2010 7:15:08]
 Спасибо,уважаемый SaintLess,буду искать.


[20.12.2010 16:32:52]
 Сержа ® [19.12.2010 19:28:02

"Имеется здание судебно-экспертного отделения для лиц,находящихся под стражей.Проще - содержат и проверяют всяких маньяков и еже с ними."

Ув.Сержа,
что-то поздно я спохватился, поконкретнее: что за здание,
я почему-то решил - типа ИВС. Это, где устанавливают вменяемость?
SaintLess ®

[20.12.2010 16:33:25]
 
"Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Владимира Сербского" - ?


[20.12.2010 17:25:15]
 Скорее всего на вменяемость проверяют.т.е. приговор еще не вынесен,посему попадает под нормы МВД,а не УФСИН. Куда нам,провинциалам,до Сербского!


[20.12.2010 17:31:21]
 Как правило в самом помещении не ставят (они их в первую же ночь переделают под что нибудь).
Если курение запрещено, то можно оборудовать датчиками вытяжную вентиляцию
SaintLess ®

[20.12.2010 17:37:31]
 Ув.Сержа,
если проверяют, то приговор был: "из под стражи выпустить - применить принудительные меры МЕД. характера" - значит задание под юрисдикцией ведомств ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. А ихних перечней в инете поболее..
Поищу..
SaintLess ®

[20.12.2010 18:35:49]
 СНиП 2.08.02-89 -> перечень .....->ппбо 07-91


http://www.sferaksb.ru/ppb/ppbo-07-9...
Приложение 11. Перечень зданий и помещений учреждений и предприятий Министерства здравоохранения СССР, оснащаемых средствами автоматической пожарной сигнализации

SaintLess ®

[20.12.2010 18:44:06]
 "переиздание" ДБН В.2.2-10-2001
http://budinfo.com.ua/dbn/109.htm
SaintLess ®

[20.12.2010 18:47:38]
 [20.12.2010 18:44:06] - ошибка
SaintLess ®

[20.12.2010 18:54:08]
 Еще можно состаться на угрозу возможности использования проводов для самоубийств или нападений


[20.12.2010 19:45:51]
 Или так
Сп 12-95 11.10 Здания горрайлинорганов внутренних дел должны быть оборудованы средствами автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями приказа № 9 от 15.01.88 МВД СССР
Приказ №9
2.Здания и помещения, подлежащие оборудованию автоматической пожарной сигнализацией:

органов внутренних дел и внутренних войск независимо от площади, за исключением:

оборудованных автоматическими установками пожаротушения, I-II степени огнестойкости при замещении категорий Г и Д по пожаровзрывоопасности, временных открытых навесов независимо от категории пожарной опасности, КАМЕР ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ, помещений с мокрыми процессами (душевых, моечных, туалетных и т.п.), варочных залов столовых и пищеблоков, аккумуляторных, зарядных и кислотных.

SaintLess ®

[20.12.2010 19:48:05]
 Ах да, ссылочка:
http://www.0-1.ru/law/default.asp?do...(88)


[21.12.2010 6:16:10]
 Большое спасибо,коллега!Принял решение - не ставить.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Камера-палата - ставить ли ИП?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.