 добрый день. У меня такой вопрос: стоит в серверной вот такое оборудование Пульт контроля и управления – C 2000 M
Приемно-контрольный прибор – С 2000-АСПТ
Блок индикации и управления пожаротушением – С 2000-ПТ
Сигнализатор магнитно-контактный – С2000-СМК
Считыватель для электронных ключей "Touch Memory" - Считыватель-2
Электронный ключ DALLAS 1990, Touch Memory - DALLAS 1990
как и спомощью чего можно добавить сюда электро-магнитный замок и кнопку выхода, если можно по подробней,че куда подключить, а то я в этом деле профан.


[28.10.2010 14:41:46]
 Наверное создать систему СКУД.
Желательно на отдельном С-200М.
Пусть она и считывает и открывает замок..


[28.10.2010 14:44:18]
 мне надо чтобы это работало в комплесе, а не по одельности


[28.10.2010 14:53:45]
 Чем не комплекс?
СКУД проверяет карточку доступа, впускает, выпускает,…
С2000-АСПТ тушит…
Это конечно не гуд, но можно всё это поручить одной панели С2000М.
По моему (по памяти) для этой цели добавляется новый элемент в ЕДИНУЮ систему (то, что Вы и хотите) , а именно С2000-4

http://www.bolid.ru/production/devic...
Yurban ®

[28.10.2010 15:15:49]
 спосибо. я так понимаю кнопка и замок будут подключаться к С2000-4, который в свою очередь к С2000М. и при програмировании С2000М создать доп. разделы для них, а считыватель остается тот же или еще и 2-й ставить нада?


[28.10.2010 15:29:55]
 Yurban
Считыватель ведь в серверной внутри стоит, ну или на посту. А для СКУДа нужен считыватель на входе. Вот и ответ.


[28.10.2010 15:36:19]
 Ув.Yurban ®

[28.10.2010 15:15:49]
У меня было по два считывателя на каждой двери (снаружи и изнутри), сигнал приходил от них на С2000-4, тот управлялся С2000М.
Всё было в единой системе на С2000М, и СКУД (это С2000-4 плюс считыватели) и С2000-АСПТ, и Сигнал 20 SMD.


[28.10.2010 15:43:35]
 тогда получается мне нужен с2000-4, кнопка и считыватель; при пожаре чтобы дверь разблокировалась нужно в с2000м програмировать


[28.10.2010 15:44:37]
 поставьте ещё и кнопку АНТИПАНИКА, для экстренного выхода из серверной...


[28.10.2010 19:06:57]
 Yurban, у вас точно С2000-СМК? А куда вы его подключили? Для организации СКУД лучше использовать С2000-2.
  Ответ пойдет СЮДА