Световой карман

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.12.2010 12:02:47]
 Административное здание, коридор 182 м., возник вопрос по установке противопожарных дверей, но вместе с установкой появилась необходимость проектирования ДУ (участки коридора получатся без естественного освещения). Этого не хочется, так вот, хотелось бы узнать, где нормируется "радиус действия" светового кармана к указанному зданию.

В СНиПе 2.08.01-89 Написано 12 м в обе стороны, однако для жилых зданий.
СНиП 31-01 и 2.08.01 говорят, что можно использовать остекленую дверь ЛК, как световой карман.

Если бы эти два пункта привязать к моему зданию было бы отлично.


[01.12.2010 12:26:37]
 P.S. наиболее актуален вопрос про использование проема ЛК, как светового кармана


[01.12.2010 13:34:29]
 
Цитата koloksay 01.12.2010 12:02:47
СНиП 31-01 и 2.08.01 говорят, что можно использовать остекленую дверь ЛК, как световой карман
--Конец цитаты------
ув.koloksay ® в новом СНиПе 31-06-2009 данного допущения нет.
В нём ни слова не о световом кармане, ни об остеклённой двери л/к.
Вытяжная противодымная вентиляция проектируется по п.7.2, 7.3, 7.9 СП 7.13130.2009 и по ст.85, 138 ФЗ-123.
Поэтому, я думаю, что Вам придётся выполнять систему вытяжной противодымной вентиляции.


[01.12.2010 14:46:51]
 В том и проблема, что здание старое уже, дверей не было, вот решили поставить, чтобы устранить пункт предписания, но появления других пунктов после этого не желают.

Вопрос об установке уже решен, вышеуказанные пункты нужны для определения конкретных мест размещения п/п дверей и их количества
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Световой карман      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.