Пожарный риск на торговом складе

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.10.2010 10:26:15]
 Готовим декларацию для небольшого склада торговой фирмы, который построен и вводится в эксплуатацию. При строительстве, ес-нно, не обошлось без нарушений противопожарных требований, в т.ч., и неустранимых. Эвакуация проходит, но пожарный риск (АУПТ нет и не нужно) зашкаливает за одну миллионнную. На объекте нет технологических процессов, только хранение товара; поэтому одну десятитысячную по риску брать нельзя. Вот такой тупик получается. Или, может быть, есть какие-нибудь разъяснения по риску для торговых складов?


[19.10.2010 14:55:16]
 раз это помещение складское, то необходимо считать по методике для Ф5.


[19.10.2010 15:49:44]
 Разумеется, склад, пусть и торговый - Ф5.2. Статья 79 123-ФЗ определяет, что индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке.
В ст. 93 123-ФЗ можно прочесть следующее:
". Нормативные значения пожарного риска для производственных объектов
1. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях производственных объектов не должна превышать одну миллионную в год.
2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений.
3. Для производственных объектов, на которых обеспечение величины индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со спецификой функционирования технологических процессов, допускается увеличение индивидуального пожарного риска до одной десятитысячной в год. При этом должны быть предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях повышенного риска." Так что возникает 2 проблемы - ст. 93 работает только для производственных объектов, да не простых, а где имеется особая специфика функционирования технологических процессов. Складские процессы еще с большущей натяжкой отнести к технологическим можно, но вот ничего особого там найти не удастся.


[24.10.2010 0:50:18]
 Как это "эвакуация проходит", если риск переваливает за 1*10-6? Значит не успевают юниты выбежать из опасной зоны. Чего делать?
1. Надо "вводить" коэффициенты на АПТ и(или) ДУ.
2. Ограничивать количество людей, укорачивать эвакуационный путь.
3. Разделять на противопожарные отсеки, ставить на помещения п/п двери.

В общем, вариантов много. Надо знать все условия задачи.


[24.10.2010 6:26:29]
 Эвакуация проходит на "ура" и пожарный риск переваливает за миллионную только из-за того, что на объекте нет АПТ.


[24.10.2010 19:44:36]
 Ира 34 ® Что берете за частоту возникновения пожара? Даже прикинув, что есть одна АПС и 24 рабочий день в условиях прекрасной эвакуации для Складов многономенклатурной продукции (9х10-5) все проходит.


[25.10.2010 4:14:25]
 Что и требовалось доказать; нужна одна миллионная, получаем 9х10-5, что в 90 раз больше. Десятитысячная, как я писала в 1 и 2 посте, применима только для объекта со специфичными технологическими процессами, наличие которых на складе найти нереально.


[27.10.2010 13:49:01]
 Читайте внимательнее 404 приказ. 9х10-5 на квадратный метр. Надо еще на площадь отсека умножить!


[28.10.2010 6:10:29]
 Совершенно верно, умножаем на площадь (которая, ес-нно, больше единицы)))) и получаем еще больше, чем 9х10-5. Миллионная ну никак не получится.


[28.10.2010 9:41:21]
 может разделить?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пожарный риск на торговом складе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.