устройство эвакуационных выходов из здания

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2010 8:48:01]
 Добрый день) Прошу Вас подсказать как нам поступить. Проведена проверка в отношении учреждения. Согласно Предписанию были выявлены нарушения пожарной безопасности, в части отсутствия двух эвакуационных выходов с первого этажа учреждения. Помещения фучреждения расположены в жилом здании и для получения разрешительной документации на проведение ремонтных работ необходимо согласие 23 собственников жилья. Однако, собственники жилья выступили против установки эвакуационных выходов с первого этажа.
Как нам поступить в этом случае??? Выполнять предписание необходимо, но получить разрешительную документацию на проведение работ получить не удается..


[26.10.2010 8:58:19]
 Для начала более подробно:
1. что за учреждение, какая площадь, количество работников?
2. что за жилое здание - многоквартирный жилой дом?
3. для чего нужно согласование всех собственников жилья, ведь пути эвакуации из учреждения должны быть обособлены от путей эвакуации из жилой части здания?


[26.10.2010 9:02:48]
 1 - мед.учреждение.
- площадь по периметру (по фасаду) - более 70кв.м.
- количество работников - 60 человек.
2.жилое здание - многоквартирный жилой дом. (собственник- муниципалитет города)
3.На счет согласования 23 собственников жилья нам сообщили в администрации города, которое дает разрешение на проведение ремонтных работ в жилом доме.


[26.10.2010 9:38:34]
 На 70 кв.м - 60 человек? Это что за мед.учреждение?


[26.10.2010 9:43:30]
 станция переливания крови
ААВ

[26.10.2010 10:39:39]
 Что-то многовато 60 чел. для переливании крови. Двайтека еще раз:
1. Какая, площадь, колличество работников (уточнить)
2. В настоящее время сколько выходов имеется в наличии и ширина этих выходов.
3. протяженность путей эвакуации ( от дверей самого дальнего помещения од выхода из здания)


[26.10.2010 10:54:06]
 В соответствии с п.5.4.4.3 СП 4.13130.2009 встроенные помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.4 должны быть отделены от жилой части здания класса Ф1.3 противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
В соответствии с п.7.1.11 СП 1.13130.2009 должно быть два эвакуационных выхода.


[26.10.2010 10:59:10]
 to acsoff ® у Вас что они стоя кровь сдают? Как в метро, держась за поручни?


[26.10.2010 11:11:44]
 С Б ® - мы и не спорим. Но собственники жилья (бабульки в основном) против устройства этих выходов. Они собирают собрания и подписи против устройства эвакуационных выходов.


[26.10.2010 11:14:13]
 1. площадь всего здания 1304 кв.м.
2. в настоящее время имеется один центральный выход (1.5м)
3. протяженность путей эвакуации (от дверей самого дальнего помещения од выхода из здания) - около 32 кв.м


[26.10.2010 11:17:35]
 Ув. acsoff ® есть пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89*) раздел 5 в нём приведен перечень помещений с указанием площади помещений для размещения станции переливания крови (табл.3).
Если брать общую площадь Ваших помещений, то у вас максимальное прибывание людей в помещениях СПК должно быть менее 10 человек.


[26.10.2010 11:24:10]
 Так всё же какая у Вас площадь СПК?
acsoff ®

[26.10.2010 11:37:21]
 Площадь всего здания 1304 кв.м.


[26.10.2010 11:38:45]
 Ув. acsoff ® Вас спрашивают площадь не всего здания, а площадь помещений СПК.


[26.10.2010 11:41:57]
 Согласно свидетельству о праве оперативного управления, выданного управлением федеральной регистрационной службы, встроенное нежилое помещение № 1 в жилом доме во строенными помещениями, расположенное 1 и в цоколе. Общая площадь 1304 кв.м, в том числе цокольный этаж 642,6 кв.м


[26.10.2010 13:09:27]
 Картина более, менее вырисовывается.
Вероятнее всего Вам действительно придётся делать второй эвакуационный выход с первого этажа.
По остальным вопросам, а именно: "Как нам поступить если...", то это не на пожарный форум, а в другое место.


[26.10.2010 13:12:13]
 Спасибо, С Б ® ))))) Будем продвигаться дальше)))


[26.10.2010 13:16:46]
 Удачи!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: устройство эвакуационных выходов из здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.